มีบางท่านทักว่า เมนเบรคเกอร์ของตู้คอนซูเมอร์ ขนาดไม่เหมาะกับสายไฟฟ้าเมน คือ 63 แล้วมันควรจะเป็นเท่าไร ?
ก. สถานการณ์ปัจจุบัน
ปัจจุบัน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ มี
1. แอร์ 1 เครื่อง ขนาด 17,700 btu ใช้สายไฟเมน ขนาด 2 คูณ 2.5/2.5 sq.mm
2. เครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง ขนาด 4,500 วัตต์ ต่อเชื่อมกับสายเมน
ข. แผนปรับปรุงต่อไป
จะปรับปรุงสายไฟของเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสม ทางเลือกเป็นดังนี้
1. เดินสายไฟใหม่เป็นเอกเทศน์ จากตู้คอนซูเมอร์ - เบรคเกอร์ - เครื่องทำน้ำอุ่น คือไม่เกี่ยวข้องกับสายไฟเมน
โดยใช้สายไฟขนาด 2 คูณ 4/4 sq.mm หรือ
2. เดินสายไฟใหม่เป็นเอกเทศน์ จากตู้คอนซูเมอร์ - เบรคเกอร์ -เครื่องทำน้ำอุ่น ไม่เกี่ยวข้องกับสายไฟเมน ใช้สาย
ไฟขนาด 2คูณ 6 และติดตั้งสายดินด้วยใช้สายดินขนาด 1 คูณ 2.5 sq.mm เดินสายคู่ไปกับสายไฟ
แล้วเมนเบรคเกอร์ควรจะเป็นเท่าไรดีครับ สายเมนจะเล็กกว่าสายสาขา
ป.ล.
ขนาดมิเตอร์การไฟฟ้าคือ 15(45) A
เมนเบรคเกอร์ควรเป็นขนาดเท่าใด