รบกวนสอบถามเรื่องการเลือกใช้มิเตอร์ไฟฟ้าหน่อยครับ

เนื่องจากลองทำตารางโหลดทางไฟฟ้าเสร็จน่ะครับ  คำนวณโหลดโดยรวมได้ประมาณ 55.265 KVA  ได้ค่ากระแสคือ 251.204  AMPARE  
อยากทราบว่ากระแสขนาดนี้สามารถเลือกใช้มิเตอร์ 1  เฟสได้มั๊ย
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 11


เป็นตัวอย่างจากค่าที่ได้มานะครับ ซึ่งผมไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด
ทั้งขนาดหลอดไฟ จำนวนเต้ารับและอื่น ๆ  ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นครับ

จุดที่ต้องแก้ไข
1. ลำดับของตัวเซอร์กิทเบรกเกอร์ ในช่องซ้ายสุด จะเรียงตามลำดับ 1 2 3  ไม่ได้นะครับ
    เพราะถ้าเรียงแบบนั้นวงจรที่ 1 จะใช้เฟสเดียวกับวงจรที่ 2
2. สูตรคำนวนในขั้นตอนสุดท้าย ผมคิดว่าน่าจะผิด จึงทำให้ค่ากระแสที่ได้สูงมาก

ค่ากำลังทางไฟฟ้าที่นิยมใช้ในการอ้างอิงเพื่อใช้ในการคำนวน
- หลอดฟูออเรสเซนส์ 36 วัตต์ = 100VA
- หลอดฟูออเรสเซนส์ 18 วัตต์ = 85VA
- เครื่องปรับอากาศ Tons X 1.5 = VA
- เต้ารับเอนกทั่วไป = 180 - 200 VA
- ค่าตัวคูณลดหรือ ค่าดีมานด์แฟคเตอร์ นิยมใช้ 0.80

ถ้าต้องการไฟล์ส่งอีเมล์มาหาผมครับ ... ไม่มีค่าใช้จ่าย