คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
L-L 400 v
L-N 230 v
L-G 230 v (ไฟฟ้าโรงงาน ต่อระบบกราวด์ตามมาตรฐาน วสท. )
N-G ปกติต้องได้ 0 v หรือตามประสบการณ์หน้างาน ไม่เกิน 5 v ( ประสบการณ์หน้างานคือสิ่งที่ได้พบเห็นหรือได้ประสบพบเจอมาในช่วงชีวิตการทำงานที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ อุปกรณ์สามารถทำงานได้ ไม่เกิดปัญหา ชึ่งแต่ละบุคคลประสบพบเจอมาไม่เหมือนกัน )
ความต้านทาน N - G ถ้าต่อระบบกราวด์ถูกต้องตามมาตรฐาน วสท. วัดยังไงก็ได้ 0 โอมห์ ครับ ถ้าไม่ได้ 0 โอมห์ น่าจะเกิดจาก สายต่อฝากขาด ไม่ได้ต่อ หรือหลุดหลวม เป็นต้น
L-N 230 v
L-G 230 v (ไฟฟ้าโรงงาน ต่อระบบกราวด์ตามมาตรฐาน วสท. )
N-G ปกติต้องได้ 0 v หรือตามประสบการณ์หน้างาน ไม่เกิน 5 v ( ประสบการณ์หน้างานคือสิ่งที่ได้พบเห็นหรือได้ประสบพบเจอมาในช่วงชีวิตการทำงานที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ อุปกรณ์สามารถทำงานได้ ไม่เกิดปัญหา ชึ่งแต่ละบุคคลประสบพบเจอมาไม่เหมือนกัน )
ความต้านทาน N - G ถ้าต่อระบบกราวด์ถูกต้องตามมาตรฐาน วสท. วัดยังไงก็ได้ 0 โอมห์ ครับ ถ้าไม่ได้ 0 โอมห์ น่าจะเกิดจาก สายต่อฝากขาด ไม่ได้ต่อ หรือหลุดหลวม เป็นต้น
a fat cat in a hat ถูกใจ, safety first ถูกใจ, TinyNu ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 700359 ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 702198 ถูกใจ
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
สอบถามเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 3 เฟส
วัดแรงดัน L-N = 230V (Vphase)
วัดแรงดัน L-G = ??? ควรมีแรงดันประมาณกี่โวลท์ครับ
วัดแรงดัน N-G = ??? ควรมีแรงดันประมาณกี่โวลท์ ความต้านทานไม่เกินกี่โอมห์ครับ