ไฟฟ้าสามเฟส ทำไมแรงดันระหว่างเฟสเป็น 380 ล่ะครับ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
ฟิสิกส์
วิชาการ
ค่าแรงดันหรือค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้า หาจากผลต่างระหว่างสองจุดใช่ไหม
เช่น ไฟฟ้าสามเฟส L1 L2 L3
วัด L1 เทียบ N ได้ 220 V ก็คือ L1-N=220 V ถูกต้องไหมครับ
แล้ววัดระหว่างเฟส ทำไมได้ 380 V
ถ้าวัดเทียบกราวด์ L1 L2 L3 แต่ละเส้นมีแรงดันกี่โวลต์ครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ไฟ 1 เฟส= 220 V แต่ทำไม 3 เฟสจึงไม่ใช่ 440 V
ผมกำลังเรียน ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ครับ จนตอนนี้ทราบแล้วว่าทำไมไฟ 1 เฟส 220 V เพราะถ้าเฉลี่ยจากค่าชั่วขณะของรูปคลื่น จะได้ค่า 0.707 ของไฟ 1 เฟส อาจารเลยให้ไปหาในอินเตอร์เน็ต เป็นการบ้านมาว่า ทำไมไฟ 3 เฟส
สมาชิกหมายเลข 2998548
ทำไมไฟฟ้า 3 เฟสต้องคูณด้วย รูท 3
คือทำไมไฟฟ้า 3 เฟสถึงต้องคูณด้วยรูท 3 ครับ แล้วรูทสามมันมีที่มาจากอะไรครับ
สมาชิกหมายเลข 2477011
ทำไมไฟฟ้า3เฟสโดนกันถึงซ๊อตทั้งๆที่ก็เป็นไฟทั้งสามเส้น
ไฟฟ้า220vรู้อยู่ว่าถ้าโดนNแล้วต้องซ๊อตแน่ๆแต่3เฟสมันเป็นไฟฟ้าทั้ง3เส้นพอโดนกันทำไมถึงซ๊อตกัน ขอคำแนะนำผู้รู้หน่อยครับ ถ้ามีรูปภาพอธิบายยิ่งดีเลยครับ ขอบคุณคราบบ
สมาชิกหมายเลข 2186278
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 3 สายและ 4 สาย
ปกติแล้ว ระบบไฟฟ้า 3 เฟสในโรงงาน เป็นแบบ 3 สายหรือ 4 สาย ตัวอย่างไฟสามเฟส 380/220V ถ้าผมจะไม่ใช้ไฟ 220V จำเป็นต้องมี neutral อีกหรือเปล่าครับ โหลดบางตัวอย่างมอเตอร์ก็ใช้แค่ 3 สายได้ จึงอยากรู้ว่าโหล
Phantom thief
สอบถามเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 3 เฟส
วัดแรงดัน L-L = 400V (Vline) วัดแรงดัน L-N = 230V (Vphase) วัดแรงดัน L-G = ??? ควรมีแรงดันประมาณกี่โวลท์ครับ วัดแรงดัน N-G = ??? ควรมีแรงดันประมาณกี่โวลท์ ความต้านทานไม่เกินกี่โอมห์ครับ
madee99
สอบถามเรื่องแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสครับ
ไฟฟ้า 3 เฟส แรงดัน 380 volt:วัด L-L ได้ 380 volt, วัด L-N ได้ 220 volt แต่ถ้าเป็นไฟฟ้าที่มีแรงดัน 440 volt (L-L) จะมีแรงดันตกคร่อง L-N กี่ volt ครับผม และถ้ามีแหล่งจ่ายขนาด 440V,3P,60Hz หากต้องการไฟฟ้
เก็นโนสุเกะ
การคำนวณไฟฟ้า 3 เฟสที่ถูกต้อง
จากสมการการคำนวณ Active Power (kW) ของไฟฟ้า 3 เฟส P = √3 x V x I x Power Factorโดยที่ P คือ Active Power (kW) V คือ แ
สมาชิกหมายเลข 1739737
สาย N มีไว้เพื่ออะไรครับ
พอดีตอนนี้ผมกำลังศึกษาเรื่องไฟฟ้าครับ ผมเลยอยากทราบว่าสาย N มันมีไว้เพื่ออะไรหรอครับ ? เพราะว่าเวลาต่อเท่าที่ผมดูส่วนมากจะเป็นสาย L ที่ต่อให้มีไฟครับ แล้วอย่างสาย THW ก็มีแค่สาย L อย่างเดียวหรือเปล่าค
สมาชิกหมายเลข 999570
การใช้สูตรหาค่าวัตต์และแอมป์ ของไฟ 380 โวลต์
จากตารางด้านบน เมื่อเราใช้สูตร P(watt) = E(volt) x I(amp) ทำไมตัวเลขที่ได้ถึงไม่ตรงคะ เช่น 5500/380 ควรจะเป็น 14.47 แอมป์ หรือปล่าวคะ
Wiangphangkham
ไฟฟ้า 3 เฟส สาย neutral หาย ทำไมวัดแรงดัน L-N ยังได้ 220 V
คือว่า เหตุเกิดจากที่ สาย Neutral ขาด ทำการวัด Volt โดยมิเตอร์ L-L ทั้ง 3 เฟส ได้ 380V แต่เมื่อวัด L-N ได้ 220V ทั้งๆที่สาย Neutral ถูกตัดไปแล้ว เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างหรอครับ
สมาชิกหมายเลข 5320301
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
ฟิสิกส์
วิชาการ
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ไฟฟ้าสามเฟส ทำไมแรงดันระหว่างเฟสเป็น 380 ล่ะครับ
เช่น ไฟฟ้าสามเฟส L1 L2 L3
วัด L1 เทียบ N ได้ 220 V ก็คือ L1-N=220 V ถูกต้องไหมครับ
แล้ววัดระหว่างเฟส ทำไมได้ 380 V
ถ้าวัดเทียบกราวด์ L1 L2 L3 แต่ละเส้นมีแรงดันกี่โวลต์ครับ