ได้ทำสัญญาเช่าบ้านพร้อมที่ดินเพื่อทำธุรกิจโฮมสเตย์ โดยก่อนทำสัญญาได้ให้เจ้าของที่ทำการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่ขนาด 15 แอมป์ให้เรา ซึ่งเจ้าของก็ได้ทำการขอติตดั้งมิเตอร์ใหม่ขนาด 15 แอมป์ให้เรียบร้อย ต่อมาเราไปทำการรีโนเวทสถานที่และให้ช่างไฟไปดำเนินการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 3 เครื่อง เครื่องทำน้ำร้อน 1 เครื่อง ช่างไฟจึงได้แจ้งว่าระบบไฟไม่ได้มาตรฐานและไม่เข้าใจว่าการไฟฟ้ามาตรวจสอบผ่านได้ยังไง ซึ่งปัญหาไฟมีดังนี้
1. สายเมนเป็นอะลูมิเนียมขนาด 16 (มาตรฐานสำหรับสายแบบอะลูมิเนียมต้องขนาด 25)
2. เบรกเกอร์ไม่มีตัวป้องกันไฟดูด
3. สายกราวด์ทองแดงเป็นขนาด 2.5 (มาตรฐานต้องเป็นเบอร์ 10)
4. ทำการเดินสายไฟผ่านคัทเอาท์ก่อนจะต่อไปที่ตู้คอนซูเมอร์ (มาตรฐานการเดินสายไฟต้องต่อตรงจากตู้คอนซูเมอร์เลย)
เราจึงได้แจ้งให้เจ้าของบ้านเพื่อทำการเปลี่ยนแต่เจ้าของบ้านไม่ยอม เจ้าของบ้านยืนยันว่าช่างไฟยืนยันว่าใช้ได้ ถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องจ่ายเงินทำใหม่เอง
ใครมีความรู้ด้านนี้ขอความคิดเห็นหน่อยค่ะ เพราะเราจะทำโฮมสเตย์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
สอบถามการร้องเรียนหน่วยงานการไฟฟ้า
1. สายเมนเป็นอะลูมิเนียมขนาด 16 (มาตรฐานสำหรับสายแบบอะลูมิเนียมต้องขนาด 25)
2. เบรกเกอร์ไม่มีตัวป้องกันไฟดูด
3. สายกราวด์ทองแดงเป็นขนาด 2.5 (มาตรฐานต้องเป็นเบอร์ 10)
4. ทำการเดินสายไฟผ่านคัทเอาท์ก่อนจะต่อไปที่ตู้คอนซูเมอร์ (มาตรฐานการเดินสายไฟต้องต่อตรงจากตู้คอนซูเมอร์เลย)
เราจึงได้แจ้งให้เจ้าของบ้านเพื่อทำการเปลี่ยนแต่เจ้าของบ้านไม่ยอม เจ้าของบ้านยืนยันว่าช่างไฟยืนยันว่าใช้ได้ ถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องจ่ายเงินทำใหม่เอง
ใครมีความรู้ด้านนี้ขอความคิดเห็นหน่อยค่ะ เพราะเราจะทำโฮมสเตย์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก