แมกเนติกคอนแทคเตอร์นี่กินกระแสไฟเท่าไรครับ
กระทู้คำถาม
อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้า
สวัสดีครับ
ขอรบกวนและขอคำปรึกษาผู้รู้หน่อยครับผม
ตอนนี้กำลังจะวางแผนใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์ในการคุมการจ่ายไฟให้เครื่องเซิฟเวอร์ครับ
ซึ่งโหลดชุดนี้กินกระแสประมาณ 4-6 แอมป์ ต้องเปิด 24 ชั่วโมงไม่มีปิดเลย
แต่ต้องมีระบบ Hard Reset เลยเอาแมกเนติกคอนแทคเตอร์มาใช้ เพราะเห็นว่าทนกระแสได้สูงและนาน
อยากทราบว่าตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นี้ ตัวมันเองกินกระแสเท่าไรครับผม (อยากนำมาคำนวณค่าไฟ)
ปล. หรือไปใช้รีเลย์ หรือโซลิทสเตตรีเรย์จะเหมาะกว่าสำหรับงานนี้
ขอบพระคุณมากครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ต่อวงจร Timer แบบนี้ใช้ควบคุมแอร์เพื่อสลับการทำงาน 2 ตัวได้ไหมครับ
สอบถามหน่อยครับต่อวงจรแบบนี้สามารถควบคุมแอร์ 2 ตัวได้ไหมครับ อธิบายวงจรจากเบรกเกอร์จ่ายไฟให้ Timer ซึ่งจะตั้งเวลาให้ทำงานสลับกันทุก 12 ชม. เมื่อจ่ายไฟที่แมกเนติกคอนแทคเตอร์จ่ายไฟให้คอยล์ แมกเนติกคอนแ
สมาชิกหมายเลข 1181876
ขอถามเรื่องการซ่อมแอร์บ้านครับ
คือผมเพิ่งย้ายมาเช่าอยู่คอนโดแห่งหนึ่ง ใช้แอร์ SAIJO DENKI รุ่น SJ-W18J-S-ETGP1 แอร์เครื่องนี้น่าจะติดตั้งมาตั้งแต่แรกสุดของโครงการคอมโดแห่งนี้แล้วเพราะแอร์เก่ามาก เมื่อคืนมีปัญหาก็คือคอม
สมาชิกหมายเลข 6883994
แมกเนติกคอนแทกเตอร์ กับ รีเลย์ ในการใช้งานต่างกันอย่างไร
สงสัยว่ามันต่างกันอย่างไร ผมเข้าใจว่าหลักการทำงานเหมือนกันไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือป่าว ส่วนการนำมาใช้งานล่ะมันต่างจากรีเลย์ตรงไหนหรอครับ ถ้าตัวแมกเนติกคอนแทกเตอร์สามารถทนกระแสสูงได้ รีเลย์ที่สมารถทนกระแ
สมาชิกหมายเลข 2059958
การเลือกแมกเนติกและโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์
อยากทราบวิธีเลือกแมกเนติกส์และโอเวอร์โหลด สำหรับมอเตอร์ 1เฟส 0.5แรงม้าครับ 4.3A การเลือกกระแสของแมกเนติก ต้องให้มากกว่าCB เหมือนกับการเลือกขนาดสายรึป่าวครับ แล้วโอเวอร์โหลดมีวิธีการเลือกอย่างไรครับ จ
นายต้นหญ้า
ปั๊มน้ำ 220 โวลต์ 0.5 แรง 370 วัตต์ 2 แอมป์ ควรใช้แมคเนติกคอนแทคเตอร์ กับโอเวอร์โหลดรีเลย์มั้ยครับ แนะนำหน่อย
พอดีว่ากำลังทำโปรเจค IoT จะใช้การควบคุมปั๊มน้ำด้วย solid state relay ผ่านบอร์ด ESP8266 อยากทราบว่าควรใช้แมคเนติกคอนแทคเตอร์กับโอเวอร์โหลดรีเลย์ไหม ถ้าควรใช้จะใช้กี่แอมป์ดี รบกวนด้วยครับ
