ของเดิมก่อนนะครับ มิเตอร์ไฟ 15(45)A - เมนเบรคเกอร์ 60A - กันดูด 40A - เบรคเกอร์คุมไฟชั้นบน และชั้นล่าง ตัวละ 20A มีการเดินสายดินเพิ่มในบางจุดไปให้กับเครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องซักผ้า(สายสีเขียว)
แอร์ชั้นบน2ตัว 9,000 และ 20,000btu - เครื่องซักผ้า1ตัว - เครื่องทำน้ำอุ่น3500w 1ตัว - ไมโครเวฟ 1ตัว - หม้อทอดไร้น้ำมัน1300w 1ตัว นอกนั้นก็หลอดไฟ ทีวี พัดลมเพดานและตั้งพื้น
ครั้งแรกตั้งใจแค่จะเปลี่ยนกันดูดใหม่ เพราะของเดิมทำงานที่ 100mA ซึ่งเคยโดนดูด ก็ว่าทำไมไม่ตัด แต่หาข้อมูลเพิ่ม รู้สึกว่าการเปลี่ยนไปใช้ตู้คอนซูมเมอร์เลย น่าจะเหมาะและดีที่สุด แต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องงบประมาณ ว่าประมาณเท่าไหร่
เพราะงบค่อนข้างจำกัด
เลยอยากสอบถามเพื่อนๆหน่อยครับ เพราะตัวผมเองก็ไม่มีความรู้ไฟฟ้า แต่ก็พอทำการบ้านมาบ้างแล้ว
-เคสของผม ควรใช้ตู้คอนซูมเมอร์ที่มีลูกย่อย กี่ลูก มียี่ห้อไหนแนะนำบ้างครับ
-ผมต้องเลือก RCBO 50A ทริปไม่เกิน 30mA แบบ 2P ถูกต้องไหมครับ
-ตัวลูกย่อยนี่ ผมเริ่มไม่แน่ใจละ เพราะของเดิมเป็นแบบข้างบน เลยไม่ชัวร์ว่า ควรใช้ลูกย่อยกี่ลูก กี่แอมป์
-การเปลี่ยนรอบนี้ เมนเบรคเกอร์เดิมยกทิ้งได้เลยใช่ไหมครับ เพราะเข้าใจว่า RCBO ก็ครอบคลุมแล้ว
-แผงล่างที่เป็นตัวจัดการพัดลมเพดาน รวมถึงสวิชไฟต่างๆ ก็ยังคงอยู่ใช่ไหมครับ ยกเลิกทิ้งแต่แผงบน ผมเข้าใจถูกไหมครับ
-การเปลี่ยนแบบนี้ ช่างไฟต้องไปทำอะไรกับมิเตอร์ไฟที่เสาไฟฟ้าไหมครับ เพราะผมดูคลิป เห็นเค้ามีไปถอดฝาครอบ เอาสายไฟออกจากมิเตอร์ก่อนเพื่อความปลอดภัย แต่เท่าที่ทราบ นั่นคือสิ่งผิดกฎหมาย เลยอยากทราบข้อมูลเพื่อจะได้เตรียมตัวก่อน
-ค่าช่างประมาณเท่าไหร่
แนะนำตู้คอนซูมเมอร์ให้หน่อยครับ เคสแบบผม ต้องใช้ลูกย่อยกี่ช่องครับ
ของเดิมก่อนนะครับ มิเตอร์ไฟ 15(45)A - เมนเบรคเกอร์ 60A - กันดูด 40A - เบรคเกอร์คุมไฟชั้นบน และชั้นล่าง ตัวละ 20A มีการเดินสายดินเพิ่มในบางจุดไปให้กับเครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องซักผ้า(สายสีเขียว)
แอร์ชั้นบน2ตัว 9,000 และ 20,000btu - เครื่องซักผ้า1ตัว - เครื่องทำน้ำอุ่น3500w 1ตัว - ไมโครเวฟ 1ตัว - หม้อทอดไร้น้ำมัน1300w 1ตัว นอกนั้นก็หลอดไฟ ทีวี พัดลมเพดานและตั้งพื้น
ครั้งแรกตั้งใจแค่จะเปลี่ยนกันดูดใหม่ เพราะของเดิมทำงานที่ 100mA ซึ่งเคยโดนดูด ก็ว่าทำไมไม่ตัด แต่หาข้อมูลเพิ่ม รู้สึกว่าการเปลี่ยนไปใช้ตู้คอนซูมเมอร์เลย น่าจะเหมาะและดีที่สุด แต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องงบประมาณ ว่าประมาณเท่าไหร่ เพราะงบค่อนข้างจำกัด
เลยอยากสอบถามเพื่อนๆหน่อยครับ เพราะตัวผมเองก็ไม่มีความรู้ไฟฟ้า แต่ก็พอทำการบ้านมาบ้างแล้ว
-เคสของผม ควรใช้ตู้คอนซูมเมอร์ที่มีลูกย่อย กี่ลูก มียี่ห้อไหนแนะนำบ้างครับ
-ผมต้องเลือก RCBO 50A ทริปไม่เกิน 30mA แบบ 2P ถูกต้องไหมครับ
-ตัวลูกย่อยนี่ ผมเริ่มไม่แน่ใจละ เพราะของเดิมเป็นแบบข้างบน เลยไม่ชัวร์ว่า ควรใช้ลูกย่อยกี่ลูก กี่แอมป์
-การเปลี่ยนรอบนี้ เมนเบรคเกอร์เดิมยกทิ้งได้เลยใช่ไหมครับ เพราะเข้าใจว่า RCBO ก็ครอบคลุมแล้ว
-แผงล่างที่เป็นตัวจัดการพัดลมเพดาน รวมถึงสวิชไฟต่างๆ ก็ยังคงอยู่ใช่ไหมครับ ยกเลิกทิ้งแต่แผงบน ผมเข้าใจถูกไหมครับ
-การเปลี่ยนแบบนี้ ช่างไฟต้องไปทำอะไรกับมิเตอร์ไฟที่เสาไฟฟ้าไหมครับ เพราะผมดูคลิป เห็นเค้ามีไปถอดฝาครอบ เอาสายไฟออกจากมิเตอร์ก่อนเพื่อความปลอดภัย แต่เท่าที่ทราบ นั่นคือสิ่งผิดกฎหมาย เลยอยากทราบข้อมูลเพื่อจะได้เตรียมตัวก่อน
-ค่าช่างประมาณเท่าไหร่