เครื่องทำน้ำอุ่นกับเบรคเกอร์อยู่ใกล้กันมากไปไหม
กระทู้คำถาม
เครื่องทำน้ำอุ่น
เบรกเกอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ไปเห็นที่บ้านพรรคพวกเครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ อยู่ใกล้เบรคเกอร์ 20 แอมป์ มากไปไหม ?
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ต่อไฟเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้ปลอดภัยไหม
ตามหัวข้อเลย การต่อไฟ ต่อสายดินตามรูปจะปลอดภัยในการโดนไฟดูดไหม?? กรณีเครื่องทำน้ำอุ่นมีปัญหา พอดีที่บ้าน เป็นระบบไฟแบบสมัย 30-40 ปีที่แล้ว ไม่ได้ต่อสายดินที่คัทเอ้า เลยต้องต่อสายดินลงแท่งกราวด์
สมาชิกหมายเลข 5578050
ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้ปลอดภัยมั้ยครับ
พื้นฐานเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องระบบไฟครับ แต่พอเข้าใจว่าต้องมีสายกราวด้วยสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ในรูปเป็นบ้านที่เพิ่งไปเช่าอยู่ครับ เห็นมีสายไฟแค่2เส้นออกจากเบรคเกอร์เข้าเครื่องทำน้ำอุ่น แบบนี้ถือว่าถูก
จะใช้ชื่อนี้จนกว่าจะรวย
เราซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรติด เบรคเกอร์
เราซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อ rinnai มาแต่่เราไม่รู้ว่ามันต้องติดเบรคเกอร์ไหมถ้าไม่ติดเป็นไรไหม หรือจำเป็นต้องติดเราไม่มีความรู้เลยช่วยแนะนำหน่อยยนะคะ
สมาชิกหมายเลข 8418464
ขอความชัดเจนในคำตอบที่ไม่ชัดเจน
เพราะเป็นกระทู้ที่มีคุณค่า มีกระทู้หนึ่งถามว่า ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ จะใช้สายไฟ และ เบรคเกอร์ขนาดเท่าไร ผู้ตอบ 1 : เครื่องทำน้ำอุ่นเเบบไฟฟ้าขนาด 4,500 วัตต์ เเละ โหลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเเบบ คง
สมาชิกหมายเลข 702309
การเลือกขนาดเบรคเกอร์กันดูด
จากกะทู้ก่อนหน้า ผมได้เพิ่ม safety เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น haier3500w(มีelcb ตัดไฟด้วยแผงวงจร ไม่ใช่เบรคเกอร์ ) โดยการต่อ เบรคเกอร์กันไฟดูด เพิ่ม 1 จุดก่อนเข้าเครื่อง(ตามรูป) ร้านไฟฟ้าแนะนำ แบบ 30A มาให
สมาชิกหมายเลข 5578050
สายไฟ THW 4 sq.mm. แบบร้อยท่อทนกระแสได้กี่แอมป์ครับ?
พอดีอยากเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นจาก 3500 วัตต์เป็น 4500 วัตต์ แต่สายไฟเก่าเดินไว้ขนาดสาย 4 sq.mm. พร้อมเบรกเกอร์ 20 แอมป์ อยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเบรกเกอร์เป็น 25 แอมป์ เพื่อให้รองรับมันจะอันตรายหรือเปล่า
สมาชิกหมายเลข 6091082
ติดตั้งเบรกเกอร์ สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4500 วัตต์ Stiebel (ELSD)
ติดตั้งเบรกเกอร์ สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4500 วัตต์ (ELSD) มีสายดินแล้ว เบรกเกอร์เป็น Safety Breaker 32A จะเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์แบบ ELCB ได้หรือไม่ครับ และควรใช้ขนาดเท่าไรดีครับ
สมาชิกหมายเลข 5609768
ขอความช่วย เหลือเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าครับ
กราบสวัสดีและขอความรู้ครับ พอดีจะทำบ้านใหม่ น่ะครับ สนใน ตัว Schneider 36ช่อง 3 เฟส น่ะครับ == คำถามแรก เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ใช้เบคเกอร์ 25 แอมป์พอไหมครับ ปล.เบรกเกอร์แยกไม่เห็นมีแบบ 25แอมขาย
สมาชิกหมายเลข 8223761
เสียงจี่จากเบรคเกอร์กันดูด
อ่านกระทู้ในพันทิปแล้วพบว่า ถ้ามีเสียงจี่จากตู้ควบคุมเบรคเกอร์แล้วอาจมีอาการหลวมของเบรคเกอร์ในตู้เบรคเกอร์ จึงมาฟังดูบ้าง พบว่าเวลาเปิดเครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง ขนาด 3500 และ 4500 วัตต์ ข
สมาชิกหมายเลข 5291045