สมาชิกหมายเลข 5906602
อยากทราบว่า รีเลย์ถ้า มีไฟ 12 V 5A เข้ามา ไดโอดที่คร่อมรีเลย์ควรใช้ เบอร์นี้มั้ย ทนกระแสไหวป่าว
จากรูปวงจร นี้ ผมเคยต่อวงจร แบบ NPN แล้วใช้งานได้ปกติ แต่พอใช้งานไปสักพัก รีเลย์ก็มีปัญหาไม่ทำงาน แต่ ไฟ LED ส่งสัญญาณและเปิดติด สั่งการทำงานได้ พอดีผมทำโปรเจค แล้วเมื่อทดสอบก็เกิดปัญหาระหว่าง ทางผมเล
สมาชิกหมายเลข 5086184
ต้องการจะควบคุมแมกเนติกคอนแทคเตอร์จากรีโมทระยะไกล ทำยังไงได้บ้างครับ
ตามหัวข้อกระทู้เลยครับ ถ้าจะเปิดปิดแมกเนติกคอนแทคเตอร์จากรีโมท หาวงจรรี โมทที่มีขายทั่วไปมาต่อได้หรือเปล่าครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
M_Pawee
สอบถามวิธีเลือกขนาดสายไฟฟ้า
ผมสั่งสาย Silicone ขนาด AWG16 ตารางที่ร้านบอกทนกระแสได้ 35A เส้นไม่ใหญ่เท่าไรนิดเดียวเป็นสายฝอย ทำไม่มันทนกระแสสูงจัง ทีนี้ผมไม่เข้าใจวิธีเลือกสายไฟเลย หลายท่านบอกให้ดูตาราง ทีนี้พอไปหาตารางมันม
LungYangSing
แมกเนติกคอแทก ร้อนจนไหม้บวมชำรุด ตลอดเพราะอะไร
ต่อใช้ปั๊มบาดาล ขนาด 2 นิ้ว ตอนนี้ใช้กับไฟ สามเฟสครับ ตัวแมกเนติกคอนแทกเตอร์ จะร้อนจนใช้การไม่ได้ ไหม้(กดแล้วหน้าคอนแทกกดไม่ลงเพราะพลาสติกไหม้ บวมภายใน) สาเหตุน่าจะเป็จากอะไรครับ สายไฟลากยาวจากจุดหม้อ
ปลามังกรสีทอง
แมกเนติก มีไว้ทำไม
ตามหัวข้อเลยครับ ผมสงสัยอยู่นานมาก หาคำตอบไม่ได้สักที แมกเนติกมีไว้ทำไม ผมหาข้อมูลมาแล้วคร่าวๆแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่ามีไว้ทำไม ผมพอจะรู้ว่าการทำงานคือ ใช้แม่เหล็กในการทำงาน ที่ผมสงสัยคือมันป้องกันอุปกรณ์
สมาชิกหมายเลข 5923871
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
แมกเนติกคอนแทคเตอร์นี่กินกระแสไฟเท่าไรครับ
ขอรบกวนและขอคำปรึกษาผู้รู้หน่อยครับผม
ตอนนี้กำลังจะวางแผนใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์ในการคุมการจ่ายไฟให้เครื่องเซิฟเวอร์ครับ
ซึ่งโหลดชุดนี้กินกระแสประมาณ 4-6 แอมป์ ต้องเปิด 24 ชั่วโมงไม่มีปิดเลย
แต่ต้องมีระบบ Hard Reset เลยเอาแมกเนติกคอนแทคเตอร์มาใช้ เพราะเห็นว่าทนกระแสได้สูงและนาน
อยากทราบว่าตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นี้ ตัวมันเองกินกระแสเท่าไรครับผม (อยากนำมาคำนวณค่าไฟ)
ปล. หรือไปใช้รีเลย์ หรือโซลิทสเตตรีเรย์จะเหมาะกว่าสำหรับงานนี้
ขอบพระคุณมากครับ