มอเตอร์ 75 แรงม้า
ปรับตั้งโอเวอร์โหลดตามเกณฑ์ไว้ที่ 49-50 แอมป์ (ใช้สูตรการต่อแบบสตาร์ เดลต้า หรือกระแสหาร 1.732)
แต่เนื่องจากมอเตอร์ทริปบ่อย เพราะว่าได้เปลี่ยนขนาดมูเล่ย์ของตัวขับ เดิม 9 นิ้ว เป็น 12 นิ้ว เพื่อเพิ่มความเร็วรอบ
ทำให้ต้องตั้งกระแสเพิ่มขึ้น โดยที่คนงานไปปรับตั้งไว้เกิน 85 แอมป์
พอใช้ไปนาน ๆ ปรากฏว่า โอเวอร์โหลดมีปัญหา ขดลวดหรือขาต่อเกิดไหม้
โดยที่ก่อนหน้านี้ มีการตัดบ่อย
เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะขดลวดภายในหรือหน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดที่มีรอยไหม้หรือป่าวไม่แน่ใจ
จึงอยากทราบว่าการตั้งกระแสโอเวอร์โหลดเกินพิกัดไปมาก ๆ ส่งผลให้ ตัวโอเวอร์โหลดเองไหม้ ได้หรือไม่
ที่ตั้งเกินเพราะเปลี่ยนมูเล่ย์แล้วไม่เปลี่ยนโอเวอร์โหลด พอทริปแล้วไปปรับตั้งซะสุดคือ 85-90 แอมป์
ทำให้ตัวโอเวอร์โหลดเองไหม้
ไม่ทราบว่าตามนี้หรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับ
ถามเรื่องการปรับตั้งค่า Overload
ปรับตั้งโอเวอร์โหลดตามเกณฑ์ไว้ที่ 49-50 แอมป์ (ใช้สูตรการต่อแบบสตาร์ เดลต้า หรือกระแสหาร 1.732)
แต่เนื่องจากมอเตอร์ทริปบ่อย เพราะว่าได้เปลี่ยนขนาดมูเล่ย์ของตัวขับ เดิม 9 นิ้ว เป็น 12 นิ้ว เพื่อเพิ่มความเร็วรอบ
ทำให้ต้องตั้งกระแสเพิ่มขึ้น โดยที่คนงานไปปรับตั้งไว้เกิน 85 แอมป์
พอใช้ไปนาน ๆ ปรากฏว่า โอเวอร์โหลดมีปัญหา ขดลวดหรือขาต่อเกิดไหม้
โดยที่ก่อนหน้านี้ มีการตัดบ่อย
เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะขดลวดภายในหรือหน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดที่มีรอยไหม้หรือป่าวไม่แน่ใจ
จึงอยากทราบว่าการตั้งกระแสโอเวอร์โหลดเกินพิกัดไปมาก ๆ ส่งผลให้ ตัวโอเวอร์โหลดเองไหม้ ได้หรือไม่
ที่ตั้งเกินเพราะเปลี่ยนมูเล่ย์แล้วไม่เปลี่ยนโอเวอร์โหลด พอทริปแล้วไปปรับตั้งซะสุดคือ 85-90 แอมป์
ทำให้ตัวโอเวอร์โหลดเองไหม้
ไม่ทราบว่าตามนี้หรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับ