คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 11
แอร์ก็มีอาการตัดก่อนที่จะเย็น คอมเพรซเซอร์ทำงานปกติ ลมที่เข้าห้องมาจะเป็นลมร้อน
แต่ลมออกคอมเพรซเซอร์ เป็นลมที่เย็นกว่าตอนทำงานปกติ
อาการแบบนี้ คือ Compressor ตัดการทำงานเนื่องจากมันร้อนเกินกำหนดครับ
การที่มันร้อนเกินไปแบบนี้ อาจเป็นได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อยคือ
แค๊ปทิวบ์ (Capillary Tube) ตัน ทำให้ compressor ทำงานหนักมาก กินกระแสสูง
ในที่สุดตัว Thermostat ของ compressor ก็ตัดการทำงานไปครับ
อาการของมัน คือ เมื่อ จขกท.เปิดแอร์ compressor จะทำงานจนร้อน และ ตัด
โดยที่ในห้องยังไม่ทันได้เย็นเลย ดังนั้น เมื่อเราไปดูที่ตัว compressor ก็จะเห็นว่า
พัดลมทำงานอยู่ แต่ compressor " น๊อค " ไปแล้ว พัดลมนั้นจึงไม่มีลมร้อนครับ
เพราะไม่มีการเคลื่อนไหวของระบบน้ำยา (compressor น๊อค)
จะเป็นอาการนี้อยู่ 40-50 นาที และจะกลับมาทำงานอีกครั้ง 15 นาที
40 - 50 นาที นี้ คือการที่ Thermostat ยังตัดอยู่ครับ เพราะความร้อนยังไม่ลดลง
และเมื่อ compressor ร้อนน้อยลงมากแล้ว มันจึงกลับมาทำงานตามเดิม
แต่ทำงานได้ 15 นาทีก็ตัด (น๊อค) อีกแล้ว เพราะร้อนจัด
หนทางแก้ จะต้องใช้ช่างที่มีความรู้ ซึ่งผมเองก็ไม่รู้วิธีตรวจเช็คน่ะครับ
ว่าแรงดันน้ำยาด้านต่าง ๆ จะต้องเป็นเท่าไหร่ แต่เท่าที่ดูการวิเคราะห์
อาการ แค๊ปทิวบ์ ตัน เห็นว่าจะมีจุดสังเกตุง่าย ๆ เรื่องแรงดันน้ำยา
แต่ .... หากไม่ได้เกิดจาก แค๊ปทิวบ์ ตัน ก็อาจเกิดจาก compressor โดยตรง
ซึ่งเรื่องยาวแล้วแหละครับ
แต่ลมออกคอมเพรซเซอร์ เป็นลมที่เย็นกว่าตอนทำงานปกติ
อาการแบบนี้ คือ Compressor ตัดการทำงานเนื่องจากมันร้อนเกินกำหนดครับ
การที่มันร้อนเกินไปแบบนี้ อาจเป็นได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อยคือ
แค๊ปทิวบ์ (Capillary Tube) ตัน ทำให้ compressor ทำงานหนักมาก กินกระแสสูง
ในที่สุดตัว Thermostat ของ compressor ก็ตัดการทำงานไปครับ
อาการของมัน คือ เมื่อ จขกท.เปิดแอร์ compressor จะทำงานจนร้อน และ ตัด
โดยที่ในห้องยังไม่ทันได้เย็นเลย ดังนั้น เมื่อเราไปดูที่ตัว compressor ก็จะเห็นว่า
พัดลมทำงานอยู่ แต่ compressor " น๊อค " ไปแล้ว พัดลมนั้นจึงไม่มีลมร้อนครับ
เพราะไม่มีการเคลื่อนไหวของระบบน้ำยา (compressor น๊อค)
จะเป็นอาการนี้อยู่ 40-50 นาที และจะกลับมาทำงานอีกครั้ง 15 นาที
40 - 50 นาที นี้ คือการที่ Thermostat ยังตัดอยู่ครับ เพราะความร้อนยังไม่ลดลง
และเมื่อ compressor ร้อนน้อยลงมากแล้ว มันจึงกลับมาทำงานตามเดิม
