เกือบไฟดูดตาย เพราะช่างติดตั้งแอร์

#เกือบโดนไฟดูดตาย เพราะช่างติดตั้งแอร์

เตือนใจสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้งแอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ควรตรวจสอบให้ดีโดยช่างผู้ชำนาญการนะครับ

   
   เรื่องคือผมซื้อบ้านใหม่ เข้าอยู่ได้ 3 - 4 เดือน ก็ได้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงแอร์  โดยแอร์ซื้อกับโฮมโปร 2 เครื่อง
ก็นัดวันเข้ามาติดปกติ เรียบร้อย พนักงานพูดจา บริการดี

  ใช้งานไป มีปัญหารั่วบ้าง ไม่เย็นบ้าง เรียก จนท. มาแก้ให้ ก็มาจัดการให้ไม่มีปัญหา

  
   ไม่กี่วันก่อนถอดสวิทช์ปลั๊กไฟในบ้านออก เพื่อจะเปลี่ยน ทำการเบรกเกอร์เมนปกติ ไฟดับทั้งบ้าน จึงทำการแกะเบ้าสวิทช์ไฟออกมา
พอมือโดนปลายทองแดง ปรากฏไฟดูด รีบสะบัดมือออก (ดูดแรงจนปวดข้อนิ้วไปหลายวัน)
   
   สงสัยว่ายกเบรกเกอร์เมนแล้ว มีไฟในสายได้ยังไง? จึงขึ้นไปดูเบรกเกอร์อีกรอบก็ยกปกติ เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ติด จึงลองเอาไขควงวัดไฟมาเช็คดูที่สายไฟ  ปรากฏว่ามีไฟมาทั้งสองสายเลย

    ใจคิดว่าอาจแค่ไฟรั่ว แต่ทำไมดูดแรงจัง เลยไปเอามัลติมิเตอร์มาวัด ปรากฏว่าไฟมา 220 เต็มๆ เลยไปเปิดตู้เบรกเกอร์ดู
แล้วไล่ไฟทีละสายว่า ไฟเส้นไหนที่ย้อนมาเข้าไฟบ้านได้ ทั้งที่ยกเบรกเกอร์แล้ว



    เช็คทีละไลน์จนเจอต้นตอ เกิดจากช่างแอร์ดึงไฟตรงจากมิเตอร์ก่อนเข้าเบรกเกอร์ ไปเข้าเบรกเกอร์ย่อยแอร์โดยตรง แล้วค่อยจ่ายไฟสู่แอร์อีกที
พอเรายกเบรกเกอร์เมนปุ๊บ เบรกเกอร์น่าจะไปยกนิวตรอลกับกราวด์ด้วย  ทำให้ไฟวิ่งย้อนสายทันที

    เช็คดูสาเหตุมาจากตอนช่างของโฮมโปรมาติดตั้ง เบรกเกอร์ย่อยคนละแบบกับที่บ้านใช้ จึงใช้วิธีจัมพ์สายมาเข้าเบรกเกอร์ย่อยโดยตรง
โดยเหมือนจะไม่ได้เช็คว่า พอยกเมนเบรกเกอร์ปุ๊บ ไฟย้อนเข้าสายทันที

  

   จึงแจ้งเข้าโฮมโปร เค้าจึงส่งช่างแอร์มาดู ปัญหาคือ ช่างที่มา อาจไม่ใช่หัวหน้า ไล่เช็คก็ยังหาสาเหตุไม่ได้
บอกว่าน่าจะเกิดจากช่างโครงการต่อผิด หรือมีช่างอื่นมาทำแน่ๆ

   ผมมั่นใจว่าไม่มีใครมาทำแน่นอน เพราะทุกครั้งผมดูด้วยตลอด (มีแอร์อีกตัวที่ซื้อเพิ่ม จากร้านแถวบ้าน มาต่อวิธีเดียวกันเลย -*-)
ผมเลยปีนขึ้นไปชี้ให้ดูทีละไลน์ว่าผมเช็คแล้ว แล้วให้ช่างลองต่อไฟเข้าเหมือนที่เคยต่อ (หลังจากเจอผมถอดไฟแอร์ออกหมดเพื่อรอช่าง)แล้ววัดดู ปรากฏว่ามีไฟย้อนจริงๆ

  
   ช่างเลยน่าจะโทรปรึกษาหัวหน้า หัวหน้าช่างเลยบอกจะเอาเบรกเกอร์ตรงรุ่นเข้ามาเปลี่ยนให้  มาถึงก็ดูแล้วแจ้งว่า น่าจะผิดที่ช่างโครงการ
ผมยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน หน.ช่างบอกว่าดูรูปในระบบส่งงานตอนติดตั้ง สายไฟไม่เหมือนเดิม

