สอบถามเรื่องเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าเป็น 15(45) แอมป์

สอบถามครับ ที่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น
ติดมิเตอร์ขนาด 5(15)A
รูปตู้ Consumer Unit ที่ทางโครงการติดตั้งให้ตามนี้ครับ

จากรูปเมนเบรกเกอร์ขนาด 32A,
เบรกเกอร์ย่อย 2 ตัวแรก แยกชั้นบนกับชั้นล่าง ตัวละ 20A
เบรกเกอร์ย่อยตัวที่ 3 แอร์ 12000 BTU ตัวละ 20A
เบรกเกอร์ย่อยตัวที่ 4 แอร์ 9000 BTU ตัวละ 16A

เนื่องจากอนาคตผมต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มหลายอย่าง
ผมนั่งคำนวณการใช้กระแสไฟฟ้าแบบเปิดทุกอย่างของบ้านนะครับ (พร้อมกันฟมด)
ชั้นบน ประมาณ 12A (รวมทุกอย่าง), ชั้นล่าง ประมาณ 24A (รวมทุกอย่าง)
รวมทั้งหมด 36A คูณ 1.25 เท่ากับ 45A
ผมจึงต้องการเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ จาก 5(15)A เป็น 15(45)A
ติดต่อการไฟฟ้า การไฟฟ้าให้เปลี่ยนสายเมนกับเมนเบรกเกอร์ก่อน
ถึงจะเข้ามาเปลี่ยนมิเตอร์ให้

จากที่หาข้อมูลมา ถ้าติดมิเตอร์ขนาด 15(45)A
สายเมนต้องขนาด 16 sq.mm เป็นอย่างต่ำ
เมนเบรกเกอร์ขนาด 45A

คำถามนะครับ
1. ผมสามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวเมนเบรกเกอร์ได้เลยไหมครับ
จำเป็นต้องเปลี่ยนตู้ Consumer Unit ด้วยไหมครับ

2. ผมจะสามารถดูได้อย่างไรว่าปัจจุบันสายเมนของบ้านผมใช้ขนาดใดอยู่อ่ะครับ
มีจุดสังเกตอย่างไรครับ

3. ขนาดมิเตอร์ที่ผมขอคือ 15(45)A ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับ

4. จากการใช้กระแสไฟฟ้าในข้อ 3 ตัวเบรกเกอร์ย่อย 2 ตัวที่คุมชั้นบนกับชั้นล่าง
ควรต้องเปลี่ยนเป็นขนาดกี่แอมป์ครับ
ตามความเข้าใจข้างบน 20 แอมป์เพียงพอแล้ว
แต่ชั้นล่างต้องเพิ่ม แต่ควรเพิ่มเป็นกี่แอมป์ครับ

5. ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนสายเมนกับเบรกเกอร์ผมต้องติดต่อใครมาทำอ่ะครับ
ช่างไฟฟ้าทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอ่ะครับ
แล้วค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ

รบกวนผู้รู้ช่วยไขข้อข้องใจหน่อยครับ ผมหาข้อมูลมาทั้งวันยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับ
ขอบคุณมากครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
1. เปลี่ยนเฉพาะตัว เมนเบรกเกอร์ได้ครับ
ถ้าจำไม่ผิด เบรกเกอร์ที่ใช้เป็นเมน ในภาพที่คุณแนบมา น่าจะเป็นเบรกเกอร์มาตรฐานยุโรป(ติดบนราง DIN)
ให้ซื้อเบรกเกอร์ 2 ploe ที่มีค่า IC ไม่ต่ำกว่า 10 kA ขนาดพิกัด 45 A หรือกรณีหาขนาด 45 ไม่ได้ การไฟฟ้าฯอนุโลมให้ใช้ 50 A ได้
ส่วนจะซื้อของอะไรมาใช้นั้น ลองดูของ ABB ก็ได้ครับ



2. ขนาดสายของเดิม ถ้าสายเดิมถูกเดินแบบร้อยท่อฝัง ก็ให้ลองเปิดฝาหน้าของตู้ Consumer Unit ดูครับ สังเกตุสายที่ต่อเข้าเมนเบรกเกอร์ว่ามีขนาดเท่าไหร่
แต่ผมคิดว่าผู้รับเหมาของบ้านคุณ เดิมทีน่าจะติดตั้งสายเมน ขนาด 6 หรือ 10 sq.mm. มาให้ เพราะดูจากขนาดมิเตอร์และพิกัดเมนเบรกเกอร์แล้ว
ผู้รับเหมาที่ได้มาทำการติดตั้งไว้ให้ คงจะไม่เผื่อสเปคสายไว้ให้ใหญ่เกินไปแน่

3. พอครับ

4. ให้ดูขนาดสายของเดิมด้วยครับ ว่าสายของวงจรย่อย ที่ต่อออกจากเบรกเกอร์ย่อยของชั้นล่าง ใช้สายขนาดเท่าไหร่
ถ้าสายที่ใช้เป็นสาย 4 sq.mm. หรือเล็กกว่า การจะเพิ่มขนาดเบรกเกอร์ย่อย ก็ต้องเพิ่มขนาดสายด้วย
อันที่จริง ถ้าเป็นวงจรสำหรับดวงโคมและเต้ารับ สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วๆไป 20 A ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับ

5. โดยทั่วไป ก็เรียกช่างไฟฟ้าผู้รับเหมาทั่วๆไปมาเป็นผู้ดำเนินการนั่นแหละครับ เรื่องราคาก็ขึ้นกับลักษณะหน้างาน
และตามแต่ตกลงครับ
ถ้าเรียกใช้บริการจากการไฟฟ้าฯ ก็จะมีผู้รับเหมาที่เป็น subcontract มารับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง
เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฯ จะเป็นผู้มาทำการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง และเมื่อผ่านการตรวจสอบก็จะต่อไฟที่มิเตอร์ให้ในภายหลังครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่