สาย VAF เดินในรางคู่กันแบบนี้ได้ไหม
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
สายหนึ่ง 2 คูณ 4/4 อีกสาย 2 คูณ 6 แถมสายดิน(สีเหลือง) ขนาด 2.5 อีกสาย ใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4500 วัตต์ทั้งคู่
แต่ละสายเป็นเอกเทศน์ไม่ใช้รวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ใช้เบรคเกอร์ C 32 เท่ากัน ใช้ได้ไหมครับ(อันตรายไหม)
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
สงสัยว่าช่างเดินสายไฟ VAF แทนสาย THW
พอดี ให้ช่างมาติดแอร์ แล้วเปิดตู้คอนซูมเมอร์ดู พบว่า ในตู้ไม่มีการเดินสายกราวด์ จากแท่งทองแดงที่ตอกไว้ เข้ามาเลย มีแต่ สายกราวด์ภายใน ผ่านมา 12 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีใครรู้ ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้
เอโดงาวา
ต่อเบรคเกอร์กับ ปลั้กไฟแบบนี้ ทิศทางไฟน่าจะไปทาง ไหนครับ แล้วถ้าเสียบปลั๊กเข้าไป?
ไปเจอเค้าต่อไว้แบบนี้ครับ เบรคเกอร์ ออกมาเป็นสายไฟยาวอีกด้าน มีปลั้กไฟ ผมจำไม่ได้ว่าเค้าต่อไว้ทำอะไร และใช้งานยังไง ทิศทางไฟไปทางไหน มาทางไหน แต่ตอนที่ผมเห็นปลั้กถูกเสียบกับ ปลั้กพ่วงอยู่ คน
HMC
ต่อไฟเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้ปลอดภัยไหม
ตามหัวข้อเลย การต่อไฟ ต่อสายดินตามรูปจะปลอดภัยในการโดนไฟดูดไหม?? กรณีเครื่องทำน้ำอุ่นมีปัญหา พอดีที่บ้าน เป็นระบบไฟแบบสมัย 30-40 ปีที่แล้ว ไม่ได้ต่อสายดินที่คัทเอ้า เลยต้องต่อสายดินลงแท่งกราวด์
สมาชิกหมายเลข 5578050
สามารถต่อสายไฟคนละแบบ คนละขนาด เข้าด้วยกันได้หรือไม่
ตามภาพ สายเก่า L และ N จากบ้าน เป็นสาย thw ขนาด 1.5 sqmm แต่ผมจะต่อเข้ากับสาย vaf 2.5 sqmm แบบนี้จะมีปัญหาหรือผลเสียอะไรเหรือเปล่าครับ
ปรมาจารย์ดรีม
สาย VAF - GRD ขนาด 2X6/4 ใช้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ ใช้เบรคเกอร์ขนาดเท่าใด
สาย VAF - GRD ขนาด 2X6/4 ใช้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ ใช้เบรคเกอร์ขนาดเท่าใด จะถืออัตราการทนไฟตามหน้าตัดขนาด 6 ของสายไฟ หรือตามขนาดหน้าตัด 4 ของสายดิน ?
สมาชิกหมายเลข 4809741
คลิปนี้เรื่องการใช้กล่องพักสาย สำหรับเป็นจุดต่อสาย
https://www.youtube.com/watch?v=qCoWw0is3ZM จริงๆเท่าที่ ดูตามบ้านมา เขาก็ดึงสายในตู้มาแยกอยู่แล้ว นี่ เช่น เบรคเกอร์ 1 คุม เต้ารับชั้น 1 เบรคเกอร์ 2 คุมแสงสว่างชั้น 1 &
สมาชิกหมายเลข 6459603
การใช้เตารีดอุ่นไฟจริงรีดผ้าเวลาไฟดับ ทำได้หรือไม่ (มีภาพประกอบ)
การใช้เตารีดอุ่นไฟจริงรีดผ้าเวลาไฟดับ ทำได้หรือไม่ ครับ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับจะทำให้เราไม่สามารถใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะพยาบาลที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากอย่างเตารีดได้ เตารีดแบบธรรมดาทั่วไปก็ใช้ไปฟ้าเป็น
สมาชิกหมายเลข 3859047
ช่างไฟทำถูกไหมครับ
สอบถามครับช่างไฟติดตั้งสายเข้าตู้คอนซูมเมอร์แบบนี้ถูกต้องไหมครับที่บ้านมีปั๊มน้ำ/แอร์/ตู้เย็น/เครื่องทำน้ำอุ่น4500วัตน์อยู่ที่ช่องแรก/ไฟส่องสว่าง รู้แค่ช่องน้ำอุ่นช่องที่เหลือไม่ทราบเลยว่าต่อเข้าอะไรบ
สมาชิกหมายเลข 4991212
ถ้าผมใช้สายไฟ 4 mm² กับเครื่องทำน้ำอุ่น 6,000 วัตต์จะเกิดอะไรขึ้น
ผมสั่งซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 6,000 วัตต์โดยลืมดูสายไฟเดิมคือ 4 mm² เบรกเกอร์ขนาด 32 แอมป์ ถ้าผมติดตั้งและใช้งานจะเกิดอะไรขึ้นครับ อันนี้คือคู่มือของสินค้า ถ้าแก้ไขไม่ได้ ต้องใช้ไป ควรเดินสายไฟบน
สมาชิกหมายเลข 5318758
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
สาย VAF เดินในรางคู่กันแบบนี้ได้ไหม
แต่ละสายเป็นเอกเทศน์ไม่ใช้รวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ใช้เบรคเกอร์ C 32 เท่ากัน ใช้ได้ไหมครับ(อันตรายไหม)