ขออนุญาตรบกวนถามสามข้อครับ
1. ทำไม มอก.ปลั๊กพ่วง อนุญาตให้ใช้สาย 60227 IEC 53 หน้าตัด 0.75 sqmm สำหรับกระแส 10 A ไม่เกิน 3 เมตร ? (ที่มาด้านล่าง)
2. สาย 60227 IEC 53 หน้าตัด 0.75 sqmm ขนาด 3 เมตร ใช้กำลังไฟต่อเนื่องรวมได้กี่วัตต์ใน
ประเทศไทย ?
3. จากข้อที่สอง ผู้ผลิตปลั๊กพ่วงสามารถโฆษณามากกว่าจำนวนวัตต์ดังกล่าวนั้นได้หรือไม่ ?
มอก.ปลั๊กพ่วง หรือ มอก.2432-2555
http://pr.tisi.go.th/รายละเอียดข้อมูล-มาตรฐานชุดสายพ่วง-มอก-2432-2555/
ในหน้า 16 ระบุขนาดสายสำหรับ
- กระแส 10 A
60227 IEC 53 หน้าตัด 0.75 sqmm ยาวไม่เกิน 3 เมตร
60245 IEC 53 หน้าตัด 1.00 sqmm ยาวไม่เกิน 30 เมตร
- กระแส 16 A
60227 IEC 53 หน้าตัด 1.00 sqmm ยาวไม่เกิน 2 เมตร
60245 IEC 53 หน้าตัด 1.50 sqmm ยาวไม่เกิน 30 เมตร
แต่ถ้าไปดูสเปกผู้ผลิตสายไฟ 60227 IEC 53 หลาย ๆ เจ้า
จะพบว่า Max Continuous Current
- หน้าตัด 0.75 sqmm ผู้ผลิตกำหนดไว้เพียง 6 A เท่านั้น
- หน้าตัด 1.00 sqmm ผู้ผลิตกำหนดไว้เพียง 10 A เท่านั้น
http://www.thaiyazaki-electricwire.co.th/uploads/product/94_Attach_page-78.pdf
https://www.thaicablewires.com/download/fuhrer_spec.pdf#page=22
https://interlinkcable.com/wp-content/uploads/2015/11/VKF-60227-IEC53.pdf
http://www.bangkokcable.com/product/backoffice/file_upload/131004_19-300!500V%2070C%2060227%20IEC%2053-2,3,4,5C.pdf
https://www.pdcable.com/products/5.Building%20Wire/3.Flexible%20Cable/3.Flexible%20Cable.pdf#page=4
มีเพียงบางเจ้าที่กำหนดไว้ 10 A
http://www.thaiunionwire.com/backoffice/uploads/eventThumbShowfront20161216223826.pdf
ตามความเข้าใจของผม
60227 IEC 53 อยู่ภายใต้ มอก.11-2553 หมายถึง สายไฟอ่อนฉนวนพีวีซี
60245 IEC 53 อยู่ภายใต้ มอก.955-2551 หมายถึง สายไฟอ่อนฉนวนยาง
http://eiu.thaieei.com/StandardCategory.aspx?id=1&pid=92
ขอบคุณครับ
ทำไม มอก.ปลั๊กพ่วง (มอก.2432-2555) อนุญาตให้ใช้สาย 60227 IEC 53 หน้าตัด 0.75 sqmm สำหรับกระแส 10A ไม่เกิน 3 เมตร ?
1. ทำไม มอก.ปลั๊กพ่วง อนุญาตให้ใช้สาย 60227 IEC 53 หน้าตัด 0.75 sqmm สำหรับกระแส 10 A ไม่เกิน 3 เมตร ? (ที่มาด้านล่าง)
2. สาย 60227 IEC 53 หน้าตัด 0.75 sqmm ขนาด 3 เมตร ใช้กำลังไฟต่อเนื่องรวมได้กี่วัตต์ใน ประเทศไทย ?
3. จากข้อที่สอง ผู้ผลิตปลั๊กพ่วงสามารถโฆษณามากกว่าจำนวนวัตต์ดังกล่าวนั้นได้หรือไม่ ?
มอก.ปลั๊กพ่วง หรือ มอก.2432-2555
http://pr.tisi.go.th/รายละเอียดข้อมูล-มาตรฐานชุดสายพ่วง-มอก-2432-2555/
ในหน้า 16 ระบุขนาดสายสำหรับ
- กระแส 10 A
60227 IEC 53 หน้าตัด 0.75 sqmm ยาวไม่เกิน 3 เมตร
60245 IEC 53 หน้าตัด 1.00 sqmm ยาวไม่เกิน 30 เมตร
- กระแส 16 A
60227 IEC 53 หน้าตัด 1.00 sqmm ยาวไม่เกิน 2 เมตร
60245 IEC 53 หน้าตัด 1.50 sqmm ยาวไม่เกิน 30 เมตร
แต่ถ้าไปดูสเปกผู้ผลิตสายไฟ 60227 IEC 53 หลาย ๆ เจ้า
จะพบว่า Max Continuous Current
- หน้าตัด 0.75 sqmm ผู้ผลิตกำหนดไว้เพียง 6 A เท่านั้น
- หน้าตัด 1.00 sqmm ผู้ผลิตกำหนดไว้เพียง 10 A เท่านั้น
http://www.thaiyazaki-electricwire.co.th/uploads/product/94_Attach_page-78.pdf
https://www.thaicablewires.com/download/fuhrer_spec.pdf#page=22
https://interlinkcable.com/wp-content/uploads/2015/11/VKF-60227-IEC53.pdf
http://www.bangkokcable.com/product/backoffice/file_upload/131004_19-300!500V%2070C%2060227%20IEC%2053-2,3,4,5C.pdf
https://www.pdcable.com/products/5.Building%20Wire/3.Flexible%20Cable/3.Flexible%20Cable.pdf#page=4
มีเพียงบางเจ้าที่กำหนดไว้ 10 A
http://www.thaiunionwire.com/backoffice/uploads/eventThumbShowfront20161216223826.pdf
ตามความเข้าใจของผม
60227 IEC 53 อยู่ภายใต้ มอก.11-2553 หมายถึง สายไฟอ่อนฉนวนพีวีซี
60245 IEC 53 อยู่ภายใต้ มอก.955-2551 หมายถึง สายไฟอ่อนฉนวนยาง
http://eiu.thaieei.com/StandardCategory.aspx?id=1&pid=92