บอกก่อนว่าไม่ใช่วิศวกรโยธา แต่เรียนด้านการคำนวณมาพอสมควร ขอแบ่งสาเหตุการถล่มของอาคารดังนี้ (โดยปกติแล้วการออกแบบคำนวณจะมีค่าsafety factor เผื่อไว้อยู่แล้ว และอาคารนี้ก็ออกแบบมารองรับแผ่นดินไหวตามกฎหมายใหม่)
1.จากวัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้มาตรฐาน เช่น เหล็ก, ข้อต่อเหล็กโครงสร้าง, คอนกรีต
2.แบบผิดพลาดตั้งแต่ต้น หรือ เช่น ขนาดเสา คาน หรือเหล็กผิด
3.มีการแก้ไขแบบ จนทำให้เกิดความผิดพลาด เช่นลดขนาดโครงสร้าง
4.การติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามแบบ หรือ ใช้วัสดุไม่ตรงตามแบบ
5.แรงสั่นหรือแรงบิดจากแผ่นดินไหวบริเวณอาคาร เกินกว่าค่าที่ออกแบบไว้
6.การออกแบบให้โครงสร้างปล่องลิฟต์อยู่ริมอาคาร ทำให้โครงสร้างมีการบิดเมื่อแผ่นดินไหว
7.เมื่อความถึ่ของแผ่นดินไหว สอดคล้องกับความสูงอาคารทำให้เกิดการสั่นแบบพ้องกัน
จะเห็นได้ว่าข้อ1-7 มีการเสนอตามสื่อต่างๆ ซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไป แต่ความคิดเห็นส่วนตัวใน ข้อ 6 ไม่ใช่สาเหตุ และจะขอเสนอสาเหตุที่น่าจะเป็นตัวหลัก
8.การเอาทาวเวอร์เครนไปติดตั้งใน ช่อง executive lift โดยขณะที่เกิดแผ่นดินไหว ถ้าดูจากในคลิปเครนจะช่วงที่กางออกและโยกทำให้เกิดโมเมนต์แรงบิดส่งผลต่อโครงสร้างเครนที่อยู่ในช่องลิฟต์ ซึ่งเมื่อดูแบบโครงสร้างในเบื้องต้นไม่พบว่ามีการเสริมโครงสร้างหรือ เสาเข็มเพื่อรองรับแรงบิดจากทาวเวอร์เครนได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงสร้างที่พังในช่วงเริ่มต้นนั้น อยู่ที่โครงสร้างลิฟต์ในส่วนชั้นล่างๆ จึงทำให้ส่วนโครงสร้างอื่นพังลงตามมา
สรุปผมให้น้ำหนักที่ข้อ8 และข้อ1-6เป็นส่วนเสริม อย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบในรายละเอียดในแบบต่อไป
อ้างอิงที่มาข้อมูลจาก
https://drive.google.com/drive/folders/15mHP9xmrQpnnc_6iHjKEEPQFHF_faNUE?usp=sharing
สาเหตุความเป็นไปได้ ตึก สตง ถล่ม
1.จากวัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้มาตรฐาน เช่น เหล็ก, ข้อต่อเหล็กโครงสร้าง, คอนกรีต
2.แบบผิดพลาดตั้งแต่ต้น หรือ เช่น ขนาดเสา คาน หรือเหล็กผิด
3.มีการแก้ไขแบบ จนทำให้เกิดความผิดพลาด เช่นลดขนาดโครงสร้าง
4.การติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามแบบ หรือ ใช้วัสดุไม่ตรงตามแบบ
5.แรงสั่นหรือแรงบิดจากแผ่นดินไหวบริเวณอาคาร เกินกว่าค่าที่ออกแบบไว้
6.การออกแบบให้โครงสร้างปล่องลิฟต์อยู่ริมอาคาร ทำให้โครงสร้างมีการบิดเมื่อแผ่นดินไหว
7.เมื่อความถึ่ของแผ่นดินไหว สอดคล้องกับความสูงอาคารทำให้เกิดการสั่นแบบพ้องกัน
จะเห็นได้ว่าข้อ1-7 มีการเสนอตามสื่อต่างๆ ซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไป แต่ความคิดเห็นส่วนตัวใน ข้อ 6 ไม่ใช่สาเหตุ และจะขอเสนอสาเหตุที่น่าจะเป็นตัวหลัก
8.การเอาทาวเวอร์เครนไปติดตั้งใน ช่อง executive lift โดยขณะที่เกิดแผ่นดินไหว ถ้าดูจากในคลิปเครนจะช่วงที่กางออกและโยกทำให้เกิดโมเมนต์แรงบิดส่งผลต่อโครงสร้างเครนที่อยู่ในช่องลิฟต์ ซึ่งเมื่อดูแบบโครงสร้างในเบื้องต้นไม่พบว่ามีการเสริมโครงสร้างหรือ เสาเข็มเพื่อรองรับแรงบิดจากทาวเวอร์เครนได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงสร้างที่พังในช่วงเริ่มต้นนั้น อยู่ที่โครงสร้างลิฟต์ในส่วนชั้นล่างๆ จึงทำให้ส่วนโครงสร้างอื่นพังลงตามมา
สรุปผมให้น้ำหนักที่ข้อ8 และข้อ1-6เป็นส่วนเสริม อย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบในรายละเอียดในแบบต่อไป
อ้างอิงที่มาข้อมูลจาก
https://drive.google.com/drive/folders/15mHP9xmrQpnnc_6iHjKEEPQFHF_faNUE?usp=sharing