เสาเยื้องศุนย์ เกือบ20cm
กระทู้คำถาม
ออกแบบและสร้างบ้าน
บ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
คอนโดมิเนียม
ในทางหลักวิศวกรรรมแบบนี้ยอมรับได้ไหมครับ มีผลต่อโครงสร้างมากไหม อาคาร3ชั้น รบกวนท่านผู้รู้
ชี้แนะวิธีแก้ไขงานให้ด้วยนะครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เสาตอม่อ ไม่อยู่กึ่งกลางฐานรากแผ่
สังเกตบางเสา ไม่อยู่ตรงกลางฐานราก ไม่ทราบว่ามีผลอะไรไหมครับ จะเทฐานรากพรุ่งนี้ครับ แต่เล็งแล้วแนวเสาแต่ละต้นอยู่ในแนวเดียวกัน ตามแบบ ครับ เล็งแนวเสา ต้องเป็นแนวเดียวกันตามแบบครับ อันนี้สามเสา
gsg99
เสาเข็มเยื้องศูนย์ แบบนี้จะมีปัญหาไหมครับ
บ้าน+โรงรถ ตอกเสาเข็ม I22 จำนวน 16 ต้น วันนี้ไปเช็คดู ส่วนมาก (14 ต้น) ตรงศูนย์เสาหมด (ไม่น่าคลาดเคลื่อนเกิน 5 cm) แต่มี 2 ต้นดูเยื้องศูนย์เยอะ (ให้ชื่อว่าเสาเข็ม x กับ เสาเข็ม y แล้วกันครับ) เสาเข
Savage_Garden
เซ็นเตอร์ของเหล็กเสาคลาดเคลื่อนไปจากแนวเสาเหนือ footing ได้แค่ไหนครับ
เข็มเป็นเข็มกลุ่ม หล่อ footing บนเข็ม ตั้งเหล็กเสาตอม่อไม่ได้เซ็นเตอร์ หล่อปูนหุ้มขึ้นมาระดับท้องคานคอดิน พอถึงตรงนี้จึงพบว่าเซ็นเตอร์เสาตอม่อไม่ตรงตามแบบ เราสามารถแก้ไขโดยโย้เหล็กให้มันเยื้องศูนย์เ
Ontjung
รบกวน วิศวกร เเละผู้มีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเสาเข็มครับ
เสาเข็มถ้าตอกไม่ตรงเเนวเดียวกันตามผัง เเบบว่าตอกเหลื่อมกันเล็กน้อยสัก 10-20 ซม. มันจะมีผลต่อการรับน้ำหนักโครงสร้างหรือไม่ครับ ตำเเหน่งเสาประมาณนี้อ่ะครับ อันที่มันเหลือมๆกันคือ เเถวบนสุดต้นขวามือสุด
สมาชิกหมายเลข 941386
ระยะเยื้องศูนย์ของเสาเข็มที่ยอมให้ กำหนดมาจากอะไร
สวัสดีครับ นานๆครั้งจะมีโอกาสได้ตั้งกระทู้ ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยครับ ผมมีความสงสัยกับการก่อสร้างเสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะครับ ว่าระยะเยื้องศูนย์ในแนวราบที่ยอมให้อยู่ที่ประมาณ 5.0-7.5 cm กำหนดมาจาก
PA_4WD
แบบนี้ยอมรับได้หรือเปล่าครับ หรือต้องแก้ไขอย่างไร?
ดัดเหล็กเสาตอม่อที่เยื้องไปหาคานคอดิน ประมาณ 10 ซม เพื่อให้เสาบ้านตรงกัน โดยก่อนหน้านี้เสาตอม่อเยื้องศูนย์ไปแล้วประมาณ 10 ซม เสริมเหล็กฐานรากไปรอบนึงแล้วครับ เสาเข็มเจาะ ขนาด 35 บ้าน 3 ชั้น ขนาด 8 x 8
สมาชิกหมายเลข 929660
ต้องการคำแนะนำ เรื่องการแก้ไขโครงสร้างเสา
เรื่องมีอยู่ว่า ผู้รับเหมาแก้ไขการหนีศูนย์ของเสาล่าง ซึ่งทำให้ระยะเสาชั้นสองผิดไป จึงตัดเหล็กหัวเสาที่เชื่อมต่อเสาชั้น 2 ออก 2 เส้นมาตั้งอีกด้านหนึ่ง แล้วหล่อเสาชั้น 2 พอเห็นเข้าเลยท้วงบริษัทฯที่จ้า
ป้าทอ
ช่วยดูฐานรากเยื้องเข็มเจาะ สำหรับตึก3ชั้น
กำลังสร้างตึก3ชั้น ชิดแนวเขตเพื่อนบ้าน ผรม.บอดเราว่าต้องขยับเข็มเจาะเข้ามา50 ซม. แล้วทำฐานรากเยื้องเข็มเจาะออกไปอีก50ซม.เพื่อขึ้นเสา อยากถามผู้เชี่ยวชาญว่าตามแบบที่ผรม.ส่งมาให้ดูใช่ได้มั้ย ค่อนข้างกลั
ramijan
ไม่ดุ้งเหล็ก/ไม่ทาบเหล็ก คำนี้ในการหล่อคานคอนกรีต หมายความว่าอย่างไรครับ
ไปอ่านพบใน facebook มาครับ ที https://www.facebook.com/InnoEngTechWorld/photos/a.312397542117858.79973.312386385452307/1074574475900157/?type=3&theater นีคือ ภาพทีลงในเรื่อง นีคือ ข้อความทีเขี
นมสิการ
ตั้งเสาไม่ตรงกับเสาเข็มจะมีปัญหาไม๊ครับ
กำลังทำหลังคาโรงรถ ช่างต้องการหลบฟุตติ้ง เลยตอกเสาเข็ม กำลังทำตอหม้อ แต่พอตั้งเสาจะตั้งไม่ตรงกับเสาเข็ม แต่จะขยับออกมาอีก (วงกลมสีแดงคือตำแหน่งของเสาที่จะตั้ง) ไม่ทราบแบบนี้จะมีปัญหาไม๊ครับ ***ขออภัย
สมาชิกหมายเลข 923764