วันนี้เพิ่งจ้างช่างมาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4500 วัตต์ไป
พอดีว่าสายกราวด์เดิมที่บ้านขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่นได้ ช่างเลยไปหาสายไฟมาต่อใหม่ มีขนาด 2x1 sq.mm. เข้าเครื่องกับสายกราวด์เส้นเดิมที่ใหญ่กว่า(ไม่ทราบขนาดสายกราวด์บ้านที่แน่ชัด)
ไม่ทราบว่าการนำสายกราวด์มาต่อกันในลักษณะนี้อันตรายมั้ย และหากไฟรั่ว กระแสไฟจะไหลไปได้หมดหรือเปล่า ตามคู่มือที่แนบมาบอกว่าขนาดต้องเป็น 1x2.5 mm²
ตอนนี้ช่างกลับไปแล้ว แต่กังวลจนไม่กล้าใช้เลย
รบกวนท่านผู้รู้มาให้คำอธิบายทีค่ะ ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยจริงๆ
ปล.เครื่องทำน้ำอุ่นมีระบบตัดไฟ elcb และติดเบรคเกอร์ 15 A
สอบถามเรื่องการนำสายกราวด์มาต่อกัน ขนาดเล็กและใหญ่ สามารถทำได้มั้ยคะ