ติดตั้งปั๊มน้ำกับบ้านหลังเก่า ข้อต่อต่างๆ จะมีปัญหามั้ยครับ

สวัสดีครับ ที่บ้านเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น อยู่มา 10 ปีแล้วครับ ปกติจะมีบ่อพักน้ำอยู่ใต้ดิน แล้วสูบไปเก็บไว้ในแทงค์น้ำ บนดาดฟ้าน่ะ แล้วปล่อยลงมาใช้ด้านล่าง ทีนี้ชั้นบนๆ เช่นชั้น 4-3 น้ำมันไม่ค่อยแรงน่ะครับ เพราะระยะห่างจากแทงค์ยังไม่พอ

     ประกอบกับพอดีช่วงหลังๆ ไปพักโรงแรมบ่อย เลยรู้สึกว่าอยากได้น้ำแรงๆ แบบนั้นบ้างจัง เลยคิดอยากจะติดปั๊มน้ำ ต่อออกจากแทงค์น้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน่ะครับ แต่กังวลว่าหลังติดไปแล้ว แรงดันที่เพิ่มขึ้นจะไปทำให้ ข้อต่อต่างๆ มีปัญหารั่วซึม มั้ยครับ หรือพอจะมีอุปกรณ์ไหนช่วยบอกได้มั้ยครับว่ามีน้ำซึม นอกจากการดูเลขมิเตอร์ว่าผิดปกติหรือเปล่า

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ ยิ้ม

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
ปั้มนํ้าอัตโนมัติทั่วๆไป จะมีค่าเเรงดันสูงสุดที่ 2.8 กก/ตร.ซ.ม. หรือ 39.8  ปอนด์/ตารางนิ้ว ไม่ได้ทำให้ตามข้อต่อท่อพีวีซีมตปคญหาหรอกครับ ยกเว้นตัดต่อเชื่อมท่อไม่ดีเท่านั้นครับ



เพราะงานประปาที่เดินท่อ PVC ชั้น 13.5 ตามบ้านอยู่อาศัย ผมจะเทสระบบทีอนํ้าที่เดินอยู่ที่ 80  ปอนด์/ตารางนิ้ว หรือ 2 เท่าของการใช้งานริง อัดนํ้าที่เเรงดันนี้ประมาณ 2 ชั่วโมง ไม่มีการรั่วซึม เกจ์เเรงดันฯไม่มีตกฮวบๆ ผมถือสอบผ่าน





เเต่ถ้าตามการเทสงานระบบท่อ โดยเฉพาะงานท่อ PVC ตามอาคารต่างๆ เราจะเทดทดสอบงานระบบทอว่ามีรั่วซึมหรือไม่ จะใช้เเรงดันในระบบท่ออยู่ที่ 100 - 120 ปอนด์/ตารางนิ้ว ครับ