safe T Cut เทสไม่ตัด พังหรือไม่ครับ มีรูป
กระทู้คำถาม
ไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
น่าจะเกือบๆ 20 ปี แล้ว
ตอนนี้กดปุ่ม test สีเหลือง ไม่มีผลอะไรเลย ไม่ตัด ไม่เด้ง. คาดว่า
module อาจจะเจ๊ง เปลี่ยนเฉพาะ rcbo หรือต้องซื้อ safe t cut ตัวใหม่เลยครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
Safe T Cut กดเทสไม่ตัด ช่วยแนะนำด้วยครับ
เป็น safe t cut consumer unit รุ่น premie สีส้มๆ6ช่อง ที่มีดึง RCBO ออกจะเป็น bypass ไม่ให้กันไฟดูดทำงาน ฝนตกครับช่วงนี้พอดีต่อระบบไฟไปใช้นอกบ้านและบังเอินลืมปล่อยให้ฝนตกใส่ปลั๊กไฟทิ้งไว้ทั้งวัน สงใส
sailor saturn
ปุ่ม TEST safe t cut ทำงานยังไงครับ รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ
ปุ่ม TEST safe t cut ทำงานยังไงครับ รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ เนื่องจาก กดไปแล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ถ้าเสีย จะมีวิธีการซ่อมยังไงบ้างครับ ที่บ้านเป็นไฟ 3 เฟสครับ ขอบคุณครับ
emannigol
เซฟทีคัท กดปุ่ม test แล้วคัทเอาทไม่ตัด
เซฟทีคัทที่บ้าน พอกดปุ่มเทส คัทเอาไม่ตัดครับ แบบนี้อันตรายมากน้อยแค่ไหน จะเหมือนการต่อ direct มั้ยครับ ปกติที่บ้านเซตไว้ที่ 15ma ครับ รบกวนผู้รู้อธิบายทีครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกหมายเลข 1234334
โดนไฟดูดแล้ว safe-t-cut ไม่ตัด !!
คนในบ้านถูกไฟดูดจากเครื่องเป่าผม แล้ว safe-t-cut ไม่ตัด (ตั้งไว้ที่ 6 มิลลิแอมป์) สืบเนื่องจากคนที่บ้านใช้เครื่องเป่าผมนานจนมากจนเครื่องเป่าผมมันตัดการทำงาน แล้วเค้าคิดว่าใบพัดมันติดขัดอะไรหรือเปล่า
gbt
เราจะทดสอบ safe t cut ที่บ้านได้ยังไงบ้างครับ
ที่บ้านผมเพิ่งเปลี่ยน sfe t cut มาเป็นแบบนี้(อันเก่าไม่มีแยกโซน ตัดคือตัดทั้งบ้านไปเลย) ก็ใช้ได้ปกติเสมอมา(เป็นระยะเวลาประมาณ1ปี) ทีนี้เหตุมันเกิดเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว ปลั๊กไฟ(ติดผนัง)ที่เสียบป
สมัครเวปพันทิพดีกว่า
เสียบเตาอบแล้ว RCBO cut out เด้ง ไฟตัด
เราใช้เตาอบ minimex 70 ลิตร เสียบปั๊กใช้งานได้ปกติไม่ดูด ไม่ช๊อต ไฟไม่ตัด ที่บ้านมีSafe t cut smart + สายดิน แต่พอยกไปเสียบใช้บ้าน เค้าแจ้งว่า ไฟตัดคัตเอ้่าเด้ง และเรียก ช่างโครงการหมู่บ้านมาดูบอกว่
สมาชิกหมายเลข 3061361
ไฟบ้านตกบ่อย.
ไฟบ้านตกบ่อย ผมมีคอมฯและใช้_UPS ของ APC ซึ่งมีระบบแจ้งเตือนสถานะไฟเข้าและเตือนไฟตก (ไฟตกมันจะเด้งข้อความในไนหน้าจอคอมฯ) สามวันมานี้ไฟตกทั้งวัน คือ เด้งเตือนทุก 1 - 5 นาที เว้นระยะ 5-10 วินาที เด้งเตือ
สมาชิกหมายเลข 1408988
เซฟตี้คัทตัดเอง
ถามแบบคนไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้านะครับ ปุ่มเซฟตี้คัทที่วงกลมในภาพมันแตกต่างกันอย่างไร มีหน้าที่ทำอะไรครับ เนื่องจากเซฟตี้คัทตัดเองอัตโนมัติโดยไม่ทราบสาเหตุ แล้วผมจะสับสวิตซ์ขึ้นให้สามารถใช้ไฟได้ โดยที่ผม
สมาชิกหมายเลข 2066634
มี safe t cut จะต่อสายดินเพิ่ม
มี safe t cut รุ่น : ตู้รวมวงจรไฟฟ้าแบบมีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว CONSUMER UNIT & RCBO ตามรูป http://pic.free.in.th/id/b755ede648c0da589e0f774cc53a2aa8 ของเดิม N จากมิเตอร์จะเข้าที่ Main Breaker
สมาชิกหมายเลข 1184945
ตัว RCBO มันจะมีปุ่ม Test อยู่ ถ้ามันเด้ง แสดงว่าต่อถูกหรือเปล่าครับ
ถามข้อที่ 1 ติดตั้งตัวย่อย RCBO (กันไฟรั่ว) แล้วผมเดินท่อน้ำ PVC บนฝ้า แล้วเกิดน้ำรั่วขึ้นมา แล้วน้ำไปไฟหลุม ไฟมันก็ช๊อต แล้วตัว RCBO มันจะตัดไฟหรือเปล่าครับ ถามข้อที่ 2 แล้วในกรณี ถ้าผมอาบน้ำอยู่ ผ
คุณชายเทวดากับนัยตาสีดำ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
safe T Cut เทสไม่ตัด พังหรือไม่ครับ มีรูป
ตอนนี้กดปุ่ม test สีเหลือง ไม่มีผลอะไรเลย ไม่ตัด ไม่เด้ง. คาดว่า
module อาจจะเจ๊ง เปลี่ยนเฉพาะ rcbo หรือต้องซื้อ safe t cut ตัวใหม่เลยครับ