สอบถามเรื่องพิกัดทนกระแสสายไฟในท่อ
กระทู้คำถาม
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
วิศวกรรมศาสตร์
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
วัสดุก่อสร้าง
จากรูป ถ้าสมมุติผมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4,500 W กระแสสูงสุดประมาณ 20.46 A ถ้าเดินลอยก็ใช้สายไฟขนาด 4 sq.mm ก็เพียงพอเพราะทนกระแสไฟได้ถึง 27 A
แต่สาย 4 sq.mm ถ้าเดินในท่อพิกัดทนกระแสเหลือเพียง 16 A ซึ่งไม่เพียงพอ ต้องขยับไปใช้สายขนาด 6 sq.mm ซึ่งทนกระแสในท่อได้ 22 A
ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ แต่จริงๆ พิกัดทนกระแสในท่อ ขึ้นกับจำนวนสายในท่อด้วยไม่ใช่หรือครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
พิกัดสูงสุดของสายไฟ
อยากทราบพิกัดสูงสุดของสายไฟครับตามตารางด้านล่างนี่ถูกต้องไหมครับแล้วต้องตั้งค่าเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน80%ของพิกัดสายถูกต้องไหมครับ เช่นสาย thw 10 sq.mm. เดินสายในท่
สมาชิกหมายเลข 728711
สอบถามเรื่องการเลือกขนาด breaker สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหน่อยครับ
เพิ่งติดเครื่องทำน้ำอุ่น 4500w ใช้สายไฟเบอร์ 2.5sqmm แต่ไม่แน่ใจขนาด breaker ที่ควรใช้คู่กันครับ ได้ลองอ่านกระทู้มาหลายอันแล้วแต่ก็ยังหข้อสรุปไม่ได้ขอถามอีกครั้
สมาชิกหมายเลข 784051
ขอสอบถามความรู้เรื่องไฟฟ้าครับ
ผมมีหลอดไฟ ขนาด 300 วัตต์ ใช้ไฟ AC 12 โวลท์ ใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 300 วัตต์ 12 โวลท์ ถ้าคิดค่ากระแสคร่าว ๆ คือ I = W/V = 300/12 = 25 แอมป์ ผมต้องเดินสายขนาด ห
Goodeveryday
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ซับเมิสสูบน้ำบาดาล
ผมเจาะบ่้อบ่าดาลเพื่อใช้ในการเกษตร บ่อ 6 นิ้ว ลึก 48 เมตร ตรวจวัดระดับได้น้ำที่ 12 เมตร ถ้าผมใช้ซับเมิส 2 แรง ท่อ 2 นิ้วจะใช้ได้ไม่ครับ (ยังไม่ทราบว่าซับเมิส 2
สมาชิกหมายเลข 3594580
งงเรื่องแอมป์ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ (โซล่าเซล)
อย่างเช่นปั๊มน้ำ DC กินไฟ 160 W กินไฟ 12 A ถ้าต่อตรงกับโซลาเซล แผง 300 W ผลิตกระแสไฟได้ 4.5 A แบบนี้แสดงว่า โซลาเซลผลิตไฟได้ 4.5 แอมป์ ต่อตรงกับปั๊ม ปั๊มน้ำจะทำ
สมาชิกหมายเลข 4059342
สอบถามการลด Volt ไฟ dc จาก 15vdc ไป 12 vdc ครับ
สอบถามการลด Volt ไฟ dc จาก 15vdc ไป 12 vdc เพื่อใช้งานกับวสว่านแบตเตอรี่ครับ ผมมีสว่านแบตเตอรี่ 12V ของ Pumkin รุ่น J-12D1502 อยู่ ไม่อยากเสียเวลาไปกับการชาร์จแ
สมาชิกหมายเลข 2502012
สายไฟ THW 1x1.5 รับเตาปิ้งย่างไฟฟ้ากำลัง2800w ได้ไหม
ผมกำลังตัดสินใจจะซื้อเตาปิ้งย่างไฟฟ้าจากร้านค้า ในแอปๆนึง ซึ่งข้อมูลเเจ้งว่าเตาปิ้งย่างใช้กำลังไฟสูงสุดที่2800w และก่อนหน้ทนี้ผมก็เดินสายไฟเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ส
สมาชิกหมายเลข 4865209
จะเดินท่อร้อยสายไฟ เลือกใช้ท่อขนาดไหนดีครับ
จะทำการเดินท่อร้อยสาย THW 1.5 สำหรับ แสงสว่าง THW 2.5 สำหรับเต้ารับ ช่างให้ซื้อท่อขาว 20 มิล กับ 25 มิล มา อยากทราบว่า สาย 1.5 ใช้ท่อขาว ขนาด 16 มิล และ 2.5 ใช้
HelloArM
สอนต่อไฟสปอร์ตในมอไซค์
ผมต่อไฟ+เข้าสวิวิกกุญแจแล้วสายกราวต่อเข้าสายกราวแตรรถพอต่อเสร็จเปิดไฟออกแต่ปิดไฟสายไฟมารวมตัวกันแล้วเกิดไหม้เกิดจากอะไรใครแนะนำต่อไฟให้หน่อยครับ
สมาชิกหมายเลข 5704688
ช่างมาล้างแอร์แล้ว เปิดแอร์ดูมีกลิ่นฉุนมากๆๆ ทนไม่ได้เลยครับ พอดูที่พื้นเห็นเม็ดใสตกอยู่
กลิ่นเหมือนน้ำหอมฉุนหรือน้ำยาดับกลิ่นอะไรสักอย่าง ช่างน่าจะใส่อันนี้เข้าไปในเครื่องหลังล้าง อยากรู้ว่ามันคือเม็ดอะไรครับ ทำจากสารเคมีอะไร มีอันตรายหรือเปล่า
the sky blues
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
วิศวกรรมศาสตร์
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
วัสดุก่อสร้าง
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ : 8
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
สอบถามเรื่องพิกัดทนกระแสสายไฟในท่อ
จากรูป ถ้าสมมุติผมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4,500 W กระแสสูงสุดประมาณ 20.46 A ถ้าเดินลอยก็ใช้สายไฟขนาด 4 sq.mm ก็เพียงพอเพราะทนกระแสไฟได้ถึง 27 A
แต่สาย 4 sq.mm ถ้าเดินในท่อพิกัดทนกระแสเหลือเพียง 16 A ซึ่งไม่เพียงพอ ต้องขยับไปใช้สายขนาด 6 sq.mm ซึ่งทนกระแสในท่อได้ 22 A
ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ แต่จริงๆ พิกัดทนกระแสในท่อ ขึ้นกับจำนวนสายในท่อด้วยไม่ใช่หรือครับ