ทำไมมิตเตอร 15(45) ถึงใช้เบรกเกอร 50แอม ครับ {มาตราฐาน วศท}

จากมาตราบาน วศท 2556
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
มันมาจากหลักการที่ว่า   หน้าที่ของ Breaker คือ ป้องกันมิให้สายไฟไหม้เสียหาย เกิดอัคคีภัย ครับ
และในเมื่อข้อกำหนดของมิเตอร์ 15(45) แอมป์  จะต้องใช้สายเมนเล็กสุด คือไม่ต่ำกว่า 10 sq.mm. (สายใหญ่กว่านี้  ก็ยัดไม่เข้า)
ดังนั้น  Breaker ก็จะ ใหญ่สุด ได้ไม่เกิน 50 แอมป์  เพื่อจะได้ป้องกันสายได้ครับ