ขอความช่วยเหลือเพื่อนๆ พึ่งซื้อบ้าน AP มาครับ ตัวเบรกเกอร์กันไฟรั่วตัดบ่อยหลังติดแอร์ครับ

ทั้งบ้านมีแอร์ 7 ตัวครับ ตอนแรกมี 5 ตัวไม่เคยมีปัญหา มี 2 ตัวผมพึ่งติดในห้องเพิ่มเพราะเพิ่งจะใช้งานห้องครับ (ก่อนหน้านี้เป็นห้องเปล่าไม่ได้ติดแอร์)

ปัญหาตอนนี้คือ ถ้าเปิดเบรกเกอร์ย่อยแอร์ครบ 7 ตัวเมื่อไหร่ (โดยยังไม่ต้องเปิดแอร์นะครับ ) ไฟจะตัดทันทีครับ แต่ถ้าเปิด 6 ตัวไฟจะไม่ตัดครับ โดยตัวที่เปิดหรือไม่เปิดจะเป็นแอร์ตัวไหนก็ได้ครับ

บางวันเปิดเบรกเกอร์แอร์ ครบ 7 ตัวไม่ตัดแต่พอเปิดไปซัก 3-4 ชม.จะตัดครับ ตอนนี้ไม่ต้องเปิดแอร์แค่เปิดเบรกเกอร์ครบก็ตัดแล้วครับ

เคยมีช่าวแอร์มาดูให้เขามาขันน๊อตตรงลูกย่อยให้แน่นๆก็ใช้งานได้ไป 3-4 ชม.แล้วก็ตัดเหมือนเดิมครับ

แค่เอาคัทเอ้าท์ขึ้นแล้วไม่เปิดแอร์เลยซักตัวก็ตัดครับ

อยากทราบวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือมีเพื่อนๆเคยมีปัญหาประมาณนี้ไหมครับ?

บ้านผมคือโครงการเดอะซิตี้ ของเอพีครับ ไฟ 30/100 2 สาย

แอร์ที่ติดตามนี้ครับ

ชั้น 1 24000 BTU 2 ตัว 12000 BTU 1 ตัว
ชั้น 2 24000 BTU 2 ตัว 15000 BTU 2 ตัว

ตัวบ้านถูกออกแบบมาให้ติดแอร์ 7 ตัวครับ

ก่อนหน้านี้ปัญหาไฟรั่วมีมาตลอด 1 ปีที่ผมโอนบ้านมาครับ ช่างแก้ให้มาเรื่อย เปลี่ยนสายไฟใต้ดินของประตูหน้าบ้าน เปลี่ยนตัวกันไฟรั่วใหม่ อาการหายไปพักนึง ตอนนี้กลับมาใหม่หลังติดแอร์เพิ่มครับ

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำตอบมากๆครับ