คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
สายขนาด 2.5 ᗰᗰ2 ใช้เบรคเกอร์
ขนาด 20ᗩ ถูกต้องแล้วครับ
ที่มันเด้งมันตัดก็แสดงว่า ใช้ไฟเกิน
สายไฟที่ จขกท บอกว่า 300ᐯ
คงจะเป็น มอก เก่า ทนกระแสไฟได้ 20ᗩ
มอก ใหม่ จะเป็น
300/500 ᐯ70องศา 23 ᗩ สายข้างใน
จะเป็นสี น้ำตาลและน้ำเงิน(ᐯᗩᖴ)
ถ้าจะเอาชัวร์ต้องแยกเมนและเปลี่ยน
ขนาดสายไฟ(ไม่เอาสว่างกับปลั๊ก
มารวมกัน)
หรือไม่สะดวกที่จะทำ ก็ควรคำนวน
ว่าใช้ไฟกี่แอมป์ เกินกว่าที่สายไฟ กับ เบรคเกอร์
จะรับได้มั้ย
ขนาด 20ᗩ ถูกต้องแล้วครับ
ที่มันเด้งมันตัดก็แสดงว่า ใช้ไฟเกิน
สายไฟที่ จขกท บอกว่า 300ᐯ
คงจะเป็น มอก เก่า ทนกระแสไฟได้ 20ᗩ
มอก ใหม่ จะเป็น
300/500 ᐯ70องศา 23 ᗩ สายข้างใน
จะเป็นสี น้ำตาลและน้ำเงิน(ᐯᗩᖴ)
ถ้าจะเอาชัวร์ต้องแยกเมนและเปลี่ยน
ขนาดสายไฟ(ไม่เอาสว่างกับปลั๊ก
มารวมกัน)
หรือไม่สะดวกที่จะทำ ก็ควรคำนวน
ว่าใช้ไฟกี่แอมป์ เกินกว่าที่สายไฟ กับ เบรคเกอร์
จะรับได้มั้ย
แสดงความคิดเห็น
สายไฟเส้นแข็ง 300V ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 20A จะเป็นอะไรไหมครับ
มี ตู้แช่ 1 ประตู 1.45A 1.9A กับตู้แช่ 2 ประตูอีก 2 ตู้ ใช้งานตลอดเวลาเลยครับ
แล้วก็มีตู้ซักผ้า 2.7A อีก 3 เครื่อง
ใช้งานแบบนี้อันตรายไหมครับผม แล้วสายไฟเส้นเดียวแบบนี้ รองรับการใช้งานได้เท่าไรครับผม
เพิ่มเติมข้อมูลนะครับ
1.เป็นสายที่มาพร้อมบ้าน โดนทาสีทับหมดเลยครับ ผมวัดขนาดหน้า ประมาณ 0.7cm สายที่ต่อใหม่ 0.9cm มัน 2.5 SQmm. อ่าครับ
2.เป็นสายเมน จากเบรกเกอร์ย่อย 20A สายเส้นเดียว > เต้ารับ 1 จุด 3 ช่อง ครับ 1 ไฟนีออน 2 ช่องปลั๊กเสียบ แล้วที่นี้พ่อผมไป จั๊มไฟในเต้ารับนั้น ต่อ เบรกเกอร์ อีก 4 จุด ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 7 เครื่องอ่าครับ ตามด้านบนอ่าครับ
ตอนปิดร้าน ผมจะปิดตู้เย็น 2 ตู้ 4-5 ชม. เหลือใช้ไฟแค่ 1.45A กับ 1.9A ครับ พอช่วยได้ไหมครับ หรือต้องปิดหมดเลย
ผมใช้แบบนี้มาหลายเดือนแล้วครับ
ตอนแรกๆ ตู้แช่ 1.45A กับ 1.9A ผมใช้ TOSHINO 10A 220V ต่อกับ เบรกเกอร์ 1 ใน 4 จุดนั้น
ใช้ได้ อาทิตย์กว่า 2 ตู้นี้ชอบ รีสตาร์ทเอง แล้ว TOSHINO ตัวตัดไฟเกินก็เด้งออกมา
ผมเลยเปลี่ยนใหม่ถอดออก 2 เครื่องนี้ เสียบกับเต้ารับจากเบรกเกอร์โดยตรงเลย ก็หมดปัญหาแล้ว ใช้ได้เดือนกว่า
ที่นี้ เบรกเกอร์ย่อย 20A จากสายเมนตัดเลยครับ เปิดใหม่ก็ใช้ได้ปกติ ตอนนี้เกือบเดือนแล้วครับ
ขอขอบคุณ สำหรับทุกคำตอบนะครับผม ขอขอบคุณ ^ ^`