  
   ผมจึงขอดู ปรากฏว่าในรูปหนักกว่าเดิม คือ พวกเล่นดึงไฟจากตำแหน่งเดิม ไฟเข้าด้านหัวเบรกเกอร์ย่อย(ด้านที่จะส่งไฟไปแอร์) แล้วจั๊มพ์สายตรงนั้นออกไปตรงๆเลย แบบไม่ผ่านเบรกเกอร์

  ผมบอกช่าง แบบนี้ยิ่งหนักเลยนะถ้าตามรูป คือเหมือนดึงไฟไปเข้าแอร์ตรงๆเลย ไม่ผ่านเบรกเกอร์ด้วยซ้ำ อันตรายกว่าเดิมอีก
(คิดว่าช่างที่มาติดตั้งหลังจากส่งงาน คงรู้ละว่าต่อแบบนี้ไม่เวิร์คแน่ เลยผ่านเบรกเกอร์ให้ซักหน่อย) หัวหน้าช่างจึงไม่พูดอะไรต่อ

  สุดท้ายเปลี่ยนเบรกเกอร์เข้าตามระบบให้ถูกต้อง ไม่มีไฟย้อน ใช้ได้ตามปกติ หน.ช่างบอกว่ามีปัญหาติดต่อเค้าได้โดยตรงเลย
ผมก็ขอบคุณเค้าไป



*** ที่อยากฝากคือ ***

1. เวลาติดตั้งอะไร โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรเช้คให้ดี หรือให้ช่างระบบไฟเข้ามาเช็คอีกรอบหลังจากติดตั้งแล้ว เพราะบางครั้งช่างที่มาหน้างาน
อาจไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ แต่ชำนาญเฉพาะงานติดตั้ง

2. แต่ละ บ.ควรเทรนพนักงานให้มีความเข้าใจในหลักการทำงานมากกว่านี้ เพราะที่ดูช่างมาตรวจสอบ ยังหาสาเหตุไม่เจอ ทั้งๆที่ถ้าเป็นช่างระบบไฟ
เห็นวงจรก็น่าจะทราบว่าผิดพลาดตรงจุดไหน ไม่ใช่ไล่เสียบไปเรื่อยๆ แล้วแจ้งว่าหายแล้ว เพราะเรื่องพวกนี้ส่งผลอันตรายแก่ผู้ใช้ถึงชีวิตได้

3. อย่าประมาท ผมพลาดเองที่มั่นใจว่ายกเบรกเกอร์ ไฟดับทั้งบ้านแล้ว ไม่มีไฟแน่นอนจึงโดนไฟดูด ไม่ใช้เครื่องมือเช็คก่อน อยู่คนเดียวอีกต่างหาก
ไฟดูดตายคงไม่มีใครรู้ 555

4. ที่พีคคือ ร้านแถวบ้านที่มาติดแอร์ตัวที่ 3 (ไม่ใช่ของโฮมโปร) ต่อไฟลักษณะเดียวกัน ไฟย้อนเหมือนกัน บอกอะไรได้ว่า
ช่างเองก็ไม่ทราบว่าการต่อแบบนี้มัน

**ผิดวิธี และอันตราย**

  

   เพราะช่างที่มาเช็คตอนแรกพูดว่า ถ้าโครงการไม่ลอยสายไว้ให้ เค้าก็ต้องดึงไฟจากตรงนี้เป็นปกติ แปลว่าทุกบ้านที่เป็นแบบผม
เค้าใช้วิธีเดียวกันมาไม่รู้กี่หลังแล้ว แล้วเจ้าของบ้านเองจะทราบมั้ยว่า มีไฟ 220 ย้อนเข้ามาทั่วบ้านเวลาท่านยกเบรกเกอร์

- ผมว่าทาง บ.ควรรีเช็คการติดตั้งลูกค้าทั้งหมดที่เคยติดตั้งไปแล้ว -

** ตัวที่ 3 ผมจัดการเปลี่ยนเบรกเกอร์และเดินสายใหม่เอง(ร้านใหญ่แถวรังสิต) เพราะเคยโทรไปแจ้งว่ามีปัญหา บอกจะเข้ามาดูให้ นี่สามเดือนแล้วยังไม่เห็นมา 555

*** โฮมโปรพนักงานบริการดี มีมารยาท อันนี้ชมครับ ถึงได้ใช้บริการบ่อยๆ แต่เรื่องความเชี่ยวชาญของช่าง(อาจเป็นบางท่าน หรือเข้าใจไม่ดีพอ)
ผมว่าควรปรับปรุงด่วนครับ


*** เผื่อกระทู้นี้จะเป็นประโยชน์กับบ้านไหนที่เจอแบบผมนะครับ ขอบคุณครับ ***

รูปนี้คือแบบวงจรที่เปิดตู้มาแล้วเจอช่างต่อไว้ให้

รูปนี้คือแบบวงจรที่ หน.บอกว่า ถ่ายไว้ตอนส่งงานวันติดตั้ง (หนักกว่าเดิมอีก -*-)