ต่อสาย THW ขนาด 6 sqmm. สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น
กระทู้คำถาม
บ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ถามครับ
ถ้าผมจะต่อสาย THW ขนาด 6 sqmm. สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น จากตู้เมนสวิตช์ ไปยัง เบรคเกอร์ และเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น
โดยไม่ร้อยท่อแต่จะใช้วิธีเดินลอยติดผนังยึดกับกิ๊บฉนวน
เวลาไปขอมิเตอร์ การไฟฟ้าจะให้ผ่านมั้ยครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น ใช้สายไฟแบบไหน ขนาดเท่าไหร่
ขออนุญาตสอบถาม พอดีซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น MEX รุ่น CODE 3E (CB) : 3700W จะติดตั้งควรใช้สายไฟแบบไหน ขนาดเท่าไหร่ดีครับ ดูข้อมูลในเว็บสินค้าเขาบอกว่าใช้สายไฟขนาด(ตร.มม.) : 3 x 2.5 (THW) แต่หาซื้อใน Shopee
สมาชิกหมายเลข 3700981
สอบถาม ไฟฟ้าหลายวงจร สามารถใส่ในท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อเดียวได้หรือไม่
ตามหัวข้อครับ กำลังรีโนเวทบ้านเก่า 30 กว่าปี จะเอามาปล่อยให้เช่า ทีนี้ สายไฟฟ้าของเดิมเป็นสายแบนสีขาว ตีกิ๊บ เดินลอย ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นแบบร้อยท่อให้เรียบร้อยมากขึ้น ทีนี้ผมอยากสอบถามว่า ปกติแล้ว วงจร
สมาชิกหมายเลข 1417706
เรื่องสายไฟและท่อร้อยสายไฟ
ขอมิเตอร์ ลูกที่2 สำหรับ ชาร์จรถ EV tou15/45 ชาร์จ 22:00-09:00 จันทร์-ศุกร์ / เสาร์-อาทิตย์ 24 ชั่วโมง จะต้องลากสากเมนไฟเข้าบ้าน บนกำแพงรั้ว ยาว100เมตร รวม200เมตร ไปกลับ 2เส้น และกราวดฺอีก1เส้น ช่าง p
สมาชิกหมายเลข 7526017
ติดตั้งเบรคเกอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น
สวัสดีครับ พอดีจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4500 W ยี่ห้อ Panasonic -ใช้สายไฟ VAF 2*4 sqmm. -ใช้สายกรานด์ THW 1*2.5 sqmm. แต่สง
สมาชิกหมายเลข 1574700
อยากทำระบบไฟใหม่ทั้งหลัง+เจาะพื้น ตอกแท่งกราวด์ ราคาประมาณท่าไหร่ครับ
ตามหัวเรื่องเลยครับ อยากเดินระบบไฟใหม่หมด เบรกเกอร์เป็นแบบเก่ากึก ระบบสายดินก็ไม่มีเลย เรียกได้ว่าทำใหม่ยกแผง รวมค่าแรงช่าง ค่าของ ค่าอุปกรณ์แล้วจะอยู่ประมาณกี่บาท โดยคร่าวๆก็จะมีปลั๊ก22จุด สวิตช์ไ
สมาชิกหมายเลข 2364499
สอบถามเรื่องสานเมนไฟฟ้า จากระเบียบการขอใช้ไฟฟ้า
สวัสดีครับ พอดีผมขอสอบถามเรื่องการเดินสายเมนจาดมิเตอร์การไฟฟ้าขนาด 15(45) เข้าบ้านแบบเดินลอยผ่านลูกถ้วยเข้าตู้ Consumer Main Breaker 50A ห่างจากเสาประมาณ 10เมตรและใช้สายไฟ 60227 IEC 01 (THW) 10 SQMM ซ
สมาชิกหมายเลข 7768665
เมนบ้าน ของมิเตอร์ 15(45) รับไฟสูงสุดกี่แอมป์ และ main breaker ได้สูงสุดขนาดไหนในท้องตลาด
เป็นบ้านจัดสรร สร้างเสร็จราวปี 59 มิเตอร์ 15(45) แต่ได้ทำส่วนต่อเติมและเดินไฟแยกจากตู้คุมไฟเดิม ดังนี้ สายเมนเดิม ----> สายเมนเข้าตู้คุมไฟเดิม (น่าจะเบอร์ 16?) โดยเมนเบรคเกอร์เดิมเป็นขนาด 50A l
สมาชิกหมายเลข 3711034
ปรึกษาทำห้องกันเสียง ต่ำกว่า 20 dB ✓✓
ขอคำแนะนำหน่อยครับในเรื่องการสร้างผนังเพิ่มอีกชั้นเพื่อป้องกันเสียงภายนอกทำห้องที่ไม่มีเสียงเข้าโดยเสียงแทบจะไม่มีการเข้ามาในห้องเลย เป็นห้องคล้ายๆอัดเสียงหรือห้องที่เอาไว้สำหรับการทำวิจัย โดยที่ห้องม
สมาชิกหมายเลข 8963954
7 วิธีเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะกับบ้าน
เครื่องทำน้ำอุ่น อุปกรณ์ไฟฟ้าสามัญประจำบ้านที่แทบทุกครอบครัวมักจะมีติดห้องน้ำไว้ เพื่อความสุขสดชื่นทุกครั้งที่อาบน้ำโดยเฉพาะในช่วงอากาศหนาว เพียงแต่การเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นสักเครื่องไม่ใช่แค่หลับตาจิ้
Magpies
ไฟฟ้าภายในบ้านครับ
เรากรีดท่อฝันผนัง 1เส้นเราสามารถร้อยสายไฟ thwได้กี่เส้นหรอครับ ท่อ 4หุน ถ้าขึ้นอยู่ ที่ขนาดของสายเราแต่ล่ะเบอร์ ร้อยได้กี่เส้นครับตามมาตรฐาน ครั) ขอบคุณ ครับ
สมาชิกหมายเลข 8538163
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
บ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ต่อสาย THW ขนาด 6 sqmm. สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น
ถ้าผมจะต่อสาย THW ขนาด 6 sqmm. สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น จากตู้เมนสวิตช์ ไปยัง เบรคเกอร์ และเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น
โดยไม่ร้อยท่อแต่จะใช้วิธีเดินลอยติดผนังยึดกับกิ๊บฉนวน
เวลาไปขอมิเตอร์ การไฟฟ้าจะให้ผ่านมั้ยครับ