แต่ทำงานได้ 15 นาทีก็ตัด (น๊อค) อีกแล้ว เพราะร้อนจัด
หนทางแก้ จะต้องใช้ช่างที่มีความรู้ ซึ่งผมเองก็ไม่รู้วิธีตรวจเช็คน่ะครับ
ว่าแรงดันน้ำยาด้านต่าง ๆ จะต้องเป็นเท่าไหร่ แต่เท่าที่ดูการวิเคราะห์
อาการ แค๊ปทิวบ์ ตัน เห็นว่าจะมีจุดสังเกตุง่าย ๆ เรื่องแรงดันน้ำยา
แต่ .... หากไม่ได้เกิดจาก แค๊ปทิวบ์ ตัน ก็อาจเกิดจาก compressor โดยตรง
ซึ่งเรื่องยาวแล้วแหละครับ
แสดงความคิดเห็น
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ
แอร์เก่า อพาร์ตเม้นท์ ร้อนมาก ผู้รู้ช่วยตอบทีครับ
แล้วพอเข้าเดือนเมษา โดยเฉพาะตอนบ่าย-เย็น
แอร์ก็มีอาการตัดก่อนที่จะเย็น คอมเพรซเซอร์ทำงานปกติ ลมที่เข้าห้องมาจะเป็นลมร้อน แต่ลมออกคอมเพรซเซอร์เป็นลมที่เย็นกว่าตอนทำงานปกติ
จะเป็นอาการนี้อยู่ 40-50 นาที และจะกลับมาทำงานอีกครั้ง 15 นาที
ซึ่งอากาศในห้องจะร้อนมาก จนไม่สามารถทำงานได้ (ปรับค่าทุกอย่าง ทั้งความเร็วลม และอุณหภูมิ ไม่มีอะไรเปลี่ยน)
ผมได้ให้ป้าผู้ดูแลหอมาทำความสะอาด คอมเพรซเซอร์ให้ แล้วคิดว่าจะหาย แต่ยังเป็นอยู่
ซึ่งผมคิดว่าเกิดจาก (ไม่ได้เรียนช่างแอร์มา)
1.thermostat เสียทำให้มันไม่รับรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไรตัดตอนไหน
2.คอล์ยเย็นสกปรก
เมื่อวาน ช่างแอร์ได้มาเช็คให้ (แต่ไม่ได้ละเอียดเท่าไร) เขาได้ข้อสรุปว่า
thermostat เสีย จึงต่อสายตรง ไปก่อน(ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้)
คิดว่าจะหาย แต่ยังเป็นอยู่
ไปบอกป้าคนนั้นทีไร เขาก็จะคิดว่าผมปรับไม่เป็น ปรับสุดแล้วรึยัง ไปเล่นอะไรมันรึเปล่า
จะมาทีไรก็จะไม่เต็มใจจะมาทุกที พยายามอยากจะเลี่ยงที่จะไปคุย แต่ก็จำเป็น
ผมขอคำแนะนำว่า
1.เกิดจากสาเหตุไหนที่เป็นไปได้อีก จิตตกมาก หายก็ไม่หาย หาสาเหตุไม่ได้ ความรู้ไม่มี อีเจ้าของหอก็บอกปัดตลอด ตอนนี้เครียดมากครับ
2.ช่างซ่อมแอร์ที่พอจะวิเคราะห์ได้ ไม่ใช่จะเติมน้ำยาแอร์ กับล้างให้อย่างเดียว ย่านพาต้าปิ่นเกล้า ขอช่องทางติดต่อทีครับ
ใครพอมีประสบการณ์ช่วยบอกทีนะครับ
(โดยอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ไม่ย้ายอพาร์ตเม้นท์ เพราะสะดวกในการไปเรียน อยู่แล้ว และราคาเหมาะสม)
http://upload.siamza.com/2065781 ภาพ คอมเพรซเซอร์
http://upload.siamza.com/2065785 ภาพ ตัวแอร์
http://upload.siamza.com/2065783 ภาพตัวปรับอุณหภูมิ (ช่างถอดตัว thermostat ออกไปแล้ว)
http://upload.siamza.com/2065784 ยี่ห้อ
http://upload.siamza.com/2065782 โลโก้
ขอบคุณครับ