โรงงานค่า PF มากกว่า 0.85 จำเป็นต้องติด Cap Bank หรือไม่ครับ

  มีคนแนะนำว่าถ้าติด Cap Bank แล้วจะช่วยประหยัดค่าไฟได้มากไม่ใช่แค่ค่าปรับ แต่เป็นหน่วยค่าไฟด้วย เขาบอกว่า สมมติเราปรับปรุงค่า PF จาก 0.8 เป็น 0.95 ก็จะประหยัดหน่วยค่าไฟได้เท่ากับ 0.95/0.8 หรือ 18.75% เลยทีเดียว ซึ่งผมไม่ได้จบไฟฟ้ามีความรู้จำกัด ยังไม่เข้าใจเพราะว่าค่าไฟจะลดได้อย่างไร (ไม่พูดถึงค่าปรับ PF นะครับ เอาแต่เรื่องหน่วย)

   1. เพราะเข้าใจว่า Amp มันลดลง แต่ Watt มันเท่าเดิมไม่ใช่หรอครับ เพราะการไฟฟ้าเขาคิดค่าไฟเป็น kW ไม่ได้คิดเป็นแอมป์ เช่น เวลาคิดแอมป์มอเตอร์ก็ใช้สูตร I=P/(V*380*1.732*PF*EFF)  ถ้าจะแปลงเป็นวัตต์ก็ต้องใช้สูตร P=I*V*380*1.732.PF*EFF ซื่งถ้า PF ลดลงทำให้ค่าแอมป์ลดลงแต่วัตต์เท่าเดิมแล้วจะประหยัดหน่วยค่าไฟได้อย่างไร

   2. จากบทความ http://pmswitchboard.com/th/articles/6493-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-power-factor-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-capacitor-bank
กล่าวถึงเรื่องการสูญเสียความร้อนในสายไฟและหม้อแปลง การสูญเสียส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ

   3. ช่วยคำนวณค่า PF จากบิลค่าไฟให้หน่อยครับ และท่าคิดว่าสมควรติด CAP BANK หรือไม่ครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่