สอบถามการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 3700w ครับ

สวัสดีครับ ปัจจุบันตอนนี้ใช้ตู้คอนซูมเมอร์ SAFE-T-CUT Smart แบบ plug in (มีสายดินและเมนเบรกเกอร์ไม่ใช่ RCBO) แล้วต้องการที่จะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นครับ มีรายละเอียดดังนี้ครับ

- เครื่องทำน้ำอุ่น MEX 3700W รุ่น CRYSTAL 3I (WH)
เซอร์กิตลูกย่อย ใช้ยี่ห้อ SAFE-T-CUT ประเภท RCBO USA รุ่น RAS10 (1P+N) 30mA (20A) * (ยี่ห้อนี้ไม่มีขนาด 25A ครับและไม่แน่ใจว่าใช้เซอร์กิตลูกย่อยของยี่ห้อมาแทนได้ไหมครับ ตู้เป็นแบบ plug in ครับ ไม่แน่ใจเรื่องเขี้ยวล็อคเท่าไหร่ครับ ขอผู้รู้หน่อยครับ555)
- สายไฟ vaf-g 2*4/4 ใช้ยี่ห้อ YAZAKI (เนื่องจากเป็นบ้านเก่าจึงเลือกตีกิ๊บแทนการใช้สาย thw รอยท่อครับ) **
- ระยะทางที่ลากสายไฟจากตู้คอนซูมเมอร์มาเครื่องทำน้ำอุ่นประมาณ 22 เมตร

อยากสอบถามพี่ ๆ หน่อยครับว่า
1. มีจุดไหนที่ผมพลาดตรงไหนไหมครับหรือควรคำนึงถึงจุดไหนเพิ่มไหมครับ เช่น เซอร์กิตลูกย่อยต่ำไป หรือสายไฟ vaf-g ที่สูงไป
2. หากใช้เซอร์กิตลูกย่อย(ติดตั้งในตู้) ประเภท RCBO แล้วจำเป็นต้องมีเบรกเกอร์ RCCB หรือ ELCB(ติดตั้งหน้าห้องน้ำ) อีกตัวไหมครับ แล้วถ้าต้องใช้ เบรกเกอร์หน้าห้องน้ำ จะต้องใช้ขนาดตรงกับเซอร์กิตลูกย่อยเท่านั้นใช่มั้ยครับ (กรณีลากสายไฟยาว 20 เมตร) ***

หากข้อมูลที่กล่าวมาผิดพลาดตรงไหน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้นะครับ อยากได้คำแนะนำจากพวกพี่ ๆ ใน pantip ครับผม

* เหตุผลที่ใช้เซอร์กิตลูกย่อย 20A ผมคำนวณดังนี้ครับ 
- ผมคำนวณกระแสโหลดจาก กำลังไฟสูงสุด 3700w / แรงดันไฟฟ้า 230v จะได้ 3700/230 = 16.0870~ A
แล้วเอาไปคูณ 1.25 เพื่อหากระแสเครื่องป้องกัน จะได้ 16.0870~ *1.25 =  20.1087 A

- เซอร์กิตลูกย่อยจะตัดกระแสวงจรก็ต่อเมื่อไฟเกิน 1.13 เท่าขึ้นไป เซอร์กิตลูกย่อยที่ผมเลือกจะขนาด 20 A คำนวณแล้วจะได้ 20 A*1.13 = 22.6 A ครับ

- เมื่อเทียบกระแสโหลดสูงสุดที่เครื่องทำน้ำอุ่นทำได้ 20.1087 A กับเซอร์กิตลูกย่อยที่รองรับได้สูงสุด 22.6 A ผมคิดว่าพอเหมาะพอดีครับ [คิดว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นในกำลังไฟที่สูงสุดครับเนื่องจากปกติคนในบ้านจะล็อคองศาน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ที่ 37°C(ปรับต่ำสุด 34°C-สูงสุด45°C)]

** เนื่องจากสายไฟต้องทนกระแสได้มากกว่าเซอร์กิตลูกย่อย ผมจึงเลือกใช้ vaf-g 2*4/4 ที่สามารถทนได้ 29-32A (ข้อมูลแต่ละที่ไม่ตรงกันแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 29-32A ครับ)

*** พอดีผมลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วไม่มีการพูดถึงการใช้เซอร์กิตลูกย่อย ประเภท RCBO ร่วมกับเบรกเกอร์ RCCB หรือ ELCB เลยครับ แต่ไม่แน่ใจว่าทางมาตรฐานการไฟฟ้ามีกำหนดยังไงบ้างอะครับ เพราะกรณีของผมมีการลากสายไฟยาว 22 เมตรครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่