การเลือกสายไฟสำหรับ ระบบ 24 kV เลือกอย่างไรครับ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
1. สายที่ระบุแรงดัน 12/20 (24) kV
หรือ
2. สายที่ระบุ 18/30 (36) kV
ตามความคิดผม ต้องเลือก ข้อ 2 เพราะ ตัวเลขแรก หมายถึงแรงดัน เฟส กับ กราวด์ ตัวที่สอง หมายถึง แรงดันระหว่าง เฟส กับ เฟส ส่วนตัวเลขในวงเล็บหมายถึง แรงดัน เฟส กับ เฟส สูงสุดที่สายรับได้
ดังนั้น ถ้าระบบไฟฟ้าของเรา เฟส กับ เฟส 24 kV ก็ต้องเลือกตัวเลขที่สองที่ทนได้อย่างน้อย 24 kV หรือเปล่า ครับ ไม่ใช่เลือกตัวเลขในวงเล็บที่เป็นค่าสูงสุด
ถูกต้องไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ขนาดสายไฟ ปกติ เค้าให้ดูที่ กระแส หรือ แรงดัน เป็นหลัก
ถ้าไม่คิดแหล่งจ่ายพลังงานว่า จ่ายได้ต่อเนื่องไหม การเลือกใช้สายไฟแบบนี้ ถูกต้องไหมครับ ระหว่าง 12v 80a ตามตาราง ใช้ สาย 10 มม^2 (98 A) กับ 48v 20a ใช้ 1.5 mm^2
Force-X
สอบถามเรื่องความแตกต่างระหว่าง Meter ไฟฟ้า 50(150) แบบ 1 เฟส และ 50(150) แบบ 3 เฟส ครับ
ผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านไฟฟ้าเท่าไหร่ แต่เท่าที่อ่านกระทู้ใน Pantip มา เข้าใจว่า ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย จะมีสายไฟทั้งหมด 4 เส้น โดยมี L 3 เส้นและ N 1 เส้น ซึ่งสามาร
สมาชิกหมายเลข 4980231
ขอความชัดเจนในคำตอบที่ไม่ชัดเจน
เพราะเป็นกระทู้ที่มีคุณค่า มีกระทู้หนึ่งถามว่า ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 วัตต์ จะใช้สายไฟ และ เบรคเกอร์ขนาดเท่าไร ผู้ตอบ 1 : เครื่องทำน้ำอุ่นเเบบไฟฟ้าขนาด 4,500
สมาชิกหมายเลข 702309
ถามเรื่องการเลือกสายไฟบ้านและการเลือกลูกเซอร์กิตครับ
1.ไฟบ้าน 15/45 สายไฟในบ้านควรใช้ขนาดเท่าไหร่ และ ควรใช้เมนเซอร์กิตขนาดเท่าไหร่ 1.2 เมนเซอร์กิตกับเบรกเกอร์ คือตัวเดียวกันใช่มั้ยครับ 2.สายไฟระหว่างไฟส่องสว่าง แ
สมาชิกหมายเลข 2606591
ขอความรู้การต่อตัวต้านในในวงจรกระแสตรงครับ
Before : ในวงจรมีหลอดไฟ 1 หลอด 12V 60 W ต่อกับแบตเตอรี่ 12V กระแสไหลในวงจร เท่ากับ 60÷12 = 5A After : เอาตัวต้านทานต่ออนุกรมกับหลอดไฟดังกล่าว โดยที่ตัวต้านทานเข
สมาชิกหมายเลข 851518
โซล่าไฟแรงดัน 18v ใช้กับ เครื่องไฟฟ้า 12v ได้เลยหรือไม่
หรือต้องแปลงจาก 18v เป็น 12v ก่อน
สมาชิกหมายเลข 1661749
สายไฟ THW 1x1.5 รับเตาปิ้งย่างไฟฟ้ากำลัง2800w ได้ไหม
ผมกำลังตัดสินใจจะซื้อเตาปิ้งย่างไฟฟ้าจากร้านค้า ในแอปๆนึง ซึ่งข้อมูลเเจ้งว่าเตาปิ้งย่างใช้กำลังไฟสูงสุดที่2800w และก่อนหน้ทนี้ผมก็เดินสายไฟเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ส
สมาชิกหมายเลข 4865209
ปลั๊ก3ขา LกับNสลับ?
โดนไฟรั่วจากหม้อหุงข้าว2วันติดเลยครับ เพิ่งให้ช่างติดตู้ไฟกันดูด เดินสายไฟในบ้าน เกิดจากสาเหตุนี้ไหมครับ (ก่อนหน้านี้ไม่เคยโดนไฟรั่วเลย)
สมาชิกหมายเลข 5082924
รถเมล์ชนรถไฟ คนขับรถไฟโดนข้อหาหนัก เพี้ยนไปแล้ว ประเทศ
เปิดด้วยคำว่า รถไฟมีมวลมากมหาศาลนะ >>>ตำรวจ บอก คนขับรถไฟโดนข้อหาหนัก! ประมาทชนระห่ำจนมีคนตาย-บาดเจ็บ<<< คือถ้าบอกว่าตั้งข้อหาไว้ก่อน มันก็ได้
สมาชิกหมายเลข 3721267
บรรลัยวิทยา: เหล็กข้ออ้อยเชื่อมได้ไหม ?
วันนี้น้องที่ทำงานของผม AKA แม่กระต่าย ส่งข้อความทักหาผมตั้งแต่เช้าเพื่อส่งลิงค์พร้อมกับดราม่าและคำถามให้ผมช่วยตอบให้หน่อยว่า... "เหล็กข้ออ้อยเชื่อมได้ไหม?
เหล็กไม่เอาถ่าน
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
การเลือกสายไฟสำหรับ ระบบ 24 kV เลือกอย่างไรครับ
หรือ
2. สายที่ระบุ 18/30 (36) kV
ตามความคิดผม ต้องเลือก ข้อ 2 เพราะ ตัวเลขแรก หมายถึงแรงดัน เฟส กับ กราวด์ ตัวที่สอง หมายถึง แรงดันระหว่าง เฟส กับ เฟส ส่วนตัวเลขในวงเล็บหมายถึง แรงดัน เฟส กับ เฟส สูงสุดที่สายรับได้
ดังนั้น ถ้าระบบไฟฟ้าของเรา เฟส กับ เฟส 24 kV ก็ต้องเลือกตัวเลขที่สองที่ทนได้อย่างน้อย 24 kV หรือเปล่า ครับ ไม่ใช่เลือกตัวเลขในวงเล็บที่เป็นค่าสูงสุด
ถูกต้องไหมครับ