เปิดแอร์หลายๆตัวที่บ้านแล้วไฟตกต้องขอหม้อแปลงเข้าบ้านไหมหรือเปลี่ยนแค่สายตรงตูดมิเตอร์ก็เพียงพอแล้ว(มีรูป)

คือบ้านผมเป็น 2 หลังติดกันครับสร้างไว้นานแล้วเมื่อ 30 ปีก่อน

แล้วไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ด้วยความที่บ้านผมไม่มีแอร์ก็เลยหาแอร์มาติดครับแล้วตอนแรกก็มีแค่ 1 เครื่องครับแล้วมันงอกมาเรื่อยๆเป็น 4 เครื่องแล้วมีแพลนว่าจะติดตัวที่ 5 ครับ

แต่มาเจอปัญหาว่าแรงดันไฟฟ้าในบ้านมันตก
ก็คือวันไหนถ้าเปิดแอร์เยอะๆหรือบางวันเปิดแอร์แค่ 2 เครื่องแต่คอมแอร์ทำงานทั้งคู่ไฟบ้านผมมันจะตกเหลือประมาณ198-209 v *ซึ่งผมรู้ความผิดปกติได้เพรา
ผมเล่นเครื่องเสียงแล้วใช้หม้อแปลง UPS มาทำเป็นหม้อแปลงเพาเวอร์แอมป์แล้วผมติดวัดโวลท์เข้าไปแล้วเห็นว่าแรงดันไฟมันตกเยอะกว่าปกติจาก 17 โวลต์เหลือ 15 โวลท์

ผมเลยเอามิเตอร์ไปวัดไฟบ้านแล้วไฟมันไม่ถึง 220 โวลท์ปกติบ้านผมเยอะสุดก็217 เพราะว่าของผมมันเป็นหม้อแปลงที่แยกสายไฟรวมมาจากต้นทางก็คือใช้หลายบ้านครับ แล้วบ้านผมไม่ได้อยู่ใกล้หม้อแปลงครับไฟมันก็เลยค่อนข้างตก แต่วันนี้มันหนักสุดครับคือไฟตกเหลือ 198 โวลท์ แต่กลับไป 208 แล้วซึ่งมันไม่ปกติอยู่ดีครับ
แล้วผมไปดูที่มิเตอร์ไฟเห็นว่าเขาต่อสายแบบนี้ครับ ในรูปจะมี 3 รูปของผมลูกกลางครับ

ไม่รู้สาย line หรือเปล่าครับมันดูจะเล็กกว่าเพื่อน

เสาไฟที่มาเเข้าบ้านผมเป็นแบบนี้ครับ

ส่วนหม้อแปลงต้นทางคือลูกนี้ครับ
160kva

ผมก็เคยลองคุยกับพ่อว่าจะขอไฟฟ้า 3 เฟสเข้าบ้านเพราะว่าบ้านผมอุปกรณ์กินไฟเยอะมากมีทั้งตู้เชื่อมแอร์ 4 เครื่องแล้วก็ปั๊มลม (ลืมบอกไปครับแอร์บ้านผมเป็น แอร์ติดผนัง 3 ตัว ไม่มีอันไหนต่ำกว่าหมื่น btu เลยครับ
แขวน 1 ตัว(รุ่นเก่าโคตรๆ)
ก็เลยคุยกับพ่อว่าไฟมันตกขนาดนี้ขอหม้อแปลงซักลูกเข้าบ้านเลยดีกว่าไหมเพราะมันจะได้ไม่ต้องไปแย่งไฟกับบ้านหลังอื่น ก็เป็นประมาณสัก 1 เฟส 30 kva ไม่ก็ 3 เฟส 50 kva เหมือนที่พี่บ้านข้างๆกันใช้ครับ(เพราะบ้านเขาติดถนนใหญ่เลยมีเสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าบ้านครับ)

ก็เลยอยากถามพี่ๆช่างไฟหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าว่า

บ้านผมไฟตกแบบนี้ควรเปลี่ยนสายที่มิเตอร์หรือต้องขอหม้อแปลงเข้าบ้านเลยครับ?