คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
เทไปแล้วก็ไม่ต้องกังวล ไม่ดีแต่ก็ไม่ร้าย
โครงสร้างคานจะรับน้ำหนักเพิ่มมากกว่าที่ออกแบบ แต่มีส่วนความปลอดภัยรองรับอยู่
ส่วนเสาฐานราก นน.เพิ่มไม่มาก
ตัวพื้นเอง ก็คิดเป็นพื้นหนารวมสิบห้าเซ็นต์ เพราะไม่ได้เททับหน้าแยกสองครั้ง จะไปเพิ่มภาระให้ลวดแรงดึง ซึ่งไม่มีรายละเอียดว่า ใช้พื้นมีรายละเอียดอย่างไร
ก่อนถอดค้ำยัน อาจวัดความสูงกลางแผ่นเพื่อดูว่า แอ่นตัวหรือไม่ หากแอ่นตัว ก็ให้วิศวกรออกแบบเสริมคานเหล็กรับพื้นได้
โครงสร้างคานจะรับน้ำหนักเพิ่มมากกว่าที่ออกแบบ แต่มีส่วนความปลอดภัยรองรับอยู่
ส่วนเสาฐานราก นน.เพิ่มไม่มาก
ตัวพื้นเอง ก็คิดเป็นพื้นหนารวมสิบห้าเซ็นต์ เพราะไม่ได้เททับหน้าแยกสองครั้ง จะไปเพิ่มภาระให้ลวดแรงดึง ซึ่งไม่มีรายละเอียดว่า ใช้พื้นมีรายละเอียดอย่างไร
ก่อนถอดค้ำยัน อาจวัดความสูงกลางแผ่นเพื่อดูว่า แอ่นตัวหรือไม่ หากแอ่นตัว ก็ให้วิศวกรออกแบบเสริมคานเหล็กรับพื้นได้
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับแผ่นพื้นสำเร็จรับน้ำหนักได้เท่าไหร่
คำถาม ปกติเห็นในเวปบอกเทเท 5 cm แต่ถ้าเทไปแล้ว 10 cm แล้วแผ่นพื้นสำเร็จจะรับน้ำหนักได้ดีขึ้นหรือแย่ลง ปกติแผ่นพื้นรับได้เท่าไหร่ครับ
กลุ้มมาก ขอผู้รู้ให้ข้อมูลหน่อย