ไฟฟ้าในบ้าน
กระทู้คำถาม
บ้าน
ผมเดินสายเมนไฟใหม่ครับ มิเตอร์ไฟเก่า5/15 เดินสายเบอร์16นอกอาคาร จั๊มสาย2*6เข้าในอาคาร เข้าคัทเอาท์ ใช้คัทเอาท์60Aฟิวส์ใช้25A ปลั๊กใช้สาย2*2.5 แสงสว่างใช้สาย2*1.5 แบบนี้ปลอดภัยไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
วิธีเดินสายไฟเต้ารับ กับสวิทย์ไฟ จั๊มสายยังไงครับ
คือพัดลมดูดอากาศจะเสียบปลั๊กกับเต้ารับ แล้วมีสวิทย์สำหรับปิดเปิด เดินอย่างไรครับ นำสายเมนมาเข้ากับสวิทย์ได้เลยช่ไหมครับ
lertbundit
รบกวนสอบถาม การเปลี่ยนตู้ consumer unit มิเตอร์15(45)ครับ
ซื้อของมาบางส่วนแล้ว ไม่รู้ถูกต้อง เหมาะสม หรือ ขาดเกินตรงไหน รบกวนบอกทีครับ เมนเกอร์50แอมป์ 1.surge protector 2. แอร์ 180000 &n
madty
ต่อไฟจาก 2 มิเตอร์ เข้าที่ตู้เมนตู้เดียวได้มั้ยครับ?
สี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน คือ มิเตอร์ 15/45 ตัวเก่า สีเหลี่ยมสีแดง คือ มิเตอร์ 15/45 ที่กำลังจะขอ สี่เหลี่ยมสีส้ม คือ ตู้เมนระบบ 3 เฟส Bitichio สี่เหลี่ยมเขียว คือ ตู้เมนระบบ 1 เฟส Square D เส้นสีเหลือง สา
aeh_32
เอาสายไฟเชื่อมเบรคเกอร์ย่อยเข้าหากันทั้งหมดได้ไหมครับ
เมนเบรคเกอร์ 63a มี 4 ลูกย่อย 10a 16a 20a 32a มิเตอร์การไฟฟ้า 15(45)a ต้องการเดินสายทองแดงเบอร์ 10 เป็นสายเมนหลักทั่วทั้งบ้าน และต่อสายเมนย่อยเบอร์ 2.5 ลงปลั๊ก/สวิทไฟ ปั
สมาชิกหมายเลข 994126
สอบถามค่าแรงช่างไฟฟ้า แถวบางนา
พอดีช่วงนี้งานเยอะทำไม่ทันเลยหาช่างมาตัดงานไฟฟ้าเหมาเฉพาะค่าแรง จากเดิมแสงสว่างปลั๊ก จุดล่ะ 200 คิดผมมา350-500 บาท ทาวเฮาส์ 16 ตารางวา หน้ากว้าง 4 เมตร รายการงาน แสงสว่าง 25จุด ปลั๊ก 12 จุด break
สมาชิกหมายเลข 2458657
เราสามารถต่อตัวกันดูด RCBO มากกว่า 1 ตัวในวงจรเดียวกันได้หรือเปล่าครับ
ขอสอบถามเป็นความรู้หน่อยครับว่าเราสามารถต่อ เบรกเกอร์กันดูด พ่วงกันได้หรือเปล่าครับ คือที่บ้านมีไฟเมนเข้าเบรคเกอร์หลักมาแล้ว 1 ตัว กับ RCBO อีก 1 ตัว แล้วมีลูกเบรคเกอร์ย่อยๆ ออกมาเช่น ปลั๊กชั้นล่าง ป
shula
สอบถามราคาเหมาเดินไฟบ้านทั้งหลังค่ะ
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 ห้อง เดินไฟใหม่ 2 หลัง ราคานี้แพงไหมค่ะ แสงสว่าง 69 ×700 = 48300 สวิท 2 ทาง 6 ×700 = 4200 เต้ารับ2 คู่เสียบ 21×700 = 14700 สายแอร์ no.6 5×2000 = 10000 น้
plang=kong
วงจรไฟฟ้าบ้าน และระบบสายดิน
สอบถามครับ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไฟฟ้าจะเดินระบบไฟบ้านใหม่ครับ ซึ่งในที่นี้ผมจะใช้ meter 15(45)A เมนเบรคเกอร์ 50A 2โพล สายเมน THW (IEC01) 2-16/G16sq.mm สายไฟแสงสว่าง THW 2-1.5/G1.5sq.mm&n
Thai W
โดนไฟดูด ครับ รบกวนช่วยที
เมื่อวานโดนเครื่องซักผ้าดูดครับ ซึ่งไม่เคยมาก่อน ปกติ เครื่องซักผ้าตั้งไว้ในห้องน้ำ ขนาด 3.5*2.5 ซึ่งก็จะมีน้ำกระเด็นมาโดนบ้าง โดยจะโดนช่วงชายล่างตัวถัง (ฝาบนรุ่นเก่า ผิวนอกเป็นพลาสติก) เริ่มต้นสาย
Down2Earth
ค่าแรงเดินสายไฟกรีดผนังร้อยท่อ PVC, ตู้คอนโทรล
รบกวนขอความรู้จากพี่ๆช่างไฟหน่อยครับผม -อาคารพาณิชย์ 1 ห้อง (3 ขั้นครึ่ง) มิเตอร์ไฟปัจจุบัน 15/45 แอมป์ วางแผนว่าจะเปลี่ยนเป็น 30/100 (1เฟส) -ชั้น 1 ชั้น ลอย ตีฟ้าฉาบเรียบ จะเดินไฟแบบกรีดผนังร้อยท่อ
สมาชิกหมายเลข 2396423