คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
ลองถ่ายรูปมาให้ดูได้ไหม เราก็เคยเป็นอาการแบบนี้ ตอนแรกนึกว่าเป็นที่ลูกลอยตั้งผิด แต่เพราะปั๊มเสีย ทำงานตลอด ตัดแล้วทำงาน ๆ
เลยทำให้ลูกลอยมันดันขึ้นเรื่อย
เลยเปลี่ยนปั๊ม (ตอนแรกจะซ่อม แต่คิดว่าใช้งานนานแล้ว ลงทุนซื้อใหม่ดีกว่า) แล้วช่างมาต่อให้ แต่ไม่ใส่เช็ควาลว์ แถมยังเปิดลูปทั้งหมดไว้ (คือทำไว้แบบเวลาไฟดับ ใช้ปั๊มไม่ได้ด้วย) น้ำเลยวนย้อนกลับเข้าไปในปั๊มได้
เลยแก้ไขโดยการต่อท่อใหม่ มีเช็ควาลว์กันน้ำย้อนเข้าปั๊ม ส่วนบายพาสปั๊ม ก็มีเช็ควาลว์ป้องกันน้ำย้อนเพื่อมีใครลืมมาเปิดบายพาส
จบเลยค่ะ ไม่ต้องทำอะไรกับลูกลอยเลย กลับมาทำงานเป็นปกติ ปั๊มทำงานเฉพาะเวลาเปิดน้ำในบ้านเท่านั้น
เลยทำให้ลูกลอยมันดันขึ้นเรื่อย
เลยเปลี่ยนปั๊ม (ตอนแรกจะซ่อม แต่คิดว่าใช้งานนานแล้ว ลงทุนซื้อใหม่ดีกว่า) แล้วช่างมาต่อให้ แต่ไม่ใส่เช็ควาลว์ แถมยังเปิดลูปทั้งหมดไว้ (คือทำไว้แบบเวลาไฟดับ ใช้ปั๊มไม่ได้ด้วย) น้ำเลยวนย้อนกลับเข้าไปในปั๊มได้
เลยแก้ไขโดยการต่อท่อใหม่ มีเช็ควาลว์กันน้ำย้อนเข้าปั๊ม ส่วนบายพาสปั๊ม ก็มีเช็ควาลว์ป้องกันน้ำย้อนเพื่อมีใครลืมมาเปิดบายพาส
จบเลยค่ะ ไม่ต้องทำอะไรกับลูกลอยเลย กลับมาทำงานเป็นปกติ ปั๊มทำงานเฉพาะเวลาเปิดน้ำในบ้านเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น
น้ำล้นแทงก์ เปลี่ยนลูกลอยแล้ว