การต่อสายไฟฟ้าจากสะพานไฟ ไปเครื่องทำน้ำอุ่น ต่อแบบไหนครับ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บ้าน
เครื่องทำน้ำอุ่น
ไฟฟ้า
รบกวนสอบถามครับ พอดีผมจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 4800w ครับ ใช้สายเมนไฟฟ้าในบ้าน 2x4 SQmm สายการ์ว VAF-G 2x2.5 sq.mm. เบรคเกอร์ 25A
และการเดินไฟฟ้าไปที่เครื่องทำน้ำอุ่น จากรูปแล้ว ใช้จาก จุด A หรือ จุด B ครับ รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมาที่นี้ด้วยครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไหนดี
บ้านต่างจังหวัด อยู่ในตัวเมือง ใช้แรงดันน้ำประปา ไม่มีปั้มน้ำ เครื่องเดิมใช้ National DH-2300 (ช้างพ่นน้ำ) ทนมาก เพิ่งเสียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระบบไฟในบ้านเพิ่งเดินใหม่ตัวเบรคเกอร์น้ำอุ่นเปลี่ยนเป็น C3
สมาชิกหมายเลข 2815872
ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น แต่ติดเบรคเกอร์กันดูดไว้ใกล้เครื่อง อันตรายไหม
สอบถามเรื่องการติดตั้งเครื่องทำน้้ำอุ่น ขนาด 4500W หน่อยครับ Spec : Stiebel eletron WS45 E-2 - เบรคเกอร์ที่แนะนำ 25A - ขนาดสายไฟที่แนะนำ 2.5-4 Sqmm ระบบ
MzSlash
มีเรื่องจะสอบถามเกี่ยวกับการคำนวณหาขนาดของสายไฟครับ
ถ้าผมใช้power supplyซึ่งจ่ายกระแสได้สูงสุด25Aต่อเข้ากับปลั๊กไฟบ้าน แล้วต่อโหลดที่กินไฟ25Aเช่นกัน เข้ากับ power supply อยากทราบดังนี้ครับ 1. ต้องใช้สายไฟในการต่อโหลดเข้ากับ power supply ขนาดอย่างน้อยเท
blue gourami
เบรคเกอร์กันดูด
เมื่อกี๊ผมโดนไฟดูด ทั้งๆที่ติดเบรคเกอร์ รบกวนสอบถามครับ.....ที่บ้านติดเบรคเกอร์เเบบปุ่มกดโบราณ ที่สะพานไฟ สายไปเดินออกมาไปเป็นปลัํกไฟบ้าง หลอดไฟบ้าง...... ผมเลยติด
สมาชิกหมายเลข 2548150
เครื่องทำน้ำอุ่น 3500w สายไฟ vaf 2x2.5/2.5 เพียงพอไหม
เนื่องจากไม่เคยเปิดสุดอยู่แล้ว และค่อนข้างไกลจากเมนเบรกเกอร์ จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายลงไปมากเลย หรือว่าต้อง 2x4/2.5
สมาชิกหมายเลข 2382601
เตือนภัย: ขอมิเตอร์ 30(100) จาก กฟภ. เพื่อติดตั้ง Wall Charger อันตรายถึงชีวิต!
ขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาโจมตีหน่วยงานใดนะครับ ตัวผมเองก็ทำงานอยู่ในหนึ่งในสามหน่วยงานด้านการไฟฟ้าเช่นกัน แต่ที่อยากมาแชร์ คือประสบการณ์ตรงเพื่อเตือนภัยให้กับทุกท่านที่กำลังจะติดตั้ง EV Wall Charge
Peanuttos
เบรคเกอร์ 16A ใช้สาย 4 sqmm ได้ไหมครับ
เบรคเกอร์ 16A ใช้สาย 4 sqmm ได้ไหมครับ ข้อดีข้อเสียคืออะไรครับ
สมาชิกหมายเลข 4320606
สายไฟ THW 4 sq.mm. แบบร้อยท่อทนกระแสได้กี่แอมป์ครับ?
พอดีอยากเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นจาก 3500 วัตต์เป็น 4500 วัตต์ แต่สายไฟเก่าเดินไว้ขนาดสาย 4 sq.mm. พร้อมเบรกเกอร์ 20 แอมป์ อยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเบรกเกอร์เป็น 25 แอมป์ เพื่อให้รองรับมันจะอันตรายหรือเปล่า
สมาชิกหมายเลข 6091082
ต่อสาย THW ขนาด 6 sqmm. สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น
ถามครับ ถ้าผมจะต่อสาย THW ขนาด 6 sqmm. สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น จากตู้เมนสวิตช์ ไปยัง เบรคเกอร์ และเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น โดยไม่ร้อยท่อแต่จะใช้วิธีเดินลอยติดผนังยึดกับกิ๊บฉนวน เวลาไปขอมิเตอร์ การไฟฟ้าจะให
WATCHARUN
สวัสดีครับ ขอความรู้เรื่องไฟฟ้าจากพี่ๆเรื่องเบรคเกอร์หน่อยครับ
สวัสดีครับ พอดีที่ห้องพักเราจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่ม1ตัว 3500W ภายในห้องมีแอร์12,000btu1ตัว ตู้เย็น2ประตู1ตัว จะต่อไปเข้าเมนเบรคเกอร์16aด้วยกันได้ไหมครับ ในตู้มีลูกเบรคเกอร์16aกับ10
สมาชิกหมายเลข 4364209
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บ้าน
เครื่องทำน้ำอุ่น
ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
การต่อสายไฟฟ้าจากสะพานไฟ ไปเครื่องทำน้ำอุ่น ต่อแบบไหนครับ
และการเดินไฟฟ้าไปที่เครื่องทำน้ำอุ่น จากรูปแล้ว ใช้จาก จุด A หรือ จุด B ครับ รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมาที่นี้ด้วยครับ