ผมจะหาโหลดในวงจรเพื่อไปกำหนดขนาดเบรกเกอร์ที่จะใช้ เช่น แอร์ขนาด 12,000 BTU ดูจากเนมเพลทระบุค่าพิกัดกระแสเท่ากับ 4.7 A
แต่หากใช้วิธีคำนวณหาจาก VA แอร์ขนาด 12,000 BTU =1500 VA ค่ากระแสไฟฟ้า =1500/230 = 6.52 A
ผมควรใช้ค่า 4.7 หรือ 6.52 เพื่อไปหาขนาดเบรกเกอร์ครับ
ที่จริงตามตัวอย่างนี้ไม่ว่าใช้ค่าใดก็คงได้ขนาดเบรกเกอร์ไม่ต่างกัน (10 AT) แต่ในกรณีอื่นอาจมีผลทำให้ได้ขนาดเบรกเกอร์ที่ต่างกันได้ จึงอยากทราบว่าในทางปฏิบัติแล้วเราต้องใช้ค่าไหนครับ
หาโหลดในวงจรจากเนมเพลทหรือจากการคำนวณ