ตอนนี้ที่บ้านมีปัญหากระแสไฟรั่ว ตามรูปเลยครับ
https://drive.google.com/drive/folders/1mV3wcQ-6O5mpl18lBXrTvigorJAzo-FP?usp=drive_link
ตามรูปทั้งหมดเลยก็คือผมลองเช็ค
1. เอาเบรกเกอร์ลงหมดแล้ว ทั้งเมนทั้งลูกย่อย แล้วลองเอาแคลมป์มิเตอร์หนีบที่สายกราวด์ที่ไปลงหลักกราวด์ มีกระแสขึ้น 1.3-1.4 A ตามรูปเลยครับ
2. ลองหนีบสาย N คู่ L ที่ตูดเมนดู (เอาเบรกเกอร์ลงหมดเหมือนกัน) แต่ไม่ขึ้นครับ
อยากรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอีกบ้างครับ แล้วต้องไปเช็คตรงไหนยังไงอีกบ้างครับ
เป็นบ้านที่ทุบบ้านเก่าแล้วสร้างใหม่ครับ ไม่แน่ใจว่ามิเตอร์น่าจะเป็นของเดิมตั้งแต่บ้านเก่า
ที่บ้านทำหลักกราวด์ไว้ 2 หลัก ขนาด 5/8" ยาว 2.4 m อีกหลักห่างจากหลักเดิม 3 m ขนาด 5/8" ยาว 3.0 m มาจากตู้จุดเดียวครับ
**Update ผมลองไปคล้องเช็คที่จุดมิเตอร์ครับ (Off เบรกเกอร์หมดทุกลูกแล้ว)**
1. คล้อง 2 เส้น N - L จากมิเตอร์เข้าตู้ มีกระแส 2,000mA +-
2. คล้องสายแยกเส้น L มิเตอร์เข้าบ้าน 0.041 mA , N 1,400 mA (สวิงขึ้นๆลงๆ)
3. คล้อง 2 เส้นจากการไฟฟ้าเข้ามิเตอร์ มีกระแส 1,900 mA - 2,200 mA +-
ที่บ้านมีกระแสไฟรั่วครับ
https://drive.google.com/drive/folders/1mV3wcQ-6O5mpl18lBXrTvigorJAzo-FP?usp=drive_link
ตามรูปทั้งหมดเลยก็คือผมลองเช็ค
1. เอาเบรกเกอร์ลงหมดแล้ว ทั้งเมนทั้งลูกย่อย แล้วลองเอาแคลมป์มิเตอร์หนีบที่สายกราวด์ที่ไปลงหลักกราวด์ มีกระแสขึ้น 1.3-1.4 A ตามรูปเลยครับ
2. ลองหนีบสาย N คู่ L ที่ตูดเมนดู (เอาเบรกเกอร์ลงหมดเหมือนกัน) แต่ไม่ขึ้นครับ
อยากรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอีกบ้างครับ แล้วต้องไปเช็คตรงไหนยังไงอีกบ้างครับ
เป็นบ้านที่ทุบบ้านเก่าแล้วสร้างใหม่ครับ ไม่แน่ใจว่ามิเตอร์น่าจะเป็นของเดิมตั้งแต่บ้านเก่า
ที่บ้านทำหลักกราวด์ไว้ 2 หลัก ขนาด 5/8" ยาว 2.4 m อีกหลักห่างจากหลักเดิม 3 m ขนาด 5/8" ยาว 3.0 m มาจากตู้จุดเดียวครับ
**Update ผมลองไปคล้องเช็คที่จุดมิเตอร์ครับ (Off เบรกเกอร์หมดทุกลูกแล้ว)**
1. คล้อง 2 เส้น N - L จากมิเตอร์เข้าตู้ มีกระแส 2,000mA +-
2. คล้องสายแยกเส้น L มิเตอร์เข้าบ้าน 0.041 mA , N 1,400 mA (สวิงขึ้นๆลงๆ)
3. คล้อง 2 เส้นจากการไฟฟ้าเข้ามิเตอร์ มีกระแส 1,900 mA - 2,200 mA +-