สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 6
ช่วยเสริม ประเด็นที่ยังไม่ครบละกัน
ถ้าใช้สายใหญ่เกินขนาด ทุกอย่างต้องใหญ่ตามไปหมด เพราะแรงดีดของสายไฟใหญ่กว่าอุปกรณ์มากๆ ถึงขนาดทำขั้วต่อสายอุปกรณ์ ขั้วสวิทช์ ขั้วปลั๊ก แตกหักน๊อตหลุดได้เลยนะ
(ช่างต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก เดินยาก หงุดหงิด แต่เราถือเป็นเรื่องรอง เพราะกำลังมาหาเหตุผลทางเทคนิค)
ไฟส่องสว่าง 2.5 mm2 ไปหลอดไฟหลอดเดียว ก็ยังเรียกว่าเผื่อเกินพอ
สมมติจะใช้เท่าสายเมน 10 mm2 (หรือบางที่ 25 mm2) แบบนี้ทุลักทุเล
ลดลงเป็น 4 mm2 นี่ยังพอไหว แต่ถ้าใช้สวิทช์-ปลั๊กแบบถูกๆ เล็กๆ นี่ต้องมาหักสายทองแดงทิ้งตั้งแต่ขนาดใหญ่เกิน 2.5 แล้ว
(ถ้าเป็นปลั๊กรุ่นกราวด์ที่มักราคาสูงหน่อย แบบนั้นมักเผื่อรูใหญ่กว่า ไฟเพดาน รุ่นแพงๆ เต๋าต่อสายก็เผื่อใหญ่พอใช้)
เวลาไปขันเข้าปลั๊ก เข้าสวิทช์ ขั้วต่อสายมันนิดเดียว เพราะทำมาเหมาะสมกับขนาดสายที่กระแสพอเหมาะ (ที่จริงเผื่อไว้เยอะพอควร แต่ไม่ได้เผื่อจนเกินเหตุ) หรือแม้แต่ลูก breaker วงจรย่อย ถ้าใช้สายแบบใหญ่กว่าตัวมันมาก
ยิ่งสายใหญ่ แรงแค่พยายามดัดโน้มสาย มันเด้ง มีกำลังขนาดดีดปลั๊กเล็กแตกได้เลย
(แต่ตอนใช้กับ Breaker ใหญ่ๆ ที่ไม่มีปัญหา เพราะโครงสร้างมันแน่นหนา ออกแบบมายึดแน่น ทั้งตัว ทั้งขั้วต่อสาย สร้างมารองรับถึกๆ บึกๆ สำหรับสายใหญ่)
การใช้สายผิดขนาดจนเกินเหตุ จึงถือว่าไปเพิ่มอันตรายโดยไม่รู้ตัว ลดความปลอดภัย เพราะโอกาสที่จะแตกระหว่างทำงาน จากการเกิดความเครียด (stress) ที่จุดต่อสาย และโครงสร้างมันรับได้ไม่พอ
หรือไปแตกหักภายหลังใช้งานในอนาคตแบบไม่รู้ ตอนทำงานมันแค่ "ใกล้" ถึงจุดแตกหัก ยังไม่เห็นตอนทำงาน
แต่ถ้ามีใครจะทำจริง มีวิธีระบายความเครียด แต่ไม่ใช่ระบายแบบคน 5555
วิธีแก้ก็คงต้องใช้วิธีบัดกรีเข้ากับสายเล็กให้หย่อน [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้(มีตัวแปลง ตัวแยกสายไม่ต้องบัดกรี เอาสายเสียบแล้วล็อคเลย แต่ขนาดใหญ่ๆ หายาก) ลดแรง ก่อนจะขันเข้าปลั๊ก เข้าสวิทช์
แต่การไปเพิ่มจุดต่อดัดแปลงโดยไม่จำเป็น (ตอนนี้ลองไม่นับความสวย เพราะถ้าบอกไม่แคร์) ความปลอดภัยมีโอกาสที่จะลดลงได้อีกเช่นกัน ถึงแม้ไม่ได้มีนัยสำคัญก็ตามถ้าเพิ่มความระมัดระวัง แต่ probability ที่จะเกิดความผิดพลาด ก็ย่อมมีมากขึ้น
ความปลอดภัยจากสายไหม้ไม่มีปัญหา เมื่อเผื่อไว้เยอะ แต่จุดต่อต่างๆ ต้องมา modify คือการเพิ่มโอกาสความผิดพลาดให้มัน
แล้วไม่ใช่แค่สาย
เมื่อใหญ่เกิน เดินสายก็ยาก บ้านเล็กๆ สายตรงออกจากแผงหลักปกติเป็นแพ ก็ดูเยอะแล้ว แต่นี่เพิ่มขนาดสาย อาจต้องใช้รางสายไฟขนาดใหญ่ยังกะโรงงาน เพื่อรองรับสายขนาดใหญ่แตกแขนงออกไป... ตรงที่เคยใช้รางเล็กๆ ท่อเล็กๆ ต้องใช้ท่อใหญ่ขึ้น แล้วแต่ว่าเป็นแขนงสายไปทางไหน
ถ้ามีเงินทำได้ ถ้าไม่ห่วงบ้านจะดูกลายเป็นโรงงานก็ทำได้
ถ้าใช้สายใหญ่เกินขนาด ทุกอย่างต้องใหญ่ตามไปหมด เพราะแรงดีดของสายไฟใหญ่กว่าอุปกรณ์มากๆ ถึงขนาดทำขั้วต่อสายอุปกรณ์ ขั้วสวิทช์ ขั้วปลั๊ก แตกหักน๊อตหลุดได้เลยนะ
(ช่างต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก เดินยาก หงุดหงิด แต่เราถือเป็นเรื่องรอง เพราะกำลังมาหาเหตุผลทางเทคนิค)
ไฟส่องสว่าง 2.5 mm2 ไปหลอดไฟหลอดเดียว ก็ยังเรียกว่าเผื่อเกินพอ
สมมติจะใช้เท่าสายเมน 10 mm2 (หรือบางที่ 25 mm2) แบบนี้ทุลักทุเล
ลดลงเป็น 4 mm2 นี่ยังพอไหว แต่ถ้าใช้สวิทช์-ปลั๊กแบบถูกๆ เล็กๆ นี่ต้องมาหักสายทองแดงทิ้งตั้งแต่ขนาดใหญ่เกิน 2.5 แล้ว
(ถ้าเป็นปลั๊กรุ่นกราวด์ที่มักราคาสูงหน่อย แบบนั้นมักเผื่อรูใหญ่กว่า ไฟเพดาน รุ่นแพงๆ เต๋าต่อสายก็เผื่อใหญ่พอใช้)
เวลาไปขันเข้าปลั๊ก เข้าสวิทช์ ขั้วต่อสายมันนิดเดียว เพราะทำมาเหมาะสมกับขนาดสายที่กระแสพอเหมาะ (ที่จริงเผื่อไว้เยอะพอควร แต่ไม่ได้เผื่อจนเกินเหตุ) หรือแม้แต่ลูก breaker วงจรย่อย ถ้าใช้สายแบบใหญ่กว่าตัวมันมาก
ยิ่งสายใหญ่ แรงแค่พยายามดัดโน้มสาย มันเด้ง มีกำลังขนาดดีดปลั๊กเล็กแตกได้เลย
(แต่ตอนใช้กับ Breaker ใหญ่ๆ ที่ไม่มีปัญหา เพราะโครงสร้างมันแน่นหนา ออกแบบมายึดแน่น ทั้งตัว ทั้งขั้วต่อสาย สร้างมารองรับถึกๆ บึกๆ สำหรับสายใหญ่)
การใช้สายผิดขนาดจนเกินเหตุ จึงถือว่าไปเพิ่มอันตรายโดยไม่รู้ตัว ลดความปลอดภัย เพราะโอกาสที่จะแตกระหว่างทำงาน จากการเกิดความเครียด (stress) ที่จุดต่อสาย และโครงสร้างมันรับได้ไม่พอ
หรือไปแตกหักภายหลังใช้งานในอนาคตแบบไม่รู้ ตอนทำงานมันแค่ "ใกล้" ถึงจุดแตกหัก ยังไม่เห็นตอนทำงาน
แต่ถ้ามีใครจะทำจริง มีวิธีระบายความเครียด แต่ไม่ใช่ระบายแบบคน 5555
วิธีแก้ก็คงต้องใช้วิธีบัดกรีเข้ากับสายเล็กให้หย่อน [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้(มีตัวแปลง ตัวแยกสายไม่ต้องบัดกรี เอาสายเสียบแล้วล็อคเลย แต่ขนาดใหญ่ๆ หายาก) ลดแรง ก่อนจะขันเข้าปลั๊ก เข้าสวิทช์
แต่การไปเพิ่มจุดต่อดัดแปลงโดยไม่จำเป็น (ตอนนี้ลองไม่นับความสวย เพราะถ้าบอกไม่แคร์) ความปลอดภัยมีโอกาสที่จะลดลงได้อีกเช่นกัน ถึงแม้ไม่ได้มีนัยสำคัญก็ตามถ้าเพิ่มความระมัดระวัง แต่ probability ที่จะเกิดความผิดพลาด ก็ย่อมมีมากขึ้น
ความปลอดภัยจากสายไหม้ไม่มีปัญหา เมื่อเผื่อไว้เยอะ แต่จุดต่อต่างๆ ต้องมา modify คือการเพิ่มโอกาสความผิดพลาดให้มัน
แล้วไม่ใช่แค่สาย
เมื่อใหญ่เกิน เดินสายก็ยาก บ้านเล็กๆ สายตรงออกจากแผงหลักปกติเป็นแพ ก็ดูเยอะแล้ว แต่นี่เพิ่มขนาดสาย อาจต้องใช้รางสายไฟขนาดใหญ่ยังกะโรงงาน เพื่อรองรับสายขนาดใหญ่แตกแขนงออกไป... ตรงที่เคยใช้รางเล็กๆ ท่อเล็กๆ ต้องใช้ท่อใหญ่ขึ้น แล้วแต่ว่าเป็นแขนงสายไปทางไหน
ถ้ามีเงินทำได้ ถ้าไม่ห่วงบ้านจะดูกลายเป็นโรงงานก็ทำได้
สมาชิกหมายเลข 970223 ถูกใจ, forestgums ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 5494023 ถูกใจ, master_zo ถูกใจ, Slow ถูกใจ, HME ถูกใจ, Arovana ถูกใจ, Mr. SJ ถูกใจ, ตำปู ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 4561664 ถูกใจรวมถึงอีก 2 คน ร่วมแสดงความรู้สึก
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เบรกเกอร์
อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
ใช้สายไฟเดียวกันทั้งสาย นอกจากเปลืองเงินแล้ว มีเหตุผลด้านความปลอดภัยไหม
สรุปประเด็นคือ จขกท ถามว่า จะใช้สายไฟเส้นเดียวคือขนาดใหญ่สุดขนาดเดียวเดินสายไฟทั้งส่องสว่าง
แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่นได้ไหมผู้ตอบปฏิเสธว่าไม่ได้โดยให้เหตุผลว่าเปลืองเงิน
อยากทราบว่านอกจากเปลืองเงินแล้วมีเหตุผลอื่นด้านความปลอดภัยประกอบด้วยไหมครับ