เข้าหางปลาสายไฟเบอร์ 25 เข้าเบรกเกอร์ และ SPD แบบนี้ปลอดภัยไหมครับ ขอคำแนะนำ
ยังไม่ได้ ย้ำหางปลาไม่รู้ว่าตอนย้ำแล้ว สายจะชนกันไหม
มีคำแนะนำหรือใช้อุปกรณ์ใด ช่วย แนะนำด้วยครับ
สายไฟเมน CV 25 sq
สายไฟไป SPD THW 16 sq
สาย กราวด์ ออกจาก SPD THW 16 sq
สายไฟจากการไฟฟ้า จะเข้าตู้นี้ก่อน โดยมี Terminal 100A รับเข้า โดย หางปลากลม
ออกจาก terminal หางปลากลม มาเปลี่ยนเป็นหางปลาเหลี่ยม เข้า เบรกเกอร์ และแยกไป SPD
ออกจาก เบรกเกอร์ เข้า Terminal 100A อีกชุด เข้าหางปลากลม
ออกจาก SPD เข้าหางปลากลม เข้า Terminal กราวด์
พอเสร็จแล้ว จาก Terminal ขาออก L N G ไป ตู้ consumer
ทำใช้แทนสะพานไฟ
มันมีอุปกรณ์ที่ปิดฝาเทอมินอลไหมครับกลัวมือไปโดน
กะจะหาแผ่นพลาสติกใสปิด