คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
1.แบต5A 10A 20A อายุใช้งานเป็นจำนวนปี หรือ รอบการชาร์จ เท่ากันหมดครับ
-จะเสื่อมที่ประมาณ3ปี ถ้าเป็นแบตแห้ง
-จะเสื่อมตามจำนวนรอบการชาร์จ ถ้าเป็นแบตลิเธียม
2.แต่เวลาไฟดับ แบต10Aจะยังคงจ่ายไฟได้นานกว่า5A
3.และอย่าลืมดูด้วยว่า ตัวเครื่องUPS
-มีช่องหรือพื้นที่รองรับขนาดแบตได้แตค่ไหน
-วงจรเตือน หรือ แสดงระดับแบต รองรับกับขนาดแบตที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่
4.ชนิดของแบต รองรับเหมาะสมกับวงจรภาคจ่ายไฟและระบบความร้อน ที่ไม่เกิดอันตรายหรือไม่
5.แบตสำหรับทำหน้าที่สำรองหรือแบคอัพ มี2ลักษณะใหญ่ๆ คือ
-ใช้เวลาส่วนใหญ่จากกระแสไฟบ้าน นานๆจะตัดมาใช้ไฟจากแบต เมื่อระบบไฟบ้านดับ
แบบนี้เหมาะจะใช้แบตแห้ง ดังนั้นมาตรฐานการแบคอัพของUPSตามบ้านราคาหลักพันหรือหมื่นต้นๆ ไปจนถึงUPSของระบบลิฟท์โดยสารราคาหลักหลายหมื่นหรือแสน ยังคงเลือกใช้แบตแห้ง แม้เทคโนโลยีระบบแบตลิเธียมจะไปไกลกว่ามากและราคาถูกลงมากก็ตาม
-ใช้เวลาส่วนใหญ่หรือเท่ากันๆดึงกระแสไฟจากแบต และ ไม่มีการชาร์จไปจ่ายกระแสไปจนแบตบวมร้อน ถ้าแบบนี้จะเลือกใช้ลิเธียมก็ได้
ส่วนตัวแล้ว จากที่ผมสังเกตุ ในข้อ5 เช่น ระบบสัญญาณกันขโมยที่ใช้แบตแบคอัพแบบลิเธียม ปรากฎว่าเซลแบตลิเธียมบวมเร็วมาก และ อายุการใช้งานสั้นกว่าที่คาดไว้
-จะเสื่อมที่ประมาณ3ปี ถ้าเป็นแบตแห้ง
-จะเสื่อมตามจำนวนรอบการชาร์จ ถ้าเป็นแบตลิเธียม
2.แต่เวลาไฟดับ แบต10Aจะยังคงจ่ายไฟได้นานกว่า5A
3.และอย่าลืมดูด้วยว่า ตัวเครื่องUPS
-มีช่องหรือพื้นที่รองรับขนาดแบตได้แตค่ไหน
-วงจรเตือน หรือ แสดงระดับแบต รองรับกับขนาดแบตที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่
4.ชนิดของแบต รองรับเหมาะสมกับวงจรภาคจ่ายไฟและระบบความร้อน ที่ไม่เกิดอันตรายหรือไม่
5.แบตสำหรับทำหน้าที่สำรองหรือแบคอัพ มี2ลักษณะใหญ่ๆ คือ
-ใช้เวลาส่วนใหญ่จากกระแสไฟบ้าน นานๆจะตัดมาใช้ไฟจากแบต เมื่อระบบไฟบ้านดับ
แบบนี้เหมาะจะใช้แบตแห้ง ดังนั้นมาตรฐานการแบคอัพของUPSตามบ้านราคาหลักพันหรือหมื่นต้นๆ ไปจนถึงUPSของระบบลิฟท์โดยสารราคาหลักหลายหมื่นหรือแสน ยังคงเลือกใช้แบตแห้ง แม้เทคโนโลยีระบบแบตลิเธียมจะไปไกลกว่ามากและราคาถูกลงมากก็ตาม
-ใช้เวลาส่วนใหญ่หรือเท่ากันๆดึงกระแสไฟจากแบต และ ไม่มีการชาร์จไปจ่ายกระแสไปจนแบตบวมร้อน ถ้าแบบนี้จะเลือกใช้ลิเธียมก็ได้
ส่วนตัวแล้ว จากที่ผมสังเกตุ ในข้อ5 เช่น ระบบสัญญาณกันขโมยที่ใช้แบตแบคอัพแบบลิเธียม ปรากฎว่าเซลแบตลิเธียมบวมเร็วมาก และ อายุการใช้งานสั้นกว่าที่คาดไว้