สอบถามเรื่องการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 4500W หน่อยครับ
Spec : Stiebel eletron WS45 E-2
- เบรคเกอร์ที่แนะนำ 25A
- ขนาดสายไฟที่แนะนำ 2.5-4 Sqmm
ระบบไฟในบ้าน ชั้น 1 ตู้ consumer มี square D + safe t cut
ระบบไฟชั้นบ้าน ชั้น 2 เบรคเกอร์ 63A อยู่ใกล้ห้องน้ำ (ชั้น 2 มี 3 ห้องนอน แอร์ 3 ตัว 18,000 BTU, 9,000 BTU, 24,000 BTU)
1.หากติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเนื่องจากช่างเดินสายทิ้งไว้ให้นานแล้ว ในห้องน้ำเป็นสาย VAF-G ขนาดอันนี้ไม่แน่ใจเพราะตัวเลขโดนสีทับหมด แต่ใหญ่กว่า 2x1.5 น่าจะเป็นเบอร์ 2x2 หรือไม่ก็ 2x2.5 (มีวิธีเช็คความชัวร์ไหมครับ ในกรณีที่เลขบนสายโดนสีทาทับ) ถ้าเราติดเบรคเกอร์กันดูดในห้องน้ำบริเวณเหนือเครื่องทำน้ำอุ่น และใส่กล่องกันน้ำจะปลอดภัยไหมครับ
2.ถ้าต้องการเดินเบรคเกอร์ไว้ที่หน้าห้องน้ำ เราก็ต้องลากสาย L N จากจุด Main เบรคเกอร์ เข้าเบรคเกอร์กันดูดหน้าห้องน้ำ แล้วค่อยเอา Load ไปต่อเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นใช่ไหมครับ

รูปนี้เป็นผังการต่อครับ เพราะติดตั้งเอง เห็นเครื่องมีวงจร
ELSD คู่มือการติดตั้งแนะนำว่าควรติดตั้งเบรคเกอร์หรือสวิทคุมไฟฟ้าก่อนเข้าเครื่อง
เลยยังไม่ได้เพิ่มเบรคเกอร์กันดูดเข้าไป ซึ่งลองหาข้อมูล
มีทั้งติดในห้องน้ำและหน้าห้องน้ำ เลยไม่แน่ใจว่าแบบไหนจะปลอดภัยกว่ากัน
แต่ข้อดีข้อเสียน่าจะต่างกันแน่นอน ถ้าติดตั้งหน้าห้องน้ำในกรณีที่ เป็น safety เบรคเกอร์ ไฟดูดไฟช็อต คนในบ้านจะสามารถช่วยตัดเบรคเกอร์ได้ (แต่ถ้าเราใช้
ELCB ไฟรั่ว ไฟช็อตมันจะตัดเองถูกไหมครับ )
ถ้าติด เบรคเกอร์กันดูด ELCB ในห้องน้ำ ถ้ามีไฟรั่วลงกราวเกินกำหนดมันก็จะตัดเอง (ถ้าน้ำกระเด็นโดนมันจะตัดไหม แล้วระบบ safe t cut ที่ตั้งไว้ 15m จะตัดไหม) ในจุดนี มี Main เบรคเกอร์อยู่ใกล้กับห้องน้ำ

รูปนี้ที่ช่างเดินสายทิ้งไว้ให้ครับ สายเส้นเล็ก(พันเทปสีแดง) เทา L ดำ N จะพ่วงไฟไปยังหลอดไฟ สวิทไฟ และปลั๊กไฟห้องน้ำครับ
ส่วนสายที่พันเทปสีเขียว เส้นนี้ขนาดเท่ากับเบรคเกอร์ที่ช่างเดินไว้ให้ตรงแอร์ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าสายขนาดกี่ Sqmm
ขอบคุณครับ
พอดีอยากลองศึกษา ถ้าไม่ไหวจริงๆเรียกช่างมาทำให้จะได้ไม่โดนหลอกครับ เพราะช่างที่มาทำตอนแรกเดินไว้ให้ ปลั๊กหน้าห้องน้ำก็ไม่ได้ต่อสายดินไว้ให้ตอนนั้นยังไม่มีความรู้พอเลยเจอปัญหาแบบนี้ครับ
ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น แต่ติดเบรคเกอร์กันดูดไว้ใกล้เครื่อง อันตรายไหม
Spec : Stiebel eletron WS45 E-2
- เบรคเกอร์ที่แนะนำ 25A
- ขนาดสายไฟที่แนะนำ 2.5-4 Sqmm
ระบบไฟในบ้าน ชั้น 1 ตู้ consumer มี square D + safe t cut
ระบบไฟชั้นบ้าน ชั้น 2 เบรคเกอร์ 63A อยู่ใกล้ห้องน้ำ (ชั้น 2 มี 3 ห้องนอน แอร์ 3 ตัว 18,000 BTU, 9,000 BTU, 24,000 BTU)
1.หากติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเนื่องจากช่างเดินสายทิ้งไว้ให้นานแล้ว ในห้องน้ำเป็นสาย VAF-G ขนาดอันนี้ไม่แน่ใจเพราะตัวเลขโดนสีทับหมด แต่ใหญ่กว่า 2x1.5 น่าจะเป็นเบอร์ 2x2 หรือไม่ก็ 2x2.5 (มีวิธีเช็คความชัวร์ไหมครับ ในกรณีที่เลขบนสายโดนสีทาทับ) ถ้าเราติดเบรคเกอร์กันดูดในห้องน้ำบริเวณเหนือเครื่องทำน้ำอุ่น และใส่กล่องกันน้ำจะปลอดภัยไหมครับ
2.ถ้าต้องการเดินเบรคเกอร์ไว้ที่หน้าห้องน้ำ เราก็ต้องลากสาย L N จากจุด Main เบรคเกอร์ เข้าเบรคเกอร์กันดูดหน้าห้องน้ำ แล้วค่อยเอา Load ไปต่อเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นใช่ไหมครับ
รูปนี้เป็นผังการต่อครับ เพราะติดตั้งเอง เห็นเครื่องมีวงจร ELSD คู่มือการติดตั้งแนะนำว่าควรติดตั้งเบรคเกอร์หรือสวิทคุมไฟฟ้าก่อนเข้าเครื่อง
เลยยังไม่ได้เพิ่มเบรคเกอร์กันดูดเข้าไป ซึ่งลองหาข้อมูล
มีทั้งติดในห้องน้ำและหน้าห้องน้ำ เลยไม่แน่ใจว่าแบบไหนจะปลอดภัยกว่ากัน
แต่ข้อดีข้อเสียน่าจะต่างกันแน่นอน ถ้าติดตั้งหน้าห้องน้ำในกรณีที่ เป็น safety เบรคเกอร์ ไฟดูดไฟช็อต คนในบ้านจะสามารถช่วยตัดเบรคเกอร์ได้ (แต่ถ้าเราใช้ ELCB ไฟรั่ว ไฟช็อตมันจะตัดเองถูกไหมครับ )
ถ้าติด เบรคเกอร์กันดูด ELCB ในห้องน้ำ ถ้ามีไฟรั่วลงกราวเกินกำหนดมันก็จะตัดเอง (ถ้าน้ำกระเด็นโดนมันจะตัดไหม แล้วระบบ safe t cut ที่ตั้งไว้ 15m จะตัดไหม) ในจุดนี มี Main เบรคเกอร์อยู่ใกล้กับห้องน้ำ
รูปนี้ที่ช่างเดินสายทิ้งไว้ให้ครับ สายเส้นเล็ก(พันเทปสีแดง) เทา L ดำ N จะพ่วงไฟไปยังหลอดไฟ สวิทไฟ และปลั๊กไฟห้องน้ำครับ
ส่วนสายที่พันเทปสีเขียว เส้นนี้ขนาดเท่ากับเบรคเกอร์ที่ช่างเดินไว้ให้ตรงแอร์ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าสายขนาดกี่ Sqmm
ขอบคุณครับ
พอดีอยากลองศึกษา ถ้าไม่ไหวจริงๆเรียกช่างมาทำให้จะได้ไม่โดนหลอกครับ เพราะช่างที่มาทำตอนแรกเดินไว้ให้ ปลั๊กหน้าห้องน้ำก็ไม่ได้ต่อสายดินไว้ให้ตอนนั้นยังไม่มีความรู้พอเลยเจอปัญหาแบบนี้ครับ