ช่างไฟว่า เดี๋ยวนี้สายไฟแอร์, เครื่องทำน้ำอ่น ใช้ขนาด 2.5 ก็ได้แล้วเพราะมันไม่กินไฟแล้ว
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ช่างไฟที่จะมาติดตั้งไฟว่า สายไฟที่ผมคำนวณมาแต่เดิม( เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ และแอร์ 22000 บีทียู )
ว่าใช้ขนาด 4 sq.mm ช่างว่าเดี๋ยวนี้เขาทำเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟขึ้นมากแล้วใช้ VAF ขนาด 2.5/2.5 ก้ได้แล้ว
จริงไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เครื่องทำน้ำอุ่น 3500w สายไฟ vaf 2x2.5/2.5 เพียงพอไหม
เนื่องจากไม่เคยเปิดสุดอยู่แล้ว และค่อนข้างไกลจากเมนเบรกเกอร์ จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายลงไปมากเลย หรือว่าต้อง 2x4/2.5
สมาชิกหมายเลข 2382601
ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน ตอกสายดินใกล้ๆ ได้ไหม ?
พอดีขอมิเตอร์เพิ่ม การไฟฟ้ามาตรวจ บอกว่า สายดินในบ้านต้องลากมาจากตู้ไฟ ห้ามตอกสายดินแยก คือ ห้ามมีสายดิน หลายจด แต่ช่างไฟฟ้าตอบไม่ได้เพราะอะไร ต้องไปถามวิศวกร ผมมาถามพันทิปก่อนเพื่อมีใครรู้เรื่องนี
สมาชิกหมายเลข 4650704
ไฟฟ้า
ผมขอถามพี่ๆช่างฟงช่างไฟหน่อยครับ เมื่อวาน มีแขกมาบ้าน อาบน้ำเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นร้อนสุด 3.5kw เวลานั้นผมก็อาบไปด้วย เปิดร้อนสุด 3.5kw เหมือนกัน ผมอาบเสร็จก่อน แขกเสร็จทีหลังผม พอแขกออกมา ได้สัก5-10นาท
สมาชิกหมายเลข 8184387
ขอความชัดเจนในคำตอบที่ไม่ชัดเจน
เพราะเป็นกระทู้ที่มีคุณค่า มีกระทู้หนึ่งถามว่า ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ จะใช้สายไฟ และ เบรคเกอร์ขนาดเท่าไร ผู้ตอบ 1 : เครื่องทำน้ำอุ่นเเบบไฟฟ้าขนาด 4,500 วัตต์ เเละ โหลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเเบบ คง
สมาชิกหมายเลข 702309
เครื่องทำน้ำอุ่น Toshiba 4500 วัตต์ใช้สายไฟเบอร์ 4 ลูกเซอร์กิต 25a ได้ไหมครับ
เดิมทีได้ลูกเซอร์กิตเบอร์ 20a มาครับเลยเปลี่ยนเป็น 25a โทรไปสอบถาม ศูนย์โตชิบามาตอบไม่เหมือนกันสักครั้งเลยครับ
สมาชิกหมายเลข 1826852
เครื่องทำน้ำอุ่น กับสายดินที่ไม่รู้ว่าลงถึงดินไหม? ควรต่อแบบไหนดีกว่า?
พอดีว่าจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นครับ ซึ่งจุดที่จะติดตั้งนั้น พอดีช่างเดินสายมาให้แล้ว มีสาย L,N,G ครบทั้งสามสาย แต่ติดปัญหา เรื่องสายดินนี้ละ เพราะไม่รู้ว่าช่างไฟ เขาเอาสายดินไปลงหลักดินไฟตรงไหน เดินด
สมาชิกหมายเลข 2797708
ติดตั้งเบรคเกอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น
สวัสดีครับ พอดีจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4500 W ยี่ห้อ Panasonic -ใช้สายไฟ VAF 2*4 sqmm. -ใช้สายกรานด์ THW 1*2.5 sqmm. แต่สง
สมาชิกหมายเลข 1574700
ช่างไฟต่อสายเข้า แอร์/ เครื่องทำน้ำอุ่น ไม่ผ่านตู้เบเกอร์เมนบ้านได้ไหม
ซื้อบ้าน มือสองมา 3ปีแล้ว เครื่องทำน้ำอุ่นเปิดไม่ติดคิดว่าเบเกอร์เสียเลยให้ช่างมาเปลี่ยน พอสับคัทเอาท์ทุกตัวแล้ว ช่างบอกว่าสายไฟเข้าเบเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นยังมีไฟอยู่ สรุป เครื่องทำน้ำอุ่น 2เครื่อง
สมาชิกหมายเลข 8271546
สาย VAF 2×4 sq.mm ร้อยใส่ท่อ pvc
เดินสาย VAF ขนาด 2×4 sq.mm ร้อยใส่ท่อ pvc ขนาด 1/2 ระยะประมาณ 20 เมตร เพื่อติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 3500w. สามารถทำได้มั้ยครับ
สมาชิกหมายเลข 738209
คำถามเกี่ยวกับสายไฟ
ขออนุญาตถาม 1.สายไฟ VAF ที่ใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ คือ 4.00 sq.mm มันมีสายดินอยู่ในตัวเลยใช่ไหมครับ 2.สายไฟ VAF ที่ใช้เดินภายในอาคารทั่วไปควรใช้ขนาดเท่าใดที่มีสายดินในตัว ขอบค
สมาชิกหมายเลข 5605348
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ช่างไฟว่า เดี๋ยวนี้สายไฟแอร์, เครื่องทำน้ำอ่น ใช้ขนาด 2.5 ก็ได้แล้วเพราะมันไม่กินไฟแล้ว
ว่าใช้ขนาด 4 sq.mm ช่างว่าเดี๋ยวนี้เขาทำเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟขึ้นมากแล้วใช้ VAF ขนาด 2.5/2.5 ก้ได้แล้ว
จริงไหมครับ