คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
เป็นเพราะว่า เมื่อมีฝนตกก็มักจะมีเหตุเกิดขึ้นกับสายส่งแรงสูงครับ เหตุที่ว่านี้ก็เช่น มีวัตถุพาดสาย
ต้นไม้พาดสาย ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเกินกำหนด หรือรั่วลง ground เรียกว่า ความผิดปกติแบบไม่สมดุลย์ (Unsymmertrical Fault)
อาจเกิดอันตรายต่ออุปกรณ์การจ่ายไฟหลัก ระบบจึงต้องตัดไฟโดยอัตโนมัติครับ มีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อตรวจจับกระแสเกินได้ครั้งแรก อาจจะจากเหตุฟ้าแลบและเหนี่ยวนำเข้าระบบ
กิ่งไม้พาดสายชั่วคราว หรืออื่น ๆ จะมีอุปกรณ์ตัดไฟอันหนึ่ง เรียกว่าตัว Recloser
ซึ่งจะตัดวงจรออกเพียงแค่ 1/10 วินาที เมื่อระบบปกติแล้วระบบก็จ่ายไฟตามระบบต่อไป
2. เมื่อ Recloser ทำงานแล้วยังพบว่ามีกระแสเกินเกิดขึ้นอยู่ ก็จะทำการตัดวงจรออกอีกครั้ง
แล้วรออีก 5 - 10 วินาที เมื่อระบบไฟปกติแล้วก็จะต่อระบบให้ใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง
3. หากตัดไปแล้ว 2 ครั้งตามข้อ 1. - 2. แต่ยังพบว่ามีกระแสเกินเกิดขึ้นอีก เช่น มีต้นไม้พาดผ่านสายค้างอยู่
หรือเกิดการลัดวงจรค้างอยู่ ระบบก็จะตัดไปอย่างถาวร และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าก็จะมาแก้ปัญหาแบบ manual ครับ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อฝนตกฟ้าคะนอง หรือ ลมพัดแรงมาก ๆ ก็ทำให้ไฟดับได้เป็นระยะ
นี่คือภาพของตัว Recloser ป้องกันกระแสเกินในระบบ เป็นตัวตัดไฟอัตโนมัติ
เวลาฝนฟ้าคะนอง หรือแค่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า ก็จะตัดเพื่อรักษาระบบ Main ใว้
ต้นไม้พาดสาย ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเกินกำหนด หรือรั่วลง ground เรียกว่า ความผิดปกติแบบไม่สมดุลย์ (Unsymmertrical Fault)
อาจเกิดอันตรายต่ออุปกรณ์การจ่ายไฟหลัก ระบบจึงต้องตัดไฟโดยอัตโนมัติครับ มีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อตรวจจับกระแสเกินได้ครั้งแรก อาจจะจากเหตุฟ้าแลบและเหนี่ยวนำเข้าระบบ
กิ่งไม้พาดสายชั่วคราว หรืออื่น ๆ จะมีอุปกรณ์ตัดไฟอันหนึ่ง เรียกว่าตัว Recloser
ซึ่งจะตัดวงจรออกเพียงแค่ 1/10 วินาที เมื่อระบบปกติแล้วระบบก็จ่ายไฟตามระบบต่อไป
2. เมื่อ Recloser ทำงานแล้วยังพบว่ามีกระแสเกินเกิดขึ้นอยู่ ก็จะทำการตัดวงจรออกอีกครั้ง
แล้วรออีก 5 - 10 วินาที เมื่อระบบไฟปกติแล้วก็จะต่อระบบให้ใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง
3. หากตัดไปแล้ว 2 ครั้งตามข้อ 1. - 2. แต่ยังพบว่ามีกระแสเกินเกิดขึ้นอีก เช่น มีต้นไม้พาดผ่านสายค้างอยู่
หรือเกิดการลัดวงจรค้างอยู่ ระบบก็จะตัดไปอย่างถาวร และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าก็จะมาแก้ปัญหาแบบ manual ครับ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อฝนตกฟ้าคะนอง หรือ ลมพัดแรงมาก ๆ ก็ทำให้ไฟดับได้เป็นระยะ
นี่คือภาพของตัว Recloser ป้องกันกระแสเกินในระบบ เป็นตัวตัดไฟอัตโนมัติ
เวลาฝนฟ้าคะนอง หรือแค่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า ก็จะตัดเพื่อรักษาระบบ Main ใว้