ถามเรื่องการเลือกสายไฟบ้านและการเลือกลูกเซอร์กิตครับ

1.ไฟบ้าน 15/45 สายไฟในบ้านควรใช้ขนาดเท่าไหร่ และ ควรใช้เมนเซอร์กิตขนาดเท่าไหร่
    1.2 เมนเซอร์กิตกับเบรกเกอร์ คือตัวเดียวกันใช่มั้ยครับ

2.สายไฟระหว่างไฟส่องสว่าง แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น
จะสามารถใช้สายเบอร์เดียวกันทั้งบ้านได้หรือไม่ (ใช้เบอร์ใหญ่สุดที่ต้องใช้)

3.สมมติถ้าเลือกสาย 2*4 sq ลากจากลูกเซอร์กิตไปเต้ารับ 3 ตา 4 ที่ จะรับไฟได้ กี่แอมป์ หรือ กี่วัตต์ ครับ

4.อยากทราบวิธีอ่านเซอร์กิตครับ  เช่นเขียนว่า H7-16/1C C16 230/400V ของ HACO
    4.1 H7-16 คิดว่าชื่อรุ่นของมัน
    4.2 /1C คือ เซอร์กิตเดี่ยว 2C คือเซอร์กิตคู่ ใช่มั้ยครับ แล้วมันต่างกันมั้ยครับ
    4.3 C16 คือ โหลดได้ 16แอมป์ใช่มั้ยครับ
    4.4 230/400 คือแรงดันไฟใช่มั้ยครับ หมายถึง ปกติ 230 สูงสุดที่จะตัดคือ 400
    4.5 จากข้อ 4.4 แต่ไฟบ้านเรามัน 220 ไม่ใช่หรอครับ ทำไมเขาถึงใช้ 230 กัน หรือเข้าใจผิด

5.แสดงว่าลูกเซอร์กิต 16แอมป์ รับโหลดได้ประมาณ 2800 ที่ค่า PF0.8 ใช่มั้ยครับ

ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าครับ
//แก้พิมพ์ตกครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
1.ไฟบ้าน 15/45 สายไฟในบ้านควรใช้ขนาดเท่าไหร่ และ ควรใช้เมนเซอร์กิตขนาดเท่าไหร่
- ถ้าเป็น กฟน. สายเมนต้องเป็นตัวนำทองแดงไม่เล็กกว่า 10 sq.mm. (เมน CB ไม่เกิน 50 A)
  ถ้าเป็น กฟภ. สายเมนต้องเป็นตัวนำทองแดงไม่เล็กกว่า 10 sq.mm. หรือตัวนำอะลูมิเนียมไม่เล็กกว่า 16 sq.mm. (เมน CB ไม่แน่ใจ)
    1.2 เมนเซอร์กิตกับเบรกเกอร์ คือตัวเดียวกันใช่มั้ยครับ
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CB) คืออุปกรณ์ป้องกันไฟเกิน ไฟลัดวงจร(ช็อต) ใช้แทน ฟิวส์ ได้เลย
มีทั้งแบบ 1ขั้ว (ลูกย่อย) , 2ขั้ว (ลูกย่อย,เมน) 3ขั้ว (ลูกย่อย,เมน)
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์นั่นแหละ แต่เอามาเป็นสวิตช์ประธาน จึงเรียก "เมน" นำหน้า

2.สายไฟระหว่างไฟส่องสว่าง แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น
จะสามารถใช้สายเบอร์เดียวกันทั้งบ้านได้หรือไม่ (ใช้เบอร์ใหญ่สุดที่ต้องใช้)
- ไม่ได้ เพราะเปลืองเงิน และตาม คห.1-2 (ควรซื้อสายไฟ หลายๆสี แต่ให้ N เป็นสีเดียว(ฟ้าหรือขาว) ทั้งบ้าน และ G ก็สีเขียวทั้งบ้าน
สมมติ สาย 1.5 เอาสีดำมา สาย 2.5 เอาสีแดงมา สาย 4 เอาสีเหลืองมา ประมาณนี้ (มันไม่ถูกมาตรฐานก็จริง แต่เราเช็คง่าย)
แต่สาย G ก็เอาสีเขียวมา ทั้ง 1.5,2.5 และ N ก็เอาสีเดียวมา(สีฟ้า หรือสีขาว) ทั้ง 1.5, 2.5 ,4
สายไฟแสงสว่าง ใช้สาย 1.5 sq.mm. CB คุม 10 A
ปลั๊ก ใช้สาย 2.5 sq.mm. CB คุม 16-20 A
ปลั๊กชั้นล่าง ซึ่งอาจใช้โหลดเยอะ ก็ให้เดินเบอร์ 4 sq.mm. CB คุม 20-25 A
แอร์ ไม่เกิน 18,000 btu ใช้สาย 2.5 sq.mm. CB คุม 16-20 A
แอร์ ไม่เกิน 24,000 btu ใช้สาย 4 sq.mm. CB คุม 20-25 A
เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W เมื่อเปิด Max กินกระแสประมาณ 16 A ใช้สาย 2.5/G 2.5 พิกัด RCBO คุม 16-20 A
เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W เมื่อเปิด Max กินกระแสประมาณ 20 A ใช้สาย 4/G 2.5 พิกัด RCBO คุม 20-25 A
คิดว่าเปิด Max มั้ยล่ะ  ถ้าเปิด Max ก็ใช้ตัวหลัง (20,25 A) แต่ถ้าเปิด ไม่ถึง 80% ก็ใช้ตัวหน้า (16,20 A)

3.สมมติถ้าเลือกสาย 2*4 sq ลากจากลูกเซอร์กิตไปเต้ารับ 3 ตา 4 ที่ จะรับไฟได้ กี่แอมป์ หรือ กี่วัตต์ ครับ
สาย 4 sq.mm. ทนกระแสได้สูงสุด 23 A (thw ร้อยท่อฝังผนัง)
สาย 4 sq.mm. ทนกระแสได้สูงสุด 28 A (thw ร้อยท่อเกาะผนัง)
สาย 4 sq.mm. ทนกระแสได้สูงสุด 32 A (VAF เดินตีกิ๊ฟ)

4.อยากทราบวิธีอ่านเซอร์กิตครับ  เช่นเขียนว่า H7-16/1C C16 230/400V ของ HACO
    4.1 H7-16 คิดว่าชื่อรุ่นของมัน
- น่าจะใช่
    4.2 /1C คือ เซอร์กิตเดี่ยว 2C คือเซอร์กิตคู่ ใช่มั้ยครับ แล้วมันต่างกันมั้ยครับ
- ดูข้อ 1
    4.3 C16 คือ โหลดได้ 16แอมป์ใช่มั้ยครับ
- คือพิกัดตัดกระแส หากมีกระแสไหลผ่านตัวมันเกิน 16 A มันก็จะตัด (จริงๆ มีกราฟเคิร์ฟของอุปกรณ์ด้วย ขอไม่พูดถึงเพราะมันลึกไป)
    4.4 230/400 คือแรงดันไฟใช่มั้ยครับ หมายถึง ปกติ 230 สูงสุดที่จะตัดคือ 400
- 230/400 V คือแรงดันระบบไฟในประเทศไทย ความถี่ 50 Hz
230 V คือ แรงดันไฟฟ้า เมื่อวัด L กับ N   ,   400 V คือ แรงดันไฟฟ้า เมื่อวัด L กับ L (L1 L2 L3)
    4.5 จากข้อ 4.4 แต่ไฟบ้านเรามัน 220 ไม่ใช่หรอครับ ทำไมเขาถึงใช้ 230 กัน หรือเข้าใจผิด
- หม้อแปลงไฟฟ้า (ลูกใหญ่ๆ ที่วางบนนั่งร้านเสาไฟ หรือแขวนเสาไฟ) มันจ่ายแรงดันออกมา 230-240 V (เมื่อวัดเทียบกับ N)
ทีนี้ เมื่อมันจ่ายไปไกลๆ แรงดันในสายก็ตก เหลือ 230-220 V หากลองเอามิเตอร์ไปวัด บ้านที่ใกล้หม้อแปลง จะได้แรงดันสูงกว่า บ้านไกลๆ หม้อแปลง) ย้ำว่า อ่าน ข้อ 4 ครับ  วสท. กำหนดมาแบบนี้ หากเรียน ป.ตรี สาขาไฟฟ้า ก็จะมีอธิบายไว้

5.แสดงว่าลูกเซอร์กิต 16แอมป์ รับโหลดได้ประมาณ 2800 ที่ค่า PF0.8 ใช่มั้ยครับ
เรื่อง PF ไม่ต้องดูครับ เราเป็นแค่ไฟบ้านอยู่อาศัยธรรมดา มันเล็กน้อยจนแทบไม่มีผลครับ (PF ต้องพวก โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ)
วิธีดูว่ารับโหลดได้เท่าไร เอาพิกัดกระแส (16A) คูณ แรงดันไฟบ้าน (230V) ก็จะได้ กำลังไฟฟ้า (W) ออกมา

ขั้นตอนการเลือกขนาดสายไฟ
1. คำนวณโหลดของวงจรนั้น (เอาวัตต์ หาร 230 ได้กระแส)
2. เลือกพิกัดตัดกระแสของ CB โดยต้องมากกว่า ข้อ 1. (หากเลือกต่ำกว่า จะใช้ไม่ได้ เพราะ CB ปลดวงจรตลอด)
3. เลือกขนาดสายไฟ โดยต้องมากกว่า ข้อ 2. (หากเลือกต่ำกว่า สายไฟจะไหม้ก่อนที่ CB จะปลดวงจร)
โหลดสูงสุด < พิกัด CB < พิกัดสายไฟ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่