เบรคเกอร์ 16A ใช้สาย 4 sqmm ได้ไหมครับ
กระทู้คำถาม
วิศวกร
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เบรคเกอร์ 16A ใช้สาย 4 sqmm ได้ไหมครับ ข้อดีข้อเสียคืออะไรครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
แอร์ inverter สามารถติดตั้งร่วมกับเมนเบรคเกอร์เดียวกับแอร์ธรรมดาได้ไหมครับ
ปัจจุบันติดแอร์ Inverter 13000btu ที่ห้องนอนชั้น 2 ถ้าจะติดแอร์ธรรมดา 13000btu ที่ห้องนั่งเล่นชั่น 1 ซึ่งอยู่ใต้ห้องนอน ถ้าดึงไฟจากเมนเบรคเกอร์เส้นเดียวกัน เวลาแอร์ธรรมดาตัด-ต่อ จะมีผลอะไรกับแอร์ Inv
หมูทอดชอบชะมัด
สอบถามเกี่ยวกับหน้าตัดทองแดงสายไฟค่ะ
มีคำถามรบกวนสอบถามผู้รู้ค่ะเกี่ยวกับสเปคสายไฟค่ะ เนื่องจากต้องสั่งซื้อสินค้ามาใช้งาน สายไฟ VCT ตรงสายเขียน 0.75 Sqmm. หัวปลั๊กปั๊มว่า 16A 250V ถือว่าถูกต้องไม๊คะ? ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต พบว่าสาย
นิมมานรดี
ต่อสาย THW ขนาด 6 sqmm. สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น
ถามครับ ถ้าผมจะต่อสาย THW ขนาด 6 sqmm. สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น จากตู้เมนสวิตช์ ไปยัง เบรคเกอร์ และเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น โดยไม่ร้อยท่อแต่จะใช้วิธีเดินลอยติดผนังยึดกับกิ๊บฉนวน เวลาไปขอมิเตอร์ การไฟฟ้าจะให
WATCHARUN
สายไฟ VFF (สายคู่อ่อน) ขนาด 2 x 2.5 sq mm .ใช้ไฟ ต่อเนื่อง 365 วัน 8-12A จะมีอันตรายไหมครับ
พอดีมีสาย VFF 2.5 sq mm เหลือ จะเดิน สาย 8 -10 เมตร จะทำปลั๊กเสียบ - ใช้หัวปลั๊กตัวผู้แบบทนกระแสได้ 16A - ใช้เต้าเสียบ Panasonic ทนกระ แส 16A - จะใส่ เบรคเกอร์ 16A คุมไว้ด้วย (หรือต้อง เบรคเกอร์ 12
ตกต้นตาล
BMW 330E ชาร์จไฟ 16A ใช้เบรคเกอร์กี่แอมป์
วางแผนเดินสายไฟ thw 2.5 ตรงจากตู้คอนซูมเมอร์ไปปลั๊กไฟ สำหรับชาร์จโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับใคร อยากสอบถามผู้รู้ว่า ในกรณีตั้งค่าชาร์จที่ตัวรถ 16 A รถจะกินไฟจริงๆกี่แอมป์ครับ จะได้รู้ว่าต้องใช้เบรคเกอร์ ที่
สมาชิกหมายเลข 1586142
สวัสดีครับ ขอความรู้เรื่องไฟฟ้าจากพี่ๆเรื่องเบรคเกอร์หน่อยครับ
สวัสดีครับ พอดีที่ห้องพักเราจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่ม1ตัว 3500W ภายในห้องมีแอร์12,000btu1ตัว ตู้เย็น2ประตู1ตัว จะต่อไปเข้าเมนเบรคเกอร์16aด้วยกันได้ไหมครับ ในตู้มีลูกเบรคเกอร์16aกับ10
สมาชิกหมายเลข 4364209
ติดตั้งเบรคเกอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น
สวัสดีครับ พอดีจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4500 W ยี่ห้อ Panasonic -ใช้สายไฟ VAF 2*4 sqmm. -ใช้สายกรานด์ THW 1*2.5 sqmm. แต่สง
สมาชิกหมายเลข 1574700
ตึกแถวกทม. ติดตั้งมิเตอร์ 30/100 เริ่มต้นเมน 63a กับแอร์นี้พอมั๊ย
ลูกค้ามาเช่าตึกแถวติดแอร์ fix speed 24000 btu 2 ตัว 36000 btu 1 ตัว 12000 btu 1 ตัว 18000 btu 1 ตัว ตอนนี้เดินสายไฟthwทองแดง 16 ไว้เข้าเมนเบรคเกอร์ 63 a คิดว่าพอมั๊ยครับ ถ้าไม่พอจะได้ต้องเดินสายไฟใหญ่
สมาชิกหมายเลข 8265068
เอาสายไฟเชื่อมเบรคเกอร์ย่อยเข้าหากันทั้งหมดได้ไหมครับ
เมนเบรคเกอร์ 63a มี 4 ลูกย่อย 10a 16a 20a 32a มิเตอร์การไฟฟ้า 15(45)a ต้องการเดินสายทองแดงเบอร์ 10 เป็นสายเมนหลักทั่วทั้งบ้าน และต่อสายเมนย่อยเบอร์ 2.5 ลงปลั๊ก/สวิทไฟ ปั
สมาชิกหมายเลข 994126
รบกวนปรึกษา จะติด RCBO ลูกย่อยเบรกเกอร์
สวัสดีค่ะ พอดีต้องการเปลี่ยนลูกย่อยเบรคเกอร์ เป็นแบบ RCBO กันดูด-รั่ว /ไฟช๊อต/ไฟเกิน เป็นตามในภาพ เป็นคอนโดค่ะ ที่ดูไว้ เป็น RCBO 10 mA ; * 16A / 6kA จำนวน 2 ตัว * 20A / 6kA จำนวน 2 ตัว * 40A / 6kA