เบรคเกอร์กันดูดRCBO เครื่องทำน้ำอุ่นที่ตู้เมน ทริปทุกครั้งที่เปิดใช้ แต่วงจร ELB ในตัวเครื่องกลับไม่ตัด เกิดจากอะไรครับ

-ตัวRCBOอยู่ในตู้คอนซูมเมอร์ชั้นที่2  มีเมนเบรกเกอร์40Aคุม
-โดยสายเมนLกับNที่มาเข้าเมนเบรกเกอร์40Aนั้น ช่างต่อจั๊มสาย(ใส่กล่องพลาสติก2กล่องแยกL-Nจากกัน)มาจากสายเมนจากมิเตอร์หน้าบ้านโดยไม่ได้ผ่านเมนเบรคเกอร์จากตู้คอนซูมเมอร์ชั้น1
-สายกราวด์Gนั้นก็ต่อสายจากG-BARของทั้ง2ตู้แล้วนำมาจั๊มต่อกันนอกตู้แล้วเดินลงหลักดินตอกลงพื้นครับ
-เครื่องทำน้ำอุ่น PANASONIC 3500w เพิ่งซื้อใหม่ 2 เครื่องรุ่นเดียวกันอาการเหมือนกันทั้ง2เครื่อง
-เบรคเกอร์ลุกย่อยRCBO C32 30mA ซื้อมานานเก็บไว้เพิ่งเอามาใช้เทียบได้กับของใหม่
-สายLสีครีม  สายNสีน้าเงิน  กราวด์สีเขียวขาว
-ตัวเครื่อง สายLเข้าช่องL  สายNเข้าช่องN สายกราวด์ขัดน็อตยึดจุดที่ข้างๆหม้อต้ม(ตามรูป)
-(ปลายสายที่มาจากเครื่องทำน้ำอุ่น)เข้าเบรกเกอร์RCBOด้านหน้า สายLเข้าช่องL สายNเข้าช่องN  กราวด์ไปเข้าG-BARด้านบนของตู้
-สายNสีน้ำเงินที่ติดตัวเบรกเกอร์RCBO ยึดกับN-BARข้างซ้ายของตู้

อาการคือ กดปุ่มเปิดน้ำไหลมีไฟโชว์สถานะELBติด แต่ทุกครั้งที่เปิดหมุนONบนเครื่องทำน้ำอุ่น ตัวRCBOในตู้จะตัดทันที ต้องแก้ตรงไหนครับ
-ผมมีมัลติมีเตอร์ดิจิตอลตัวเล็กๆอยู่จะให้วัดตรงไหนแนะนำได้ครับ
ขอบคุณมากครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่