ถังแชมเปญของท่านบรรจุน้ำเต็มพิกัดหรือไม่

ถังแชมเปญที่ติดตั้งอยู่ตามบ้านนอกเมือง หรือระบบประปาหมู่บ้าน
ทำหน้าที่สะสมปริมาณน้ำและสร้างแรงดันน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ
ยิ่งสูงมากก็สร้างแรงดันได้มาก

น้ำจะถูกกับเก็บอยู่ในโพรงของถังตั้งแต่พื้นถึงกระเปาะทรงถ้วยแชมเปญ
มีท่อน้ำล้นใช้ควบคุมระดับน้ำไม่ให้ไหลล้นออกทางปากถังด้านบน

สามารถควบคุมระดับน้ำได้ด้วยสวิทช์แรงดัน มีเกจวัดแรงดันน้ำ
ที่มีสเกลอ่านค่าได้ทั้ง ปอนด์/ตร.นิ้ว และ กก./ตร.ซม. 
เราสามารถรู้ระดับน้ำสูงสุดที่อยู่ในถังด้วยการแปลค่า กก./ตร.ซม.
1 กก./ตร.ซม. แปลงเป็นความสูงได้ 10 เมตร ในภาพอ่านได้ 0.6 กก./ตร.ซม.
แปลงเป็นความสูงได้ 6 เมตร

เมื่อปั๊มป์น้ำหยุดเดินเพราะสวิทช์แรงดันตัดวงจรไฟฟ้า ตามที่ตั้งไว้
นั้นคือระดับน้ำขึ้นสูงสุดในถังแชมเปญแล้ว

ซึ่งหลายแห่งที่ช่างติดตั้งปรับสวิทช์แรงดันให้ได้ระดับน้ำสูงสุดแล้ว
แต่ระดับน้ำยังไม่ถึงกระเปาะทรงถ้วยแชมเปญ

เช่นถังสูง 40 เมตร จะให้แรงดันน้ำสูงเกือบถึง 4 กก/ตร.ซม. ถ้าเป็นการจ่ายน้ำให้บ้านพักอาศัย
แรงดันน้ำสูงสุดที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2 กก./ตร.ซม นั่นคือต้องการระดับน้ำในถังสูงเพียง 20 เมตร

ถ้าเกจวัดแรงดันน้ำติดอยูในกล่องควบคุมข้างสวิทช์แรงดัน
และสูงจากพื้นถังประมาณ  1.2 เมตร
เมื่ออ่านค่าจากเกจวัดแรงดันได้ 1 กก./ตร.ซม.
แปลงเป็นความสูงได้ 10 เมตร ให้บวกอีก 1.2 เมตร ก็จะได้ระดับน้ำในถังสูง 11.2 เมตร

ท่านลองกลับไปเชคดูว่าถังแชมเปญของประปาหมู่บ้าน หรือของโรงงานท่าน
บรรจุน้ำเต็มพิกัดหรือไม่   
ถ้าบรรจุน้ำเต็มพิกัดของถัง น้ำต้องขึ้นเข้าไปอยู่ในกระเปาะจนกือบเต็ม
ค่าแรงดันน้ำที่อ่านได้จากเกนจวัดแรงดัน + ความสูงของตำแหน่งเกจ
จะต้องเกือบเท่าความสูงของถังแชมเปญ 