ตอนนี้ผมกำลังออกแบบฐานรากเพื่อรับน้ำหนักของลิฟท์ชั่วคราวครับ
น้ำหนักของลิฟท์ ทั้ง DL + LL อยู่ที่ 24 ตันครับ (คิดเผื่อไปอีก 10% อยู่ที่ 26.4 ตัน ครับ)
โดยโจทย์กำหนดขนาดของ Footing มาที่ 6.20 x 3.80 ม. ครับ
ผมคำนวณจากสูตร
V = 2P , 2(26.4) = 52.80 T
M = 52.80(0.45) = 23.76 T
d = รูท (2,376,000 / (14.66x380)) = 20.65 cm.
จากที่คำนวณได้ ความหนา ที่ 20.65 cm
อยากสอบถามว่าหากผมเลือกใช้ความหนาที่ 30 cm จะหมิ่นเหม่ เกินไปรึเปล่าครับ
หรือควรเลือกที่ 40-50 cm ดีครับ
ขอบคุณครับ
สอบถามการคิดความหนา ของฐานราก ที่ใช้เสาเข็ม ครับ
น้ำหนักของลิฟท์ ทั้ง DL + LL อยู่ที่ 24 ตันครับ (คิดเผื่อไปอีก 10% อยู่ที่ 26.4 ตัน ครับ)
โดยโจทย์กำหนดขนาดของ Footing มาที่ 6.20 x 3.80 ม. ครับ
ผมคำนวณจากสูตร
V = 2P , 2(26.4) = 52.80 T
M = 52.80(0.45) = 23.76 T
d = รูท (2,376,000 / (14.66x380)) = 20.65 cm.
จากที่คำนวณได้ ความหนา ที่ 20.65 cm
อยากสอบถามว่าหากผมเลือกใช้ความหนาที่ 30 cm จะหมิ่นเหม่ เกินไปรึเปล่าครับ
หรือควรเลือกที่ 40-50 cm ดีครับ
ขอบคุณครับ