หม้อแปลง 1000 kva รับโหลดได้กี่ kw

ปกติใช้ เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 แต่ถ้าเราใช้เพาเวอร์แฟคเตอร์ที่หน้าตู้ควบคุมไฟฟ้า ที่โชว์ค่า 0.98 ไม่ทราบว่าหม้อแปลงลูกนี้รับโหลดได้กี่ kW

ตอนนี้ผมกำลังเพิ่มโหลดมาอีก 100 kw แต่เช็คบิลค่าไฟฟ้าย้อนหลังหกเดือนแล้วเสียวเหลือเกินที่หม้อแปลงจะรับโหลดไม่พอ ขอความเห็น้ดวยครับ

นี่เป็นบิลค่าไฟฟ้าเดือน กรกฏคมครับ  แต่เดินเครื่องจักรไม่ทั้งหมด ยังเหลือโหลดที่ไม่ได้เดินอีก ประมาณ 220kw+5.5+3+2+2+2+2.2=236 kw และ 3.7 kw+2.2kw+5.5+5.5=16.9 kw  ส่วนโหลดที่ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เพิ่มมาอีก 100 kw

รวมโหลดที่เพิ่มขึ้นมาถ้าใช้งานพร้อมกัน =236+16.9+100=352 kw

ถ้าคิดที่ 80% ของการใช้งาน = 352x0.8=282.32 kw

แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่