ติดแท็งน้ำ แต่น้ำล้นแทงก์ ไม่ตัด

กระทู้คำถาม
บ้านผมพึ่งซื้อมีเค้าติดปั้มน้ำไว้อยู่แล้ว แต่ติดปั้มต่อกับท่อประปาตรงเลย แล้วผมซื้อแทงก์น้ำจากโฮมโปรมา ก็มีช่างมาติดตั้งให้แทงก์ แล้วพอน้ำเต็มแทงก์ ลูกลอยก็ตัดน้ำจากทางเข้า แต่น้ำก็ยังล้นแทงก์ เหมือนน้ำเข้าแทงกืได้จากทางน้ำออก ช่างจากโฮมโปรที่มาติดตั้งแทงก์บอกผมว่า ปั้มน้ำพัง น้ำจึงไหลย้อนเข้ามาในแทงก์ทำให้น้ำล้น แต่พอผมไปสอบถามร้านี่ขายปั้มน้ำ ร้านที่ขายปั้มน้ำเค้าก็บอกว่าปั้มมันเก่าแต่ก็ไม่น่าจะพัง น่าจะเป็นที่ต่อท่อเมน ผิดน้ำจึงไหลสวนกลับเข้าไปในแทงก์ได้ ผมควรจะเชื่อใครดี

ปล.ปั้มผมพึ่งเอาไปให้เค้าเช็คมี เค้าบอกซ่อมแล้วไม่มีปัญหา ถ้าซื้อปั้มน้ำใหม่แล้วไม่หายควรจะทำอย่างไรดี ช่างจากโฮมโปรก็ไม่พอใจ เค้าบอกถ้าให้มาอีก ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม มาตั้ง2รอบแล้ว ปั้มก็พังเหมือนเดิม - -*ปั้มน้ำยี่ห้อ chi pen 200 watt

http://image.ohozaa.com/view2/wNUf3iBZWEPLrFy8
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
ของเดิม ต่อปั๊มตรงหลังมิเตอร์
ซื้อแท้งค์น้ำมาใหม่ ปั๊มน้ำก็ยังต่อตรงจากมิเตอร์เหมือนเดิมเหรอครับ ?

จริงๆน่าจะให้ช่างต่อท่อใหม่ให้ถูกต้องนะครับ
คือน้ำหลังมิเตอร์ควรจะเข้าแท้งค์น้ำก่อน
แล้วปั๊มค่อยดึงน้ำจากแท้งค์สูบน้ำเข้าบ้าน