คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
ละอองของน้ำ pH ก็คงจะอยู่ที่ 7-8 แหละครับ
โรงไฟฟ้าที่ผมอยู่มีการควบคุมค่า pH ของ Cooling Tower Basin ประมาณ 7 ไม่เกิน 8
โดยใช้สารเคมี >>> Sodium Hypochlorite, Corrosion Inhibitor, Scale Inhibitor, Sulfuric Acid <<<
ในการบำบัดน้ำใน Cooling Tower Basin เวลาที่ Sampling น้ำจากที่นี่ไป ค่า pH จะอยู่ประมาณ 7.45, Conductivity อยู่ประมาณ 1.450 mS/cm
ประมาณนี้ครับ

โรงไฟฟ้าที่ผมอยู่มีการควบคุมค่า pH ของ Cooling Tower Basin ประมาณ 7 ไม่เกิน 8
โดยใช้สารเคมี >>> Sodium Hypochlorite, Corrosion Inhibitor, Scale Inhibitor, Sulfuric Acid <<<
ในการบำบัดน้ำใน Cooling Tower Basin เวลาที่ Sampling น้ำจากที่นี่ไป ค่า pH จะอยู่ประมาณ 7.45, Conductivity อยู่ประมาณ 1.450 mS/cm
ประมาณนี้ครับ

▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เคมี
วิทยาศาสตร์
สงสัยว่า ละอองน้ำจาก COOLING TOWER จะมีฤทธิ์เป็นกรดหรือไม่ครับ
ผมเลยอยากจะถามว่าเป็นจริงหรือไม่ แล้วถ้าไม่ จะเป็นเพราะบริเวณนั้นมีความชื้นในอากาศมากกว่าที่อื่นถูกต้องหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