ฟิวส์แรงสูง24Kv.ระเบิด
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
#ขออนุญาตสอบถามครับ
(ทำการปลดโหลดหมดแล้วมีไม่เกิน5kw)
-ผมทำการปลด Dropout fuse เสาต้นที่2 -A,Cได้ปกติไม่เกิดการAcr.
แต่พอปลดเฟส B เกิดArcอย่างรุนแรง เกิดEffectทำให้ ฟิวส์เฟสB เสาต้นที่1และ3ขาด
?Q-ทำไมถึงยังเกิดการArcอย่างรุงแรงได้(สภาวะเกือบNo load)
-มีวิธีการป้องการยังไงไม่ให้เกิดการArcดังกรณีดังกล่าวครับ #ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ทำไมปลดฟิวส์ที่เสาไฟฟ้า จะมีฟีดเดอร์สายบางส่วนดับ บางส่วนมีกระแสไฟฟ้าเหมือนเดิม
เข้าใจมาตลอดว่า กระแสไฟ้ฟ้าจะต้องครบวงจรถึงจะมีกระแสไฟฟ้า ถ้าเราตัดโหลดออกไปกระแสจะไม่ไหล (เหมือนการคำนวณกระแสจากวงจรสมัยมัธยมปลาย) แต่ทำไมเวลาปลดฟิวส์ของเสาไฟฟ้า วงจรขาดจากกันทำไมกระแสยังคงไหลได้ ?
สมาชิกหมายเลข 2462194
รีวิวสามัญชน: เปลี่ยนฟิวส์หลังฟร้อนต์ Music Muse
หลังจากที่ผมมีความสุขๆดิบๆกับการฟังเพลงในรถยนต์มาสักระยะ ด้วยชุดเครื่องเสียงชุดเล็กและ Bassbox พอให้มีเสียงครบทุกย่าน ในคุณภาพเสียงที่พอสู้หูฟังอันละไม่ถึงพันบาทได้บ้างไม่ได้บ้าง ประกอบกับพี่ที่ผมนับถ
#ขออภัยมือใหม่หัดขับ
กฟภ. ติดตั้งฟิวส์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ มันต่ำขนาดนี้อยากถาม ผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าว่า มันได้มาตราฐานหรือจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
ตำแหน่งนี้เป็นหน้าร้านผม มีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลา ไฟฟ้าเพิ่งมาติดตั้งมะวาน ผมกลัวว่าเวลาฝนตกหนักๆ คนยืนข้างล่างไฟฟ้าจะวิ่งผ่านสายฝนผ่านคนลงดินหรือเปล่าครับ แล้วทำไมมาตราฐาน PEA น่ากลัวจังครับ ผมอยู่ อ.
บ่าวเฒ่า เหงาใจ
ถามสาวๆ ทำไมแฟนเก่า บล็อกเฟส แล้วปลดบล็อกครับ ต้องการอะไร
ถามสาวๆ ผมทะเลาะกะแฟน เค้าขอเลิกติดต่อ โกรธ แล้วบล็อกเฟสไม่ให้ส่อง หลังจากนั้นมีคำรุนแรงต่อว่าผ่าน sms แต่เค้ากลับมาปลดเฟส ไลน์ก้ไม่บล็อกแต่ไม่อ่าน ...ไม่รุ้จุดประสงค์ยังไง แอบส่องไ
TheRed2008
เอาระบบเกมส์ JOJO All-Star Battle มาฝากครับ
หลายคนกลัวว่า มันจะ Casual เกินไป จนขา Hardcore Fighting ไม่สนุกรึเปล่า? กลัวว่า มันจะเป็นเกมส์สไตล์นารุโตะ ที่ เอามาปล่อยท่าให้ครบทุกตัว แล้วก็เลิกเล่นรึเปล่า? กลัวว่า คนเล่นเยอะจริงตอนแรกๆ แต่จะไม่ม
สมาชิกหมายเลข 963786
รีวิว OPPO F5 ขนาดจอ 6 นิ้วแบบ Full-screen ความละเอียดระดับ FHD+ พร้อมกล้องหน้า 20 ล้านพิกเซล เทคโนโลยี A.I
สวัสดีครับเพื่อนๆชาว พันทิป ทุกๆท่าน ตามเช่นเคยผมมาพร้อมกับการรีวิวสมาร์ทโฟนในส่วนของการใช้งานจริงและสิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับจุดเด่นที่ควรทราบ สำหรับวันนี้ผมมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนจากค่าย OPPO นั้นเองครับ
ลุงยาม สายโหด
พอกันทีกับเน็ตบ้าน True และกล่อง True id?
เริ่มเรื่องมีเจ้าหน้าที่ True เน็ตบ้านมาเร่ให้สมัครอยู่แถวบ้าน พอดีผมไม่อยู่บ้านประมาณสัปดาห์พอดีแม่ยายอยู่ด้วยที่บ้าน แกเลยโทรมาถามว่าติดเน็ตไหมเห็นว่าหาอยู่ ก็เลยบอกแกให้สมัครติดเลย จึงได้ใช้เน็ต Tr
สมาชิกหมายเลข 6071239
JJNY : 5in1 “โรม”ชี้เชื่อมั่นได้ยาก│เปิด10ปัญหาการศึกษา│10 ปีหลังสุดเด็กเกิดลดลง│ยูโอบีเผยผลสำรวจ│ประกาศภัยพิบัติคัลแมกี
“โรม” ชี้ถ้าไม่ปลด “ธรรมนัส” เชื่อมั่นรัฐบาลได้ยาก ลั่นคนทั้งโลกสงสัยเอี่ยวสแกมเมอร์https://ch3plus.com/news/political/morning/451069..“โรม” ชี้นายกฯ ทำ MOU ผนึก 8
สมาชิกหมายเลข 4066435
ปี 2568 อวสานธุรกิจไทย บทเรียนที่แก้ไขไม่ได้
ช่วงปี 2568–2569 กลายเป็นปีที่หลายคนรู้สึกได้ว่าบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ร้านค้าที่หลายๆ คนคุ้นเคย โรงงานที่เคยทำงานมานาน หรือแม้แต่แบรนด์ระดับประเทศต่างทยอยประกาศปิดตั
Lady_Simplicity
ผ่าเศรษฐกิจไทย 2569 เสี่ยงซบเซาหนัก เตือนธุรกิจ-มนุษย์เงินเดือน รับมือด่วน
KEY POINTSเศรษฐกิจไทยปี 2569 ถูกคาดการณ์ว่าอาจขยายตัวได้เพียง 1.6-1.8% ซึ่งต่ำสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เสี่ยงเข้าสู่ภาวะซบเซาอย่างหนัก ปัจจัยลบสำคัญมาจากภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่รอรัฐบาลใหม่ กำลังซื
parn 256
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ฟิวส์แรงสูง24Kv.ระเบิด
(ทำการปลดโหลดหมดแล้วมีไม่เกิน5kw)
-ผมทำการปลด Dropout fuse เสาต้นที่2 -A,Cได้ปกติไม่เกิดการAcr.
แต่พอปลดเฟส B เกิดArcอย่างรุนแรง เกิดEffectทำให้ ฟิวส์เฟสB เสาต้นที่1และ3ขาด
?Q-ทำไมถึงยังเกิดการArcอย่างรุงแรงได้(สภาวะเกือบNo load)
-มีวิธีการป้องการยังไงไม่ให้เกิดการArcดังกรณีดังกล่าวครับ #ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