ประเด็นคือผมติดตั้งเครื่องทำน้ำประเด็นคือผมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น แต่ต่อสายดินไม่ได้ครับ
1-ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วให้ช่างเดินสายดิน เข้าตู้ไฟ ในตู้ไฟมีบาร์สายดินอยู่ พอ ต่อเสร็จเรียบร้อยก็ใช้งานได้ปกติใช้งานไปประมาณสามเดือน
วันหนึ่งก็เข้าไปอาบน้ำปกติแต่โดนไฟดูดที่ฝักบัว ฝักบัวที่บ้านใช้เป็นแบบเหมือนเคลือบเงานะครับพอโดนไฟดูดนิดนึงก็ตกใจจึงไปเอาไขควงเช็คไฟมาแตะดูไฟแดงแจ๋เลยรีบกระโดดออกจากห้องน้ำ ผมก็รีบปิดเบรคเกอร์หน้าห้องน้ำไฟก็ยังแดงอยู่ เอะยังไงกัน เลยยกคัทเอาท์ลง ไฟก็ยังแดงอยู่ โทรเรียกช่างนิติช่างนิติบอกไม่ว่าง555 ผมบอกไม่ได้มาทำให้หน่อยเดียวให้พิเศษ ท่านก็ว่างทันที😁พอมาถึงช่างบอกว่าไฟรั่วมากับสายดินของคอนโด ช่างก็ถอดสายดินออกแล้วก็ ตอกตะปูใต้คานและเอาสายดินไปพันไว้แทน แบบนี้ได้ไหมครับ
2 - ตอนนี้ เครื่องทำน้ำอุ่นผมติดตั้งเบรคเกอร์ RCCB 16แอม์ ไว้หน้าห้องน้ำ คำถามคือ ผมควรติดเบรคเกอร์ RCCB หรือ RCBO ดีครับ
3 - ผมติดตั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ 18,000 บีทียูเอาไว้หลังบ้านบ้านผมเป็นคอนโดอยู่ชั้นห้าแอร์อยู่ตรงระเบียงแขวนไว้ ในตัวอาคารตอนติดตั้งใหม่ใหม่มีไฟดูด ช่างติดตั้งเลยเจาะที่คานจนถึงเหล็กเส้นและไขน็อตเบียดกับเหล็กเส้นไว้ปลายน็อตก็เอาสายดินพันไว้ สายดินก็จั๊มกับโครงแอร์ พอช่างทำเสร็จไฟก็ไม่ดูดคำถามคือ ถ้าผมเอาสายดินของเครื่องทำน้ำอุ่นเดินสายมา จั๊มกับสายดินแอร์ได้ไหมครับรวมกันจุดเดียวกัน แล้วไฟที่เคยรั่วจากแอร์จะย้อนมาหาเครื่องทำน้ำอุ่นไหมครับ
รบกวนผู้มีความรู้บอกผมหน่อยนะครับพี่ตอนนี้กลุ้มใจมากครับ ขอบพระคุณครับ😁🙏🏻🙏🏻🙏🏻
รบกวนถามอีกเรื่องนึงครับ เครื่องทำน้ำอุ่นของผมมีตัวตัดไฟแบบอิเล็กทรอนิกส์เวลามันตัดไฟสีแดงจะขึ้น ประเด็นคือผมเปิดเบคเกอร์ไว้ตลอดเวลาไม่ค่อยได้เอาเบคเกอร์ลงจนมาเช้าวันหนึ่งเมื่อไม่กี่วันนี้เข้าห้องน้ำจะอาบน้ำปกติยังไม่ทันได้ใช้ ก็สังเกตุเห็นไฟสีแดงขึ้นเครื่องตัดการทำงานเอง แบบนี้ไฟรั่วไหมครับ อายุเครื่อง6ปี ยี้ห่อสตรีเบลครับ หม้อต้มเป็นในล่อนมั่งครับ ผมควรเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยไหมครับ ขอบพระคุณครับพี่
ขอถามท่านผู้รู้หน่อยครับเรื่องบาร์สายดินในตู้เบรคเกอร์ครับ
1-ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วให้ช่างเดินสายดิน เข้าตู้ไฟ ในตู้ไฟมีบาร์สายดินอยู่ พอ ต่อเสร็จเรียบร้อยก็ใช้งานได้ปกติใช้งานไปประมาณสามเดือน
วันหนึ่งก็เข้าไปอาบน้ำปกติแต่โดนไฟดูดที่ฝักบัว ฝักบัวที่บ้านใช้เป็นแบบเหมือนเคลือบเงานะครับพอโดนไฟดูดนิดนึงก็ตกใจจึงไปเอาไขควงเช็คไฟมาแตะดูไฟแดงแจ๋เลยรีบกระโดดออกจากห้องน้ำ ผมก็รีบปิดเบรคเกอร์หน้าห้องน้ำไฟก็ยังแดงอยู่ เอะยังไงกัน เลยยกคัทเอาท์ลง ไฟก็ยังแดงอยู่ โทรเรียกช่างนิติช่างนิติบอกไม่ว่าง555 ผมบอกไม่ได้มาทำให้หน่อยเดียวให้พิเศษ ท่านก็ว่างทันที😁พอมาถึงช่างบอกว่าไฟรั่วมากับสายดินของคอนโด ช่างก็ถอดสายดินออกแล้วก็ ตอกตะปูใต้คานและเอาสายดินไปพันไว้แทน แบบนี้ได้ไหมครับ
2 - ตอนนี้ เครื่องทำน้ำอุ่นผมติดตั้งเบรคเกอร์ RCCB 16แอม์ ไว้หน้าห้องน้ำ คำถามคือ ผมควรติดเบรคเกอร์ RCCB หรือ RCBO ดีครับ
3 - ผมติดตั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ 18,000 บีทียูเอาไว้หลังบ้านบ้านผมเป็นคอนโดอยู่ชั้นห้าแอร์อยู่ตรงระเบียงแขวนไว้ ในตัวอาคารตอนติดตั้งใหม่ใหม่มีไฟดูด ช่างติดตั้งเลยเจาะที่คานจนถึงเหล็กเส้นและไขน็อตเบียดกับเหล็กเส้นไว้ปลายน็อตก็เอาสายดินพันไว้ สายดินก็จั๊มกับโครงแอร์ พอช่างทำเสร็จไฟก็ไม่ดูดคำถามคือ ถ้าผมเอาสายดินของเครื่องทำน้ำอุ่นเดินสายมา จั๊มกับสายดินแอร์ได้ไหมครับรวมกันจุดเดียวกัน แล้วไฟที่เคยรั่วจากแอร์จะย้อนมาหาเครื่องทำน้ำอุ่นไหมครับ
รบกวนผู้มีความรู้บอกผมหน่อยนะครับพี่ตอนนี้กลุ้มใจมากครับ ขอบพระคุณครับ😁🙏🏻🙏🏻🙏🏻
รบกวนถามอีกเรื่องนึงครับ เครื่องทำน้ำอุ่นของผมมีตัวตัดไฟแบบอิเล็กทรอนิกส์เวลามันตัดไฟสีแดงจะขึ้น ประเด็นคือผมเปิดเบคเกอร์ไว้ตลอดเวลาไม่ค่อยได้เอาเบคเกอร์ลงจนมาเช้าวันหนึ่งเมื่อไม่กี่วันนี้เข้าห้องน้ำจะอาบน้ำปกติยังไม่ทันได้ใช้ ก็สังเกตุเห็นไฟสีแดงขึ้นเครื่องตัดการทำงานเอง แบบนี้ไฟรั่วไหมครับ อายุเครื่อง6ปี ยี้ห่อสตรีเบลครับ หม้อต้มเป็นในล่อนมั่งครับ ผมควรเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยไหมครับ ขอบพระคุณครับพี